在我國冷庫設計項目中,從安裝到施工、從科研到生產、管理都已積累了一定的經驗,冷庫建設規范和各系統的冷庫管理辦法也已各自形成。但是目前對冷庫的溫度標準,還只是按產品的分類定一個設計溫度,如凍魚冷藏間,不論大小冷庫均采用-18℃,尚無溫度的等級標準,因此在冷庫建設中存在不少問題。 1.標準 一2—15℃,溫差(溫度波動幅度)小于±O.5oC,最低降溫極值一5℃。 2.依據 ①ZBJ73043--90國家商業組合冷庫設計標準:ZKl00G即公稱容積為lOOm2的高溫冷庫。 ②用途:微型庫主要用于保鮮各種水果和蔬菜,對于某些耐低溫的果蔬,如葡萄、柿子等,一2℃的最低庫溫,顯然不便控制其最佳貯溫,因為貯藏果蔬通常都是有包裝的,而包裝內外溫差常在0.3~0.8℃,而耐低溫的果蔬通常對低溫也不敏感,也就是說不易產生冷害。新保鮮技術要求,在果蔬不受冷害或凍害的情況下溫度越低越好。對低溫又特別敏感,控制溫度過低則易產生冷害。當然,在冷庫設計管理中高溫總是比低溫好控制。
根據GB50189-2005的規定,新風量大于4000,送排風溫差大于8°都要進行熱回收。要那樣的話系統比以前復雜,要的機房就比以前大了,進排風還不好布置,大家是怎么考慮的,有什么好的點子分享一下
上海住宅設計標準--07,希望有用
重冰設計標準修編-梁明
很全面的 十多個哦
常用環保標準集合(持續更新中)http://co.163.com/forum/content/1880_302178_1.htm 醫療廢物化學消毒集中處理工程技術規范(試行)http://co.163.com/forum/content/1880_326839_1.htm 水處理劑聚丙烯酰國家標準的應用http://co.163.com/forum/content/1880_259754_1.htm iso140001講座ppt http://co.163.com/forum/content/1880_326185_1.htm 廢棄機電產品集中拆解利用處置區環境保護技術規范 http://co.163.com/forum/content/1880_355219_1.htm 深井曝氣設計規范http://co.163.com/forum/content/1880_352184_1.htm 資料:<城市環境衛生技術標準體系研究> http://co.163.com/forum/content/1880_371294_1
看一下附件傳上去了沒~
1 工程概況 博物館規劃建設用地面積24133.7㎡,總建筑面積63390㎡。建筑高度(檐口)36.4m,地上5層,地下2層,地下3層為2.2m層高的設備夾層。工程性質為大型綜合性博物館建筑。其中地上各層和地下1層南區為展陳、社教、科研、辦公、保安、綜合服務等功能區,由三大部分組成:橢圓斜展廳、矩形基本展廳、行政辦公區 1)地下1,2層北區為地下車庫,地下2層南區為藏品庫、設備機房、人防等。 博物館是一座全面反映中國悠久歷史、燦爛文化、革命傳統和現代化建設成就,展示國際大都市風貌的博物館。館內展示和珍藏著代表中華民族五千
文章簡要介紹了大連現代博物館通風空調系統的設計經驗。該設計結合建筑物的特點,配合博物館建筑的裝修設計,選擇合理的送風方式進行空調送風。既滿足了建筑裝修設計的室內美觀要求,又解決了空間冷熱負荷問題,保證了空調環境的要求。
serlachius museum 設計方:MX_SI 西班牙建筑設計事務所MX_SI將芬蘭的serlachius博物館進行了擴建,擴建工程使用的是木閣樓的建筑,木閣樓建筑的設計概念是“茂密又抽象的森林”。與地方署的Huttunen Lipasti Pakkanen建筑師一起進行項目工程,項目設計最后定型于2011年,項目的設計來源于一個公開的國際比賽,大賽有579份參賽作品。項目設計與決選名單上的其他三個建筑設計一起在芬蘭頌建筑獎中獲得了提名。博物館以石化森林為背景,不僅擁有自己大膽的特色,還與周圍的自然環境和諧的融合在了一起。 博物館由層積的云杉木建筑制造,這樣的建筑結構在這個地區很常見,博物館大樓看起來像一系列重復的木翅片,這是建筑幾何結
我們現在都知道博物館設計的需求明顯增多,由此證明人們對博物館設計要求也越來越多,每個博物館雖說設計風格迥異,但是博物館設計內部的裝修必須還是要遵循一些設計規范的?!盁o規矩不成方圓”這句話同樣適用于各博物館設計、展臺設計、小型博物館設計。 1、根據博物館展出內容的特點,合理組織參光流線。參光流線要明確,盡量避免迂回、重復、堵塞、交叉。 2、根據博物館規模不同,尤其是大、中型博物館,展出要有靈活性,可全部展出、也可局部展出。 3、對于非系統性和非順序性展出的大、中型博物館參觀路線要有選擇性,可全部參觀、也可靈活參觀,并方便中途退場。 4、適當安排有間隔的休息場所,使觀眾視覺得到停頓,體力得到恢復,不至于過度疲勞。 5、基本陳列室應布置在陳列區中最醒目便捷的位置,臨時展廳適合采用靈活的大空間,宜相
印染廢水的出水設計標準應該選用國家哪個標準,《紡織染整工業水污染物排放標準》 GB 14554-93以及《綜合污水排放標準》(GB8978-1996)都可以選用嗎?那如果在廣東,是否還可以選用《廣東省地方標準水污染物排放限值》呢?請看下段摘錄【4.1控制區劃分和標準分級4.1.1控制區劃分根據GHZB 1和GB 3097,將全省水域、海域劃分為下列三類控制區; DB44/26—2001 a) 特殊控制區,指根據GHZB 1 劃分為I、II類的水域和III類水域中劃定的保護區、游泳區及GB 3097劃分為一類的海域;b) 一類控制區,指根據GHZB 1劃分為III類的水域(劃定的保護區、游泳區除外)以及GB 3097劃分為二類的海域;c) 二類控制區,指根據GHZB 1 劃分為IV、V類的水域和GB 3097劃分為三類、四類的海域。4.1.2 標準分級4.1.2.1 特殊控制區內禁
7.2.12 當采用Ⅰ類燈具時,燈具的外露可導電部分應可靠接地。Ⅰ類燈具范圍太廣了,吊頂筒燈、辦公用的熒光燈,工廠氣體放電燈都有金屬外殼且為Ⅰ類燈具,走廊吸頂燈沒有金屬外殼吧。這樣是不是以后照明線路均要三根線L.N.PE。規范以前只是要求低于2.4m才加PE線呀?6.1.6 學校建筑照明功率密度值。教室:11W/m2 對應照度值Lx:300以一間9×6.5m(凈面積為56m2)標準教室為例.按照6.1.6 條,不應超過11W/m2, 56×11=616W教室采用2×36W(T8系列)帶反射器控照式燈具。616÷80(考慮鎮流器損耗)=7.7 。實際工程設計中,按照設計手冊中采用單位安裝功率法,帶反射器熒光燈具計算結果一般均為9盞2×36W 照度大約為175 Lx 照明功率密度值:12.85W/m2 12盞2×36W,照度大約為250 Lx.。照明功率密度值:17.14W/m2 采用新標準,最多只能安裝7盞2×36W,如果安裝8盞2×36W還稍稍超規范(這可是強規),請問對于這樣的計算結果,如何設計才能既滿足照度要求,
各位大俠,我最近準備做一批雙紋紫銅管換熱器,可是我學的不是這個專業,對此知之甚少,不知各位誰有這方面的資料,不妨拿出來共享一下,多謝了!
在某些工程中消防應急燈不需要自備電源,施工隊就用普通燈具替代(如:吸頂燈\日光燈\筒燈)這樣做是否可行,若不可行違反哪條規范?消防應急燈是否有嚴格標準?如何辨別應急燈是否合格?在我們這邊此現象非常普遍.望各位大俠和版主不吝賜教.在線急等.