這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
LW56-550/Y4000-63型罐式SF6斷路器的基本參數 (1)額定電壓:550kV。 (2)額定頻率:50Hz。 (3)額定電流:4000A。 (4)額定短路開斷電流:63kA。 (5)額定短路關合電流(峰值):171kA。 (6)額定操作順序:0-0. 3s-C0-180s-CO。 (7)額定短時耐受電流:63kA。 (8)額定短路持續時間:3s。 (9)額定峰值耐曼電流:171kA。 (10)近區故障開斷電流:47.3,56. 7kA。 (11)額定失步開斷電流:15. 75~25kA。 (12)額定線路充電開斷電流:500A。 (13)開合并聯電抗器:150MVA。 (14)開合空載變壓器:840MVA。 (15)并聯開斷電流分配比:10/90; 30/70; 50/50(%)。 (16)額定短路開
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
為什么進線用4P的斷路器啊?市發電轉換柜卻用3P啊?
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A啊?160+160+160?
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取啊?謝謝大家!
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
國內首次進行的LW□-800/Q4000-50 SF6罐式斷路器絕緣型式試驗在國家高壓電器質量監督檢驗中心圓滿完成。 該斷路器的問世是我國斷路器發展史上的一個里程碑,無論是電壓等級、外形尺寸,還是試驗參數,在國內都堪稱第一。該產品的絕緣型式試驗不僅是對國家高壓電器質量監督檢驗中心高電壓絕緣試驗能力的一次考驗,同時也是對試驗技術水平的一次檢驗。因此,西高所高電壓檢測室將該型式試驗作為一項重大試驗任務對待,在西電公司領導和西高所領導的關懷和大力支持下,全室上下團結一心,集中力量確保了該絕緣型式試驗的順利實施。國電西北公司派人對試驗過程進行了見證。
記得一本書上介紹,目前超高壓系統基本都采用罐式斷路器和**斷路器。請問,這個**是個什么名字?當時倉促,我沒記下來名字
漏電保護器,漏電開關,漏電斷路器,剩余電流動作斷路器都有什么區別啊!各位大神能詳細地介紹下嗎?我是電氣新人,現在接觸到,很困惑,能不能不從網上粘?
給供電箱配電,如果供電箱的進線電纜載流量為96A,我在選擇的進線斷路器的整定值為80A,但是上級MCC配電的出線斷路器的整定值為100A,大于96A了(不是我院做的),雖然我的進線斷路器整定值小于96A,可是上級120A的整定值大于96A了,不曉得這樣的做法會出問題嗎?因為我想如果我的配電箱出現短路或者過載了,我的斷路器會跳,對進線電纜應該不會有影響吧?還是會出現其它的問題,請大神指導?
通常我們低壓柜進線柜里,斷路器如果是固定式的,上端就加一把刀開關或隔離開關,作為檢修安全隔離用,如果是抽屜式本身就有隔離功能了,還有有些塑殼斷路器和小型斷路器也有隔離功能,想知道,斷路器本身有的這個隔離功能,是不是就是和刀開關、隔離開關的功能一樣的呢?
額定電壓為380V的電機功率為750w,啟動沖擊電流約為14A(一般為額定電流的4-7倍),斷路器選擇額定電壓為10A的,是否合理,合理原因是什么,不合理原因是什么?
請教師傅們,低壓抽出式框架斷路器,在從運行位置搖到試驗位置的過程中。輔助觸點會不會可能誤動作。高壓10kv的手車式真空斷路器呢?
求教:上海人民的斷路器的整定電流為1倍以上的額定電流,而ABB斷路器的整定電流為0.7~0.9倍的額定電流。請問替換時額定電流怎么選擇?
1、請問低壓母聯斷路器如何選型?兩段母線進線開關不同的情況下應選擇較大一側的規格還是較小一側的規格?2、GB50053 第3.2.6條 兩配電所之間的聯絡線,應在供電側的配電所裝設斷路器,另一側裝設隔離開關或負荷開關;當兩側的供電可能性相同時,應在兩側均裝設斷路器。這條規范里所說的聯絡線是否為母聯斷路器?如果不是那么該聯絡線的作用是什么?是否是為斷電的配電所提供應急照明及檢修插座供電(即雙切箱雙回路供電的另一路)?