額定電壓為380V的電機功率為750w,啟動沖擊電流約為14A(一般為額定電流的4-7倍),斷路器選擇額定電壓為10A的,是否合理,合理原因是什么,不合理原因是什么?
160kw的電機,帶風機,用160kW的軟啟動,我看正泰的軟啟動最便宜,只是施耐德軟起的1/3的價格,不知道有用過的嗎?接觸器和斷路器我都想用性價比高的國產貨,能推薦一下品牌型號嗎?斷路器用常熟CM1 400A/400A的(還是/350A更合適呢?),接觸器常熟做的可以嗎?用正泰的CJX1-300合適嗎?一個小項目,如果便宜貨還算可靠,就盡量用性價比高的元件了。多謝各位給意見呀!
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
請問各位師傅,二臺進線斷路器與發電機如何聯鎖。也就是當二臺進線斷路器都沒電的情況下發電機自動啟動。當任一臺進線斷路器來電時,發電機停機。如何給發電機一個無源信號。工作原理是怎么樣的
現有一臺60萬機組,出口短路電流:150kA,請問哪門高手作過這種出口處加裝斷路器的,關鍵是有沒有短路電流150kA的斷路器!
現有220kw電機一臺,直接啟動(單獨配一臺1250KVA變壓器專用),請教高手斷路器是否要加漏電?相關的設計規范和原則又是什么?謝謝!
低壓斷路器的脫扣器的整定分為瞬時過電流、短延時過電流和長延時過電流脫扣。在一個7.5KW的電機回路中,該選哪種電流脫扣方式呢?是不是都應躲過啟動電流呢?是個新手,有一些概念還是搞不太清楚,麻煩各位指點指點,謝謝了!
請問 現在4臺18.5KW的水泵各自配ABB的變頻器 請問各自的斷路器選擇施耐德的什么型號 還有總的斷路器選擇4P的什么型號.1臺45KW的水泵選擇施耐德的什么型號 總的4P選擇什么型號
180kW的電機應該怎樣選斷路器,額定電流是273.5吧,具體選多大的斷路器,萬能式的還是塑殼的,需要帶漏電保護嗎。謝謝:) :)
電動機是380v,110kw,直接起動。斷路器是施奈德的NSX250塑殼斷路器與其配套的磁脫扣器瞬時速斷整定到3000,但是啟動就速斷分閘請教高人指點,謝謝!:)
比如1.1KW的排風機,就在配電箱里設一個16A/3P微斷來啟停電機,每天開一次關一次,不設交流接觸器和熱繼電器,這樣可以嗎
前輩,您好! 關于建筑中作為消防負荷電源的柴油發電機的出線開關是像選擇變壓器出線一樣,額定電流x1.3倍么?如果和變壓器的出線構成應急母線時,在市電和柴油發電機進線形成的雙電源切換柜,雙電源的切換開關也是同上么?
直接啟動的電機因為啟動電流大,需要用D曲線斷路器,那如果是采用軟啟動或者變頻啟動,啟動電流比較小,是不是可以用C曲線的斷路器了。
因前期和設計院沒溝通明確,只說預留一部分16A斷路器,結果預留的都是C型的。請問熱心的專業工程師假如不更換成D型的,仍舊采用C型這種斷路器可以帶幾臺80W左右的風扇?會不會產生其它問題?(其實是空調內機,只因為內機里裝的電氣部分為80W風扇)
這個問題困惑了很久,有些小型設備功率只有幾KW,就只需要啟停功能,弄一套控制電路有必要嗎?能不能用低壓斷路器加熱繼電器組合來實現對小型電動機的控制?以施耐德為例,使用C65和使用GV2斷路器對電動機進行保護有什么區別?小弟初學者,請大家多多指教哈
為了更好地滿足工業及建筑領域客戶的需求,拓展三菱電機在低壓終端電器的市場,三菱電機于2004年6月起向市場推出新的DIN系列小型斷路器的高分斷品BH-D10,可用于3相漏電保護的BV-D,在原有的32A/63A KB-D隔離開關的規格中,增加了80A電流等級,在原有的6~20A BV-DN漏電斷路器的規格中,增加了25A/32A電流等級。 BH-D10小型斷路器 標準:IEC 60898/GB 10963 額定電壓:230/400V AC 額定電流:1/2/4/6/10/13/16/20/25/32/40/50/63A 極數:1/2/3/4 分斷能力:10kA 脫扣曲線:B/C/D KB-D隔離開關 標準:IEC 60947/GB 14048.3 額定電壓:230/400V AC 額定電流:80A 應用類別:AC22A 極數:1/2/3/4 BV-D漏電保護器 標準:I
發電機出口斷路器額定電流3800A,使用一臺4000A的國產框架斷路器,發熱嚴重,能不能采用兩臺4000A的斷路器并聯使用,如可以,保護整定怎樣整。
經常遇到:原本400A的斷路器用于電機保護,其額定電流樣本中降低為320A原因如下:IEC規定,電動機保護用的斷路器運行溫度為65度(一般配電負載運行溫度為:40度),因此,當斷路器用于電機保護時必須考慮65度下的降容因素。原本的斷路器所標額定值為40度時的工作值,在用于電機保護時,此值要降到65度時的工作值。
剛接觸電器不行,手頭就碰到問題,請教大家!現在要控制5臺電動機分別為:2臺1.1KW,2臺2.2KW,1臺5.5KW.由于要節省柜子空間,試想用一臺斷路器控制這5臺電機啟動,如果這5路電機分別加熔斷器保護呢,不知可行.請各位幫忙,謝謝!!!謝謝各位,是用一個50A的總斷路器來控制5臺電機,各電機下面有單獨的接觸器.[ 本帖最后由 q117945644 于 2009-1-12 14:13 編輯 ]