斷路器出廠以后電磁脫扣整定電流就是個確定值么?還是在這個范圍內?
在設計過程中遇到了斷路器有個額定電流和整定電流,想問一下這個整定電流有什么作用,他一般又是怎么取值的
斷路器的整定電流,是指長延時整定電流,還是指短延時整定電流,它與斷路器的額定電流和選用時的計算電流的關系是什么?請高手指教。
我看大鼻山版本說選取斷路器要考慮這一點: 斷路器的短路整定電流應躲過線路的正常工作啟動電流。請問這個斷路器的短路整定電流是指什么?我看了很多樣本都沒有這一項,只有額定分斷能力這項
整定電流分為長延時、短延時、瞬時。那么進線開關選擇為長延時、短延時后,出線開關是不是就選擇為長延時、短延時、瞬時呢?歡迎討論。
一般工廠用1600KVA干變,低壓側總保護斷路器的短延時電流、連續電流、瞬時電流、接地故障電流和相關的時間如何整定?哪位做過的兄弟能詳細說說嗎?
NS400H的斷路器整定電流可以有哪些?STR22SE[ 本帖最后由 jh8518 于 2008-10-13 13:10 編輯 ]
請教整定電流應按GB50054的6.2.4條計算,還是按配電手冊中的式11-16進行計算(因為兩者差了一個可靠系數)。提前謝謝您的回復。
有個工程斷路器選型如圖 審圖提出進線斷路器整定電流應符合GB50054-95 第4.3.4條要求 請問到底應為多少呢?400A不對嗎?為什么? 謝謝各位高人
我是一名新手,在看了大鼻山版本的斷路器選擇方法后,有一點不明白,版本的第二條選取原則是: 斷路器的短路整定電流應躲過線路的正常工作啟動電流這個短路整定電流如何整定?我看了很多樣本上都是給了瞬時脫扣電流,而且只有一個范圍,如3-5InA或5-10InA.這樣的話,如何與線路的正常工作啟動電流進行比較呢?
我有廠家的一本選型手冊: 電機功率 計算電流 斷路器整定值 電纜(YJV) 選型手冊 37kW 100A 3×35+1×16(最小載流量為98A)我的計算 37kW 56.2A 56.2×1.25=70.25 3×25+1×16(最小載流量為82A) (需要系數和功率因數都按0.8計算) 選80A問題:我計算出來的怎么偏小,按我的計算選型的話,有問題嗎?希望大家指導,謝謝
根據國家制定的斷路器生產標準,斷路器通過的電流達到1.3 倍的整定值Ir1 時即電流值達1.3 ﹒Ir1 時,要求在1 小時之內自動斷開。假設將斷路器的整定電流Ir1 整定為變壓器的額定電流的1.2 倍,斷路器通過電流,斷路器通過額定電流達到變壓器額定電流的1.2 ﹒1.3=1.56 倍時,斷路器在1 小時之內動作。問題一、現在有一臺630KVA的油浸式變壓器,那如果按照上式的計算,是不是斷路器的整定值為9
斷路器和熱繼的過載電流如何整定? Ir=In 還是 Ir=1.1In ? 查閱了一些資料,給出的答案為 Ir=1.1In , 為什么 ? 整定到負載的額定電流不更合適嗎! 求大神詳解~
有個電纜計算程序,按斷路器整定電流與電流載流量的 第一步:校驗好電纜的載流量后 A,校正后載流量=樣本載流量x校正系數x樣本溫度/環境溫度 第二步,校驗好電纜電纜載流量要大于1.1倍的斷路器整定電流? B,校正后載流量/1.1 > 自動開關整定電流 哪里有公式這樣規定,配電4都是 負荷計算電流Ic≤ 反時限過電流脫扣器整定值 Iset1 ≤ 電纜載流量而已 哪里有大于1.1倍的公式?
我做一棟辦公樓,空調插座單獨做一個系統,樓層配電箱總斷路器計算整定電流時是按 配電系統 還是 電動機保護 計算我覺得應該按配電系統計算,那么整定值是 1.2(2×最大的空調啟動電流+其余線路計算電流),但這樣計算出的電流非常大, 我又有點不敢確定請各位幫幫忙
我看了一些圖集,對一些電動機的整定電流取值都很大。比如有一7.5KW的排風機,器斷路器整定電流為25A,用力6mm的線。我感覺是否有點太大拉。 不知大家在這方面有什么獨到的見解。
雖然在這里看了一些相關帖子,但現在對斷路器的整定電流不是很了解,像斷路器的額定電流跟脫扣器的額定電流有什么區別呢?我這有個老師傅說斷路器的整定電流就是反時限過負荷保護的整定值,還有瞬時脫扣,短延時脫扣和長延時脫之類的,有點搞迷糊了,具體在什么場合下選用什么樣的保護呢,新手剛上路,麻煩各位指點指點,謝謝了!!!!!!!!!!!!!!!!
今天有人提到一些問題:既然斷路器的額定電流指的是每相的電流,那么300A的負載能否只用一個120A的斷路器,如果存在均分負載的情況,每相均分100A。這種說法是否正確。
在書上看到的:一個630KVA的變壓器,低壓側額定電流960A,短路電流21KA,選TM30-1000型斷路器,其運行分段能力為50KA,滿足要求,其短時耐受電流為15KA,不滿足要求.這個短時耐受電流為15KA為什么不滿足要求呢?選擇斷路器時怎么確定這個短時耐受電流的大小啊?它要滿足誰啊?怎么計算啊?
Pe=91.25KWKX=0.85COS=0.9Pjs=77.57KWIjs=130.95A算出電流為130A,如何根據130A選擇斷路器啊請各位前輩指點指點