  • 斷路器的圖標表示及接法????

    斷路器的圖標一端是一個“×”號,另一端一個“\”號,前者表示電源端,后者表示負載端接線時不能接錯,有什么原因嗎?如果這樣斷路器柜當進出線時,他的圖標畫法不是要倒一下了。

  • 這個斷路器起什么作用呢?

    如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 塑殼斷路器的lo,lr,lst各表示什么?

    如題:lor,lr,lst各表示什么?其作用?[ 本帖最后由 whwfeifei 于 2009-6-24 19:24 編輯 ]

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

  • GG1A柜子用什么斷路器呢?

    配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?

  • 這個斷路器型號什么含義?

    GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝

  • 此斷路器是何型號及規格?

    此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~

  • 一的菜鳥個斷路器的問題

    一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A啊?160+160+160?

  • 為什么進線用4P的斷路器啊?

    為什么進線用4P的斷路器啊?

    為什么進線用4P的斷路器啊?市發電轉換柜卻用3P啊?

  • 關于斷路器的選取,請教大家!

    請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取啊?謝謝大家!

  • 施耐德帶漏保低壓斷路器型號如何表示

    如: 2P 16A的低壓帶漏保的斷路器如何表示?是不是vigi c65 2p/16A還是C65N 2P 16A+vigi c65N 2p/16A?請大家幫忙?我不是很確定型號表示?

  • 請教:兩個符號表示的漏電斷路器有什么區別?

    請教:兩個符號表示的漏電斷路器有什么區別?

    系統圖中同樣都是兩個漏電斷路器,為什么兩個符號確不一樣,一個上有圈一個上沒有圈,有區別嗎?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-26 16:05 編輯 ]

  • 斷路器與電纜的配合問題

    設計中常遇到越大的斷路器與電纜越難配比,比如計算電流時260A,斷路器得選整定電流為315的,下級開關整定電流為400,選擇電纜的載流量就得在400A以上的,本應該95的電纜就能滿足計算電流的卻得選擇185的電纜。是否過于浪費。大家在設計中是如何解決這個問題的?歡迎大家討論,是否斷路器有微調功能,比如315的整定下級可以調成325的整定。[ 本帖最后由 b0136072 于 2011-9-2 22:18 編輯 ]

  • 漏電斷路器這樣接線正確嗎

    有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,從配電室引來一路三相五線電纜,三相和零線接入漏電斷路器進線端,出線帶3個3級普通斷路器,地線連接到底排上,下端斷路器都分斷,不帶負載,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,請教這種接法對嗎?

  • 廚房插座與斷路器怎么選型

    廚房插座與斷路器怎么選型

    今天剛接到一個中學飯堂的電氣設計,問題是這樣的:1、熱湯池、壓面機、和面機、攪拌機、消毒柜、開水器、鼓風機供這些設備都用什么斷路器保護?2、滅蠅燈、殺菌燈、運水控制箱、高身雪柜保溫車 、洗米機這些設備都用什么樣的插座?3、抽烹調間油煙風柜(九線制)11KW/380V/H,九線制是什么意思,這個設備的控制送烹調間鮮風風機之間應該怎么連線?4、送烹調間鮮風風柜7.5KW/380V/H與控制抽烹調間油煙風機之間該怎么連線?初行本行不行請大家幫幫忙,有什么相關廚房的書可以學的 嗎?

  • 設計的時候,斷路器要定廠家嗎??????

    一般中置柜里的10KV斷路器,大家設計的時候有沒有都寫明廠家型號,還是只寫額定電流和開斷電流,如果寫明廠家型號,一般國產的推薦下,質量可靠點的

  • 斷路器+負荷開關如何選擇?

    斷路器+負荷開關,各設備型號規格如何選擇? 和斷路器+斷路器組合一樣嗎?額定電流的選擇,過電流的選擇??

  • 關于直流斷路器接線問題

    關于直流斷路器接線問題

    控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊

點擊加載更多

斷路器表示

斷路器表示專題,為您提供斷路器表示相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與斷路器表示 相關的專業交流討論,更多斷路器表示相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

斷路器銷售

斷路器3200

主站蜘蛛池模板: 中文字幕在线视频网站| 亚洲成人三级电影| 欧美成人免费网在线观看| 一级域名网站在线观看| 青青青视频在线播放| 免费看成人频视在线视频| www.国产精品| 伊人久久大香线焦在观看| 亚洲电影第1页| 天天色官网| 欧美成在线播放| 看a网址| 久久天天躁夜夜躁狠狠| 精品日本久久久久久久久久| 国产乱色在线观看| 国产一级毛片网站| 国产一级免费视频| 韩国福利一区二区美女视频| pooping粪便女王| aa874高清日本在线观看| 91成人爽a毛片一区二区| 中文字幕亚洲欧美一区| 亚洲va在线| 亚洲国产欧美视频| 日本天码aⅴ片在线电影网站| 欧美日韩一区二区在线视频播放| 女18一级大黄毛片免费女人| 黄站在线观看| 国产精品成人69xxx免费视频| 国产成人在线视频免费观看| 国产成人一区二区三区影院免费 | 人人插人人澡| 人人干人人插| 色伊人网| 亚洲日本va中文字幕久久| 一级做a爰片欧美aaaa| 中文字幕精品一区二区三区视频| 亚洲日韩视频免费观看| 在线观看成年| 日韩成人黄色| www伊人网|