亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 國內最輕的直流斷路器安秒特性測試儀

    廣州普萊德電氣有限公司根據國家電網的標準要求研發的適用于電力系統現場、野外工作測試的“PAM便攜式電力直流斷路器安秒特性測試儀”可以檢測直流斷路器在不同電流條件下的脫扣時間,驗證直流斷路器電流脫扣時間能否滿足選擇性要求。有助于在對各類直流斷路器開斷特性進行測試分析的基礎上,提出各種直流供電網絡直流斷路器的最佳配置方案。避免直流配電網絡出現越級跳閘引發的大面積停電事故。該產品是國內目前重量最輕的產品,只有同類產品重量的1/10,同時測試精度也是最好。電源輸入: 單相220V±20%,頻率50/60Hz,或直流200V-400V 測試電流范圍 0-720A(可到2000A需定制) 測試電流紋波系數 小于1% 輸出電流穩定性 ≤±1% 測試時間范圍 1ms-99.999s 測試時間精度 0.1ms 設備外型尺寸 300mm(寬)×170mm(高)×270mm(深) 設備重量 8kg

  • 直流斷路器安秒特性測試系統

    直流保護電器的安秒特性一般在國家級實驗室或檢測站進行測試,設備占地面積大,需要配置專門的充電裝置和大電流負載箱,操作復雜;部分運行單位利用變電站蓄電池組對直流保護電器的級差配合進行試驗,但無法準確測試其電流-動作時間特性。因而造成直流系統投運后,現場檢修維護人員因不具備相應的測試手段和工具,無法檢驗直流保護電器的安秒特性是否滿足要求。 根據直流保護電器安秒特性測試的現實狀況,本公司推出了一種適合變電站現場使用、便于攜帶、自動化程度高的直流斷路器安秒特性測試系統,可以為運行維護部門提供直流保護電器動作特性的測試手段,對直流保護電器的動作特性以及級差配合進行校驗,以便提高直流系統運行的可靠性,保證電網的安全可靠運行。 本測試系統適用于額定電流1A~500A直流斷路器的安秒特性測試,并可用于6A~100A直流熔斷器的安秒特性測試。產品特點 1. 儀器既可以單獨使用,也可以與PC機聯機使用 2. 320×240液晶顯示器、高速熱敏打印機,人機對話全鍵盤操作方式,智能化工作全過程 3. 采用電力

  • 斷路器機械特性測試儀 全套資料轉讓

    斷路器機械特性測試儀 全套資料轉讓

    高壓開關動態參數測試儀(or機械特性測試儀) 聲明:本產品方案為高校項目完成后的升級版本,完成了110、220、500kV變電站的多次現場實際測試,擁有全套技術產權,不存在任何專利紛爭。 現經合作者一致同意,決定將該方案進行完全轉讓(圖紙+程序源碼),原合作者目前分布在珠三角、長三角、東北區域,可以根據需要進行商務溝通以及提供后期的技術支持。 高壓開關動態特性測試儀是根據市場需求,結合多年產品設計研發經驗,按照最新國標改進設計完成的一款智能化測試儀器,該儀器應用光電脈沖技術,單片機協同工作技術及可靠的抗電磁輻射技術,配以精確可靠的速度/距離傳感器。本儀器主要特點是采用人機對話的菜單方式操作,具有錄波功能,漢字打印測量結果,歷史數據存儲,配有C++編程的計算機分析管理軟件。適用于不同廠家制造的各種類型的(真空、多油、少油SF6等)高壓開關機械特性及分合閘瞬間的動作機構的電壓電流波形記錄,可以用戶高壓開關設備的預防性檢修維護以及故障分析。所有元件均采購方便,成本較低,穩定可靠,使用

  • 關于直流斷路器接線問題

    關于直流斷路器接線問題

    控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊

  • 直流斷路器一般在那里有用?

    我先說一下自己掌握的:軌道交通的直流配電柜水泥、電廠除塵設備配電柜UPS配電柜變配電所二次設備電源配電柜--還有哪些呢?

  • 使用斷路器機械特性測試儀測量接觸器分合閘時間

    使用斷路器機械特性測試儀測量接觸器分合閘時間

    1 引 言 高壓開關設備的分、合閘時間及相間同期性能,除直接影響開關的正常分合功能和安全運行外,還關系到系統其它設備的安全投切、內部過電壓的高低,對其進行正確的測量意義重大。

  • 高壓斷路器回路電阻測試儀的試驗研究與改進

    高壓斷路器回路電阻測試儀的試驗研究與改進霍鳳鳴1 李媛媛2 李英鋒31、河北省電力研究院(石家莊050021) 2、保定市英電電力科技有限公司(保定071051)摘要:斷路器回路電阻測試儀是電力系統常用的試驗儀器,目前斷路器直阻測試都是采用典型的四線制測量法,在現場試驗時會由于電壓測試線接觸不良,出現錯誤判斷甚至不能進行測試的問題。本文提出在電壓測試線兩端加一個小電流恒流源,用來判斷電壓測試線接觸是否良好,打破了電壓測試線不加電流的局限,創造性的提出了改進型四線制測量法,結合研制的智能型回路電阻測試儀,在電壓測試線接觸不良時,儀器能夠及時準確提示,使得測試儀器測出的數值一定是被試品的真實電阻,節約測試時間,提高了工作效率,避免了錯誤判斷的問題。本產品已申請專利,專利號:201020581218.8。Abstract: The circuit brea

  • 工頻耐壓設備、小型斷路器特性測試儀和SF6氣體微水儀采購招標(廣西)

    工頻耐壓設備、小型斷路器特性測試儀和SF6氣體微水儀采購招標(廣西)平果供電公司-35kV變電站生產用試驗儀器項目所需工頻耐壓設備、小型斷路器特性測試儀和SF6氣體微水儀采購招標 招標代碼:GXYTN(M)-2012-142開標時間:2012-08-02所屬地區:廣西 擬對平果供電公司-35kV變電站生產用試驗儀器項目所需工頻耐壓設備、小型斷路器特性測試儀和SF6氣體微水儀進行國內公開招標,誠邀國內合格的供應商參加投標。一、 招標項目內容:項目名稱:平果供電公司-35kV變電站生產用試驗儀器項目所需工頻耐壓設備、小型斷路器特性測試儀和SF6氣體微水儀采購招標代碼:GXYTN(M)-2012-142招標內容:A分標:工頻耐壓設備、B分標:小型斷路器特性測試儀、C分標:SF6氣體微水儀二、投標人資格:具有國內法人資格,注冊生產或經營本次招標所采購貨物的廠(商)家。購買招標文件時需提供營業執照副本復印件、法人授權委托書、什份證復印件。三、購買招標文件時間

  • 請教直流斷路器的幾個問題

    請教直流斷路器的幾個問題

    .初次使用直流斷路器,看到說明書的應用接線方式,有幾個問題想請教各位前輩:(1)雙極直流斷路器有極性之分嗎,就是說一定要按標注的極性接線嗎?反過來接線會怎樣呢?(2)為什么直流斷路器同一極上面標注“-”(1端子)下面標注“+”(2端子);(3)直流斷路器為什么沒把保護特性標注在額定電流前面,如C10。.

  • 如何選用斷路器保護直流系統

    由于直流電源供電穩定可靠并且供電質量高,在一些供電可靠性要求高和其它特殊場合得到了廣泛應用。下面簡要介紹保護直流電路時開關的選型配置步驟:1. 首先要計算回路發生正負短路時的短路電流Isc(KA)。分以下三種情況:直流電池組假設直流電池滿充電時的開路端口電壓為Ub、電池組的內阻為Ri,則短路電流精確計算公式為:Isc=Ub/Ri;或根據電池額定容量(C-安時)的估算公式為:Isc=KC (單位:KA),其中K為不大于20近似于10的系數。直流發電機 假設發電機的開路端口電壓為Ug,直流系統的額定電壓為Un,發電機內阻為Ri,則短路電流的計算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系統某一點的短路電流計算公式為:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V為上述的Ub或Ug,Ri為上述電池組或發電機的內阻,Rl為故障回路的導體總電阻,In為直接接于該點附近的直流電機反饋電流;當沒有此直流電機時,式中In=0。2. 其次要明確直流電源的接地方式,分為以下三種:直流電源的一極直

  • 單路直流斷路器分正負嗎?

    最近有一柜子的直流斷路器老燒,廠家說是因為正負接反了才引起燒的,這種說法說的過去嗎?而它只分1端和2端,也沒有標著正負端。

  • 這個斷路器起什么作用呢?

    如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 斷路器動特性分析儀測試現場常見技術問題

    一、現場用儀器進行控制合、分閘操作時,開關不動作 1、現場合、分閘控制接線不正確或控制回路存在問題 處理辦法:找到現場控制柜的控制接線圖,詢問相關保護專業人員,分別找出合、分閘線圈和開關輔助接點,參見本說明書附錄二控制接線圖及說明重新接線。檢查控制回路,保證回路暢通。 2、儀器提示“輸出短路或負載過大,請關機檢查控制接線” (1)控制接線錯誤,造成儀器輸出短路,致使短路保護功能啟動,儀器“合、分閘控制電源”無輸出。 處理辦法:關機后參見上述第一、1條重新檢查接線。 (2)現場線圈負載過大,儀器無法正常驅動 處理辦法:①對于電磁機構的開關,由于開關合閘線圈要求的驅動電流很大(高達100A或幾百安),而儀器操作電源的最大帶載能力為20A。致使負載過大,儀器無法正常驅動。 現場一般都是把合閘控制線接在合閘線圈前級的合閘接觸器線圈上,用儀器控制開關接觸器合上,用接觸器驅動開關合閘線圈,使開關動作。或者采用“外觸發”方式操作開關合閘。 ②對于液壓和彈簧機構的開關,由于儀器對

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 直流1000v斷路器進線 方式

    現在在做幾個直流匯流箱 想問一下各位大俠 直流斷路器 進線 能不能 倒進線 2,8進 4,6出

  • 直流小型斷路器TX7-63Z/1P

    江蘇人民電氣有限公司專業銷售小型直流斷路器TX7-63Z/1P具有超一流的限流性能,能準確保護繼電保護、自動裝置免受過載、短路等故障危害。小型直流斷路器TX7-63Z/1P<

  • 請教個直流斷路器和電纜配合的問題

    請教直流電纜的載流量標準那里可以找到(在下找過GB50217但沒有發現) 為什么電纜L2的計算電流在110V系統中為80A,而在220V系統中為64A,依據是什么 ? 兩個圖片都來在DLT5044-2014,提前謝謝您的回復。

  • 伏安特性測試儀的使用原理是什么?

        工廠的設備如果在長時間使用之后,沒有對其性能有所檢查,很有可能會導致出現一些問題,會影響到整體的工作效率,所以在使用一段時間之后,肯定需要對它的性能進行檢驗,如果有問題的話,可以及時的將其解決掉,沒有問題可以繼續使用,但是在選擇一種測試時,肯定需要了解一下,哪一種比較好比較適合自己選擇將選擇伏安特性測試儀時,也需要提前了解一下它的使用原理是什么?     很多人覺得在購買伏安特性測試儀時并不需要對它的原理有所了解,只要找到一款性能比較好的就可以了,其實并不是這樣,由于現在市場中有很多不同種類的伏安特性測試儀,如果沒有對它的使用原理有所了解,也不知道哪一種比較好,也不知道哪一種比較適合自己?一旦選擇錯了之后都會影響到整個檢測,更不會保證自己在使用時有著非常準確的測量結果,給自己帶來非常好的參考建議,由此可知在選擇伏安特性測試儀不僅需要了解一下它的質量如何,也需要了解一下它的使用原理是什么?才能夠讓自己在整個使用時感受到它的高價值。   

  • 關于真空斷路器的特性曲線圖

    應客戶要求提供曲線圖給對方,但是我完全看不懂曲線圖,有大佬可以幫忙解答一下嗎?對方要求提供分合閘線圈,分合速度,行程的曲線圖

  • 智能低壓直流斷路器的設計

    知識點:直流斷路器

點擊加載更多

直流斷路器安秒特性測試儀

直流斷路器安秒特性測試儀專題,為您提供直流斷路器安秒特性測試儀相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與直流斷路器安秒特性測試儀 相關的專業交流討論,更多直流斷路器安秒特性測試儀相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

斷路器機構

直流斷路器的工作原理

主站蜘蛛池模板: 国产成人免费a在线资源| 国产欧美一区二区精品性色| 色偷偷91久久综合噜噜噜| xxxxx69| 亚洲一区二区三区免费看| 毛片在线观看地址| 97超级碰久久久久香蕉人人| 先锋色资源| 麻豆毛片| 久久亚洲精品中文字幕亚瑟| japan在线观看| 亚洲影视在线| 日本一二区视频| 国产在线精品观看一区| 久久99热成人精品国产| 亚洲女教师| 国产ppp视频在线观看| 亚洲成人免费看| 亚洲国产精品综合一区在线| 免费91最新地址永久入口| 国产v欧美v日韩在线观看| 成人a免费视频播放| 亚洲成人黄色在线| a视频免费在线| 亚洲毛片免费视频| 亚洲合集| 伊人999| 亚洲va在线观看| 普通话对白不戴套在线| 国产色综合天天综合网| www.日本视频| 成人在线视屏| www.亚洲.com| 成人免费观看视频| 99成人| 国内久久久久影院精品| 99r在线视频| 国产第一页在线播放| k频道国产福利永久在线视频| 超级碰碰成人免费视频app| 高清国语自产拍免费视频国产|