這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A啊?160+160+160?
為什么進線用4P的斷路器啊?市發電轉換柜卻用3P啊?
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取啊?謝謝大家!
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
如果有,啥型號呢?如果沒有,該怎么做?
論壇里面經常看到別人的一些說法:由于國產斷路器質量不過硬,本來計算后選80A的斷路器,為了保險,增大一號,選擇100A,理由是怕斷路器扛不住,燒掉。我是新手。有個疑問,斷路器選得太大了,設備比如已經輕微過載(假如84A),但是還達不到斷路器的跳閘電流(100A左右),加之長時間工作,這樣豈不是危害很嚴重?
斷路器的分斷能力主疑什么決定或影響的?我看到同一殼架等級,不同分斷能力＋內部構造是一樣的。斷路器標準效驗時為什么一定要在基準溫度下進行,使用時外部環境不是恒定的,不會受影響嗎?同一額定電流,不同殼架等級之間有什么區別?現常用的斷路器有幾種哇!!求大神回答。。。謝謝哇
今天有人提到一些問題:既然斷路器的額定電流指的是每相的電流,那么300A的負載能否只用一個120A的斷路器,如果存在均分負載的情況,每相均分100A。這種說法是否正確。
今天遇到一個問題,讓我突然想到斷路器的報警觸頭,它和斷路器的普通觸點有什么區別?當斷路器發生故障的時候,它是就動作一下呢?還是一直就閉合呢,直到故障解除呢?{:2_76:}
請教師傅們,低壓抽出式框架斷路器,在從運行位置搖到試驗位置的過程中。輔助觸點會不會可能誤動作。高壓10kv的手車式真空斷路器呢?
通常我們低壓柜進線柜里,斷路器如果是固定式的,上端就加一把刀開關或隔離開關,作為檢修安全隔離用,如果是抽屜式本身就有隔離功能了,還有有些塑殼斷路器和小型斷路器也有隔離功能,想知道,斷路器本身有的這個隔離功能,是不是就是和刀開關、隔離開關的功能一樣的呢?
給供電箱配電,如果供電箱的進線電纜載流量為96A,我在選擇的進線斷路器的整定值為80A,但是上級MCC配電的出線斷路器的整定值為100A,大于96A了(不是我院做的),雖然我的進線斷路器整定值小于96A,可是上級120A的整定值大于96A了,不曉得這樣的做法會出問題嗎?因為我想如果我的配電箱出現短路或者過載了,我的斷路器會跳,對進線電纜應該不會有影響吧?還是會出現其它的問題,請大神指導?
求教:上海人民的斷路器的整定電流為1倍以上的額定電流,而ABB斷路器的整定電流為0.7~0.9倍的額定電流。請問替換時額定電流怎么選擇?
額定電壓為380V的電機功率為750w,啟動沖擊電流約為14A(一般為額定電流的4-7倍),斷路器選擇額定電壓為10A的,是否合理,合理原因是什么,不合理原因是什么?