這里以塑殼斷路器為例,一般的交流和直流塑殼斷路器本體無區別,但在脫扣器上有差別,因為交流和直流的物理特性不同,當把交流斷路器用于直流上時,其熱磁脫扣器將會增加10%以上的誤差,IEC標準規定,熱磁脫扣器的熱保護脫扣精度為+20%~-20%,原本符合IEC的標準交流脫扣器,用于DC系統時,由于物理原因,脫扣精度會有誤差,誤差范圍在交流的基礎之上波動-10%,即誤差范圍在-30%~+10%之間,這樣,嚴格意義上講,不符合IEC的標準。所以,在這種情況下,斷路器將有更大出現誤脫扣的概率,不再適用于電氣標準規定的范圍。一般情況下,不允許將同一個熱磁脫扣單元,既用于交流,又用于直流。
如題,斷路器在直流應用中和交流應用中各有什么樣的區別?對于耐壓,過電流及各回路中保護的應用各有什么樣的特點?請高手賜教!
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
工作上不可避免地遇上交流斷路器和直流斷路器,就想向大家請教一個問題:直流斷路器和交流斷路器可以通用嗎?我想,可能臨時互相混接一下可以,但是長期使用就不行了。但是要是問我原因,我也很難說出理由。我是這樣理解的,交流斷路器和直流斷路器的作用都是分斷電路的電流,也就是要分斷電弧。交流是斷開相線,直流是斷開正極,但是最終的目的都是斷開持續不斷的電流。
我先說一下自己掌握的:軌道交通的直流配電柜水泥、電廠除塵設備配電柜UPS配電柜變配電所二次設備電源配電柜--還有哪些呢?
控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊
1.普通的1p斷路器和1p+n區別 斷開時n相是否斷開? 2.漏電斷路器有的是有的是1p+漏電模塊 還有2p加漏電模塊 有什么區別 斷開時n是否斷開 我以前用的漏電斷路器測試n是不斷開的3.對應圖片我不知道我叫得型號對不對 有的說只有漏電才有1p+n 那普通的斷路器帶n的叫什么呢
1.高壓隔離開關 高壓隔離開關的結構比較簡單,可用來隔離高壓電源以保證其它設備的安全檢修。但他沒有專門的滅弧裝置,因此不允許帶負荷操作。 2.高壓負荷開關 高壓負荷開關具有簡單的滅弧裝置,因而能通斷一定的負荷電流和過負荷電流,但不能斷開短路電流,因而它必須與高壓熔斷器串聯使用,借助熔斷器來切除短路故障。3.高壓斷路器 高壓斷路器具有相當完善的滅弧裝置,因此它不僅能通斷正常負荷電流,而且能通斷一定的短路電流。他還能在繼電保護裝置作用下自動跳閘,切除短路故障。高壓斷路器按其采用的滅弧介質分,有油斷路器、SF6斷路器、真空斷路器等類型。
我公司用的默勒斷路器怎么都把交流的用于直流控制了呢?這樣對控制性能有影響嗎?或者說交流斷路器和直流斷路器保護的方式都是一樣嗎?
情況是這樣的,現在有一個delix 3m/3p-100A的斷路器(俗稱空開),作為220V直流屏進線的斷路器。該斷路器的額定容量是40kVA;請問,通過理論計算,如果這樣的斷路器,應用在220V直流屏上,它的額定電流是多少?如何作理論的換算?請各位指教。
什么時候用C65系列,什么時候用NS系列,NSD系列.這兩個都好像有是不是MNS柜不應該安裝C65,C65只適合安裝在終端;而NSD則有旋轉手柄,可安裝在MNS柜面
斷路器應該具有比負荷開關更多的功能,為什么雙電源開關里負荷開關的雙電源比斷路器的負荷開關貴呢?還有,配電箱的總開關圖紙設計是負荷開關,為什么很多配電箱的總開關卻都被配上了斷路器呢?
由于直流電源供電穩定可靠并且供電質量高,在一些供電可靠性要求高和其它特殊場合得到了廣泛應用。下面簡要介紹保護直流電路時開關的選型配置步驟:1. 首先要計算回路發生正負短路時的短路電流Isc(KA)。分以下三種情況:直流電池組假設直流電池滿充電時的開路端口電壓為Ub、電池組的內阻為Ri,則短路電流精確計算公式為:Isc=Ub/Ri;或根據電池額定容量(C-安時)的估算公式為:Isc=KC (單位:KA),其中K為不大于20近似于10的系數。直流發電機 假設發電機的開路端口電壓為Ug,直流系統的額定電壓為Un,發電機內阻為Ri,則短路電流的計算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系統某一點的短路電流計算公式為:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V為上述的Ub或Ug,Ri為上述電池組或發電機的內阻,Rl為故障回路的導體總電阻,In為直接接于該點附近的直流電機反饋電流;當沒有此直流電機時,式中In=0。2. 其次要明確直流電源的接地方式,分為以下三種:直流電源的一極直
最近有一柜子的直流斷路器老燒,廠家說是因為正負接反了才引起燒的,這種說法說的過去嗎?而它只分1端和2端,也沒有標著正負端。
固封式斷路器是不是和非固封式斷路器一樣的啊?只是滅弧裝置全密封了,絕緣效果更好,但是散熱不行啊?國產哪家用的多呢?價格相差多少?
我看ABB的環網柜采用的是環網柜,但一般的高壓柜采用的是斷路器加繼電保護?兩種型式的開關有什么區別,斷路器是否和隔離開關配合來用,而負荷開關是和熔斷器配合來用?那么對于不同的柜體,如何選擇用負荷開關還是斷路器呢?現在ABB、西門子、施耐德在各個電壓等級上面這些產品有什么優勢上面的差別?
請問高手:這兩種斷路器畫法有區別嗎?設計到自投、 自負的問題嗎?
.初次使用直流斷路器,看到說明書的應用接線方式,有幾個問題想請教各位前輩:(1)雙極直流斷路器有極性之分嗎,就是說一定要按標注的極性接線嗎?反過來接線會怎樣呢?(2)為什么直流斷路器同一極上面標注“-”(1端子)下面標注“+”(2端子);(3)直流斷路器為什么沒把保護特性標注在額定電流前面,如C10。.
低壓熔斷器和斷路器是箱式變電站中常用的電器設備,現就熔斷器和斷路器的保護性能和其他特點進行比較,斷路器則按非選擇型和選擇型兩類分別敘述。 1 熔斷器 (1) 熔斷器的主要優點和特點 ① 選擇性好。上下級熔斷器的熔斷體額定電流只要符合國標和IEC標準規定的過電流選擇比為1.6:1 的要求,即上級熔斷體額定電流不小于下級的該值的1.6 倍,就視為上下級能有選擇性切斷故障電流; ② 限流特性好,分斷能力高; ③ 相對尺寸較小; ④ 價格較便宜。 (2) 熔斷器的主要缺點和弱點 ① 故障熔斷后必須更換熔斷體; ② 保護功能單一,只有一段過電流反時限特性,過載、短路和接地故障都用此防護; ③ 發生一相熔斷時,對三相電動機將導致兩相運轉的不良后果,當然可用帶發報警信號的熔斷器予以彌補,一相熔斷可斷開三相; ④ 不能實現遙控,需要與電動刀開關、開關組合才有可能。
直流斷路器與交流斷路器的區別
直流斷路器與交流斷路器的區別專題,為您提供直流斷路器與交流斷路器的區別相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與直流斷路器與交流斷路器的區別 相關的專業交流討論,更多直流斷路器與交流斷路器的區別相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題