您好!請問間接換熱的熱水鍋爐熱媒循環泵 供上、中、下三個區的半容積式換熱器換熱。 那熱媒循環泵2用一備,請問如何控制熱媒循環泵的啟停。
剛接觸熱水鍋爐的項目,現酒店管理公司要求承壓熱水鍋爐的循環泵做變頻泵,在鍋爐的出入水總管上加壓差旁通閥,板換一次側用電動二通閥代替三通閥,這樣子做可行嗎?鍋爐允許變流量運行不?如果這樣做,水泵的變頻控制有什么參數控制變頻?是通過進出水管的壓差控制嗎?
我有一處獨立常壓熱水鍋爐。建在高坡上 山下有一共暖樓3層樓 30個房間, 鍋爐和樓落差接近30米 , 89mm的管下水管和上水管個150米 (往返300米),泵子多大為好 幾公斤壓力能把水頂回來,鍋爐處的壓力如果4公斤 樓房底部多少壓力? 謝謝幫解答!
給水排水技術措施6.9.2對循環泵的揚程是這樣計算的:Hb=1.1(H1+H2),H1指管路水頭損失,H2指水加熱設備的水頭損失;暖痛空調.動力技術措施8.11.7,常壓熱水鍋爐循環水泵揚程,H=h+h1+h2+h3+h4,h為水泵軸線與循環水系統最高點之間的位差,hi是各部分阻力損失,這是為什么,是不是因為是常壓鍋爐的原因?
本人要開個大眾洗浴面積230平,男女浴區各20個噴頭,熱水鍋爐的設計應該多大的啊?我想用冷熱2個水箱,冷熱水箱各用泵打水循環大家看看這個循環可以嗎?
熱水鍋爐熱水循環泵不出水一般可能出現的原因有:熱水鍋爐熱水泵進出口閥門未打開,進出管路阻塞,流產葉輪阻塞。解決辦法,去除阻塞物?;蚴菬崴仩t機電運行方向不對,導致機電缺相轉速很慢。調整電機方向,堅固電機接線。還有可能是熱水循環泵吸入管漏氣。擰緊各密封面,排除空氣。泵沒灌滿液體,泵腔內有空氣。打開泵上蓋或打開排氣閥,排盡空氣也會導致熱水循環泵故障不出水。另外進出口供水不足,吸程過高,底閥漏水。停機檢查、調整,管路阻力過大,離心泵選型不當。減少管路彎道,重新選泵也會使熱水鍋爐.熱水循環泵故障不出水。 如果我們遇到熱水鍋爐熱水循環泵不出水的時候可能是以上原因造成的,我們可以逐一排查,解決故障。文章來自:www.paleishi.com
0.5噸天然氣熱水鍋爐,早上起爐前進出水溫度為36度,停爐后進水溫度52度,出水溫度58度,請問水溫由36度生高至58度所吸收的熱量是多少,如何計算?小弟先行謝過了。小弟是新手請寫詳細些
小弟最近在做一棟16層的賓館,冷水分為上下兩個區,低區采用市政直接供水,高區采用生活水池-水泵-水箱的供水方式;由于該賓館的占地面積太小,設備房不夠,所以想把熱水加熱設備放在頂層,但是熱媒問題如何解決,鍋爐該放在什么地方?如果鍋爐放在底樓,不知道他在向屋頂的熱交換設備供熱的時候有不有什么影響,比如壓力會不會過大?熱媒管線會不會過長?請各位達人指點!
一,水循環原理:鍋爐水循環是指鍋爐內水和汽水混合物在鍋爐蒸發面的閉合回路中有規律的,連續不斷的流動的過程。鍋爐水循環按照其循環方式可以分為自然循環和強制循環兩種,自然循環是依靠受熱部分汽水混合物的密度小于不受熱部分水的密度,從而形成壓力差(流動壓頭),促使鍋水流動,強制循環是利用水泵的推動作用,強迫鍋水流動,工業燃油燃氣熱水鍋爐上,大多采用自然循環。二,水循環回路:由于鍋爐結構的不同,自然循環至少應該有一條循環回路,也可以有幾條循環回路。上圖是常見的自然循環示意圖,圖中鍋爐水循環回路是由鍋筒,下降管,下集箱和上升管(即水冷壁)所組成,形成一個連通器。其中上升管布置在爐膛內,受到高溫熱輻射,管中的水有一部分被汽化,成為汽水混合物,下降管布置在爐墻外不受熱,管內流動的是水,由于上升管內的汽水混合物的密度比不受熱的下降管內的水的密度為小,于是就產生了一個流動壓頭,形成了上圖箭頭中所示的有規律的,連續的循環流動回路。三,循環倍率:自然循環鍋爐中的水,每經過一次循環,只有一部分水轉化為蒸汽,通常將進入循環回路的水量稱為“循環流量”,它與
一、旋渦(風)燃燒熱水鍋爐設備: 熱水鍋爐旋渦燃燒是按照旋風的原理組織爐內旋風火焰燃燒的一種方式。這種燃燒設備又稱旋風爐。 熱水鍋爐旋風燃燒組織中,燃燒所需的大部分空氣總是以極高的速度(可高達100米\秒以上)沿旋風筒體(即旋風燃燒室)的切線方向噴入,由于氣流湍動十分強烈,燃燒強度極高。因此,旋風爐幾乎可以燃燒各種固體燃料如煤、泥炭、向日葵殼、垃圾等。在旋風爐內,可以燃用尺寸分布處于煤粉與小煤塊(0-5毫米)之間,甚至更大一些的煤粒。燃燒方式存大著懸浮燃燒和強湍動層燃燒兼而有之的狀況,燃料在熱水鍋爐爐內的停留時間也處在火室與火訂燃燒之間。 旋風熱水鍋爐的除渣方式是屬于液態排渣的范疇。歸納起來,與其他燃燒方式比較,旋風火焰有如下特殊點:(1)屬于強湍動燃燒,燃料與空氣的混合十分強烈;(2)燃燒過程集中在容積較小的旋風筒體內完成,所以縣有很訓的燃燒熱強度和極高的筒內溫度水平; (3)可以燃燒幾乎所有氣體、液體及固體燃料。特別在燃用固體燃料時,有高達50-90%以上的除渣率,飛灰帶出大大減少。由于第(1)、(2)兩特點的效果,旋風爐
①分段送風。鏈條熱水鍋爐燃燒過程的三個階段是沿爐排長度方向劃分的,不同區段所需空氣量不同。若煤質一定,熱水鍋爐燃燒情況相同時,同一爐排長度上的每一區段所需空氣量基本不隨時間變化。為了消除陳倉送風空氣供需的不平衡,鏈條爐都把爐排下的統倉風室沿爐排長度方向分成幾段做成幾個獨立的小風室,每個小風室按該區段所需的空氣量分別調節,這種送風方式稱為分段送風或稱分區送風。采用分段送風并加以調節后,這可以大大地改善統倉送風的空氣供需不平衡狀況,因而提高了熱水鍋爐鍋爐熱效率。 燃煤熱水鍋爐分段送風的各個小風室,一般都從兩側進風,使爐排下爐寬方向送風均勻。只有D型布置的熱水鍋爐鍋爐,爐排一側是對流受熱面,或是采用雙爐排(即沿爐排寬度分為左、右兩側,設置兩個相同的熱水鍋爐鏈條爐排,中間用短墻相隔),不能雙側送風時,才采用單側進風。 燃煤熱水鍋爐分段送風的段數越多,進風量的分配越有利,但分段太多會使結構復雜,一般根據容量不同或
如圖這樣設置的鍋爐系統是否算是常壓系統,鍋爐是選用常壓鍋爐還是承壓鍋爐???有經驗的分享一下吧
現在遇到酒店鍋爐設計圖紙,請問,有哪位哥們明白常用的燃氣熱水鍋爐的配管原理,比如,為什么要這么配管,這樣配管的原理 ,或是說用意是什么?這個閥門設置是干啥用的。我想請教 懂的朋友。謝謝。知道的朋友,麻煩加我QQ513250552.小弟謝謝了。
大家好,有一個酒店采用,常壓燃油燃氣鍋爐+容積式換熱器供應酒店熱水,鍋爐采用95/70熱水,酒店熱水耗熱量大概是570kW。下面有幾個問題不是很清楚,請教大家。問題1:這里的鍋爐是常壓的,采用循環泵機械循環一次換熱系統時,鍋爐不是要承受循環泵的壓力嗎?問題2:假如鍋爐在地下一層,容積式換熱器在地下二層,熱媒側循環泵位置放在哪,熱媒出口還是熱媒回水入口;循環泵要考慮高差嗎?問題3:循環泵的流量是否按照公式Q=耗熱量*0.86/(95-70)計算???問題4:鍋爐選型時,看了一些資料,功率變化幅度比較大,0.35MPa后面就是0.7MPa,如果我選用0.7MPa,那么是不是大部分時間不是在額定工況運行?問題5:軟化水補水箱,膨脹水箱可以共用一個水箱嗎?新手報到,請各位前輩多關照,謝謝。
請教下高手常壓熱水鍋爐的補水水量是怎么計算的?還有補水泵怎么選?。ㄅc回水管分設),可以和回水管接到一塊嗎?(回水管有泵),另外鍋爐采暖循環水泵是該放到給水管上還是回水管上?謝謝
最近兩個星期都在搗鼓鍋爐廠家的事。。。 我們公司是做太陽能熱水工程的,最近接了個大活,甲方要求使用燃氣/燃油鍋爐作為太陽能熱水系統的輔助熱源。由于以前我們都是采用電輔加熱,所以對鍋爐不了解,領導把這個重任交給了我,要我初步找三家國內工程中用的比較多,信譽比較好,行業內口碑比較好,經銷商/代理商比較強勢的廠家,準備讓這三家報價競標。上周在網上搜了一下,聯系了7家廠家,并收到了其中5家的樣冊(雙良、特富、富爾頓、菲斯曼、法羅力),這個星期又趕緊聯系他們對我需要的型號報價,各家報價差別很大,心里沒底,所以想請給位給點意見,看看各位平時的工程中用那家的鍋爐比較多,感覺比較好,綜合考慮價格、經銷商、售后等各方面,給我從這五家中挑選三家出來競標給點參考。 不甚感激啊 祝各位工作愉快!
——-全預混微焰燃氣熱水鍋爐, 是利用目前世界最先進的燃氣燃燒技術,和高強換熱技術而研制的一種新型燃氣鍋爐,其使用的微焰燃燒器,采用全預混方式燃燒,具有燃燒均勻、充分,燃燒表面大,強度高,空氣過量系數小,CO與NOX等有害氣體的排放少等特點。采用先進的單金屬翅片式換熱器,具有體積小、換熱能力大的特點。與傳統鍋爐相比,全預混微焰燃氣熱水鍋爐的體積和重量只有同等規格鍋爐的1/2—1/4,大量減少設備安裝占用空間。而鍋爐的熱效率比傳統鍋爐提高5%。其突出特點是:節能,環保,體積小巧,安裝方便靈活,外觀整齊美觀,操作簡單宜行。集中體現了未來鍋爐應具備的節能、環保、節約開支、減少占地空間等特點,代表了今后熱源設備技術的發展方向。
有一承壓熱水鍋爐直供系統,鍋爐額定承壓0.7MPa,系統靜壓0.4MPa,泵揚程28米,泵一運行鍋爐壓力就到0.6MPa以上。然后燃燒機一開鍋爐壓力就超0.7MPa,系統設有定壓膨脹罐。因鍋爐房空間小沒法改成二次系統,所以想把該系統改成泵倒拉車循環,避免泵運行的動壓加在鍋爐上。是否可行?望各位專家指點。
本帖最后由 小虎爸 于 2017-9-20 21:28 編輯 在《實用供熱空調設計手冊》P863及864中,說壓差調節閥的作用是控制閥前的壓力大于系統充水高度,以實現系統水流連續,不產生倒空現象。這是否有誤?首先壓差調節閥是不能調節閥前壓力的,它相當于一個減壓閥,只能調節閥后壓力,另外如果閥后壓力過高,鍋爐會溢水的,因此這個閥的作用是減掉水泵多余的壓頭才對。 另外,循環水泵的揚程計算時為什么H1與H2之和要乘以0.5?
1、熱水鍋爐投入運行時,應先開動循環泵,等供熱系統循環水循環后才能提高爐溫。 2、熱水鍋爐在運行中應保持工作壓力的穩定,嚴禁超過允許的壓力。壓力表存水彎管每月至少進行一次沖洗檢查。 3、運用中的鍋爐安全閥,為防止閥芯和鍋座粘住,應每周對安全閥進行一次手動或自動的排放試驗。 4、經常檢查鍋爐出、回水溫度,不得超過規定溫度。 5、排污應在低負荷工況下進行,每班至少一次。每個排污點都應進行,不可只排某一處,而長期不排另一處。 6、鍋爐運行時,值班人員應認真執行崗位責任制,嚴格遵守勞動紀律,不得擅自離開崗位,不得做與崗位無關的事。 7、鍋擰壓火以后,應保證鍋爐水溫不回升。如產生汽化現象時,應迅速開啟泄放閥,同時開啟緊急補水管,向爐內補水。 8、應經常清理各風室的漏煤、漏灰、以免影響通風,燒壞爐排。 9、熱水鍋爐運行中,嚴禁在有壓力或爐水溫度較高的情況下,修理鍋爐受壓元件,以防止熱水噴出傷人。