工作兩年多了,沒有接觸過變配電這塊,都是接觸的單體低壓配電,單位業務不忙,想學習學習10/0.4,看到變配電中常用低壓配電柜GGD ,GCS ,GCK,MNS,想看看大家是怎么用的,還有低壓柜的模數是什么意思啊還有個請大家推薦推薦學習變配電所的資料,謝謝、
怎么選擇低壓配電柜呢?主要考慮的條件有哪些呢?在網上看了一下低壓配電柜資料,好繁瑣,也介紹不清楚,各位誰有一些低壓配電柜的資料啊,希望能發的郵箱里,萬分感謝??!374236512@qq.com
1 低壓配電柜的發展 1.1 大容量 近年來,我國相繼出現了一批大型現代化企業,這些企業的特點是引進國外先進設備多,自動化水平較高,大多數實施連續性生產,對供電質量要求較高。與此同時,在城市規模宏大的高層樓宇中,低壓配電變壓器容量也在不斷增加,變壓器單機容量達到2000KVA甚至更大,這就要求低壓配電柜的容量向大型化方向發展。 1.2 高分斷 低壓配電柜的分斷能力是以主母線的分斷能力作為衡盤裝置的分斷水平。近年來,隨著變壓器單機容量的不斷增大,裝置的分斷水平將達到IOOKA甚至更大。 1.3 智能化
麻煩您請教個問題:低壓配電柜發燙,麻煩您請教個問題:低壓配電柜發燙,尤其是配電柜的角上溫度最高 測量溫度達104度,是怎么回事,謝謝!聯系電話:13901369799
本人剛接觸電氣設計,望大俠指教1)怎么確定配電柜個數,一個柜子幾個回路有要求嗎2)饋電回路編號的編寫有什么要求嗎3)知道計算電流后,怎么選擇設備,電纜,母排
1.在一個800寬的GGD低壓配電柜里最多能放幾個回路?電動機的容量小于45KW2.一般在GGD的柜子里是單面布置還是前后兩面布置回路?
目前有一個水泵房電氣工程,總容量?00KW,請問用幾個低壓配電柜(GGD)合適?每臺配電柜的容量最高是多少?在這方面國家有沒有相應的標準?
哪位有低壓配電柜的規范能奉獻出來嗎?在下謝過了!
請教各位大師,一個住宅1梯10戶,按5kW/戶計算,應該怎么安排低壓柜?聽說過整定電流不超過400A這種說法,但是不知道什么意思,也請大師指點!?。。?/p>
各位大家好: 小弟對“箱站與低壓配電柜”存在下列問題。請幫助。:victory: 內容:準備做一個箱站,客戶分線分表(照明和動力各一路,計量表裝在箱站中)。 箱站低壓開關處為分界點,低壓配電柜(在車間內)由用戶自行解決。 問題:1.低壓配電柜能同時接“照明和動力”2路電源,使其達到各自的作用嗎? (我的意思就是,1路照明進線,1路動力進線,配電柜中的“模塊”各私其職?) 本人理解:低壓配電柜可以多路進線(如環網),但用電性質都是單一的,如都是照明,或都是動力。 不能分著使用吧??(此題分表都裝箱站里了,又是“裝低壓配電柜”中就行)請指正???:Q
求教各位大俠 PGL低壓配電柜內大概元件有哪些 急求?。。?/p>
圖紙簡介: 低壓配電裝置接線圖,由10kV環網柜進線,經變壓器提供400V電源,分別供給各個饋線回路。 投稿網友: yulingxia2011 上傳時間: 2014-01-10
我國在20世紀50年代開始引進低壓開關柜,90年代引進低壓成套設備.通過與國外公司的合資不斷地將國外的先進技術和設備各引入到國內。 從20世紀六七十年代的第一代產品,到20世紀七八十年代的第二代產品,再到20世紀90年代的第三代產品.21世紀初又推出了第四代產品,目前低壓配電柜已從最早的性能低、容積小、體積大、功能單一、規格品種少.發展為具備高性能、小體積、電子化、智能化、模塊化、多功能等特性的產品.各種成套電氣設備廠家應運而生,專業的成套殼體廠家也為之配套生產。 從國外引進的低壓成套開關設備總體來說有如下的特點:這些設備在柜體的設計、設備的事故降電弧防護能力、加工工藝、開關設備的智能化方面有著領先的水平,在技術上有著很大的突破,國外各大企業一直致力于在低壓供電系統實現集中監控的基礎上,積極開展功能化的低壓開關和功能化的低壓成套開關設備的研究。 在設計方面,各大廠家已經采取了CAD軟件進行三維設計,同時將設計、數據庫、計算分析和加工等有機地結合起來.很大程度上提高了產品的設計速度和可行性.并且降低了相關技術人員的勞動強度。
低壓配電柜線路布置技巧 正確的線路配置方案技能節省時間又能節省線路,這就要求我們掌握一定的技術和技巧,根據這些技巧去布線,達到最佳效果。布置配電設備時應采取必要的安全措施,如有危險電位的裸帶電體應加遮護或置于人的伸臂范圍之外。 低壓配電柜線路布置的四大技巧: 一、選址。低壓配電室的位置應靠近負荷中心,設置在塵埃少、腐蝕介質少、干燥和振動輕微的地方 ,并宜適當留有發展余地。 二、配電設備的布置。低壓配電室配電設備的布置必須遵循安全、可靠、適用和經濟等原則,并應便于安裝、操作、搬運、檢修、試驗和監測。位于同一室內的高壓電氣設備及低壓電氣設備間、成排布置的配電柜間都必須留有適當的距離和通道的出口。布置配電設備時應采取必要的安全措施,如有危險電位的裸帶電體應加遮護或置于人的伸臂范圍之外。當采用遮護物和外罩有困難時 ,可采用阻擋物進行保護。
臨時的泵站,甲方不想做土建變電所,要求上個箱變。 低壓配電部分大概需要五個GGD柜,我準備像箱變那樣也做個鐵皮房子,這個有什么標準或要求嗎?
低壓配電柜是什么作用?這個要看配電柜用在何處,如果是純配電回路(比如酒店,小區等),那僅僅需要一個開關就可以了,也就是一個一個開關裝在柜子里,有些人能夠接觸到的還需要給開關加漏電保護模塊。如果是動力回路(如污水廠等)需要帶動電動機的,那么就需要開關,接觸器,熱繼組成電機啟動回路,要求高的話需要軟起,變頻。補償柜主要就是電容補償了,一般一個斷路器或者刀熔開關,在加接觸器,電容,如果不是純電容補償?shù)脑掃€需要加電抗。上面只是說了大多數情況還有一些特殊的,自己多了解就是了。那么低壓配電柜型號有哪些?它們各自又有什么特點呢?下面一起詳細了解一下吧。 1. 低壓配電柜的分類 (1)按供電系統的要求分類 1)一級配電設備,統稱為動力配電中心。它們集中安裝在企業的變電站,把電能分配給不同地點的下級配電設備。這一級設備緊靠降壓變壓器,故電氣參數要求較高,輸出電路容量也較大。2)二級配電設備,是動力配電柜和電動機控制中心的統稱。動力配電柜使用在負荷比較分散、回路較少的場合;電動機控制中心用于負荷集中、回路較多
求各位大蝦指導低壓配電柜的尺寸怎么確定?1、GCK占用小室高度怎么確定,225A,400A,630A,800A,1250A,1600A,2000A的開關;2、框架6300的低壓進線斷路器800*1000可不可行?3、GGD配電屏的寬度怎么設計?每個回路開關之間的間距是多少,隔開關柜面板的距離是多少?求救
低壓配電柜水平母線是3根,4根還是5根?它們都敷設在柜的上邊嗎?固定柜與抽屜柜在這一點是相同的嗎?請指教,謝謝!
在壇子里看到這個問題,我很興奮,以為可以借鑒一下,哎,沒想到想知道這個問題的人很多,我現在正施工10臺低壓柜安裝和2臺高壓及2臺變壓器的安裝,這個配電點是供礦井井下制冷系統的,我把我們的步驟說一下,僅參考:1、 驗收土建基礎,一定要注意電纜溝尺寸和柜體體尺寸(防止以后進線比較難)2、領取槽鋼做柜子基礎,做基礎前后都要用水平儀進行找正,這個很影響工程質量。槽鋼基礎容易做成平行四邊形,還要用方法找90度3、柜子到位拆掉后面蓋板找正 初步找正后還要用水平儀校驗,由于柜子的重量和移動可能導致基礎變形和移位。4、找正結束,安裝母排,這套制冷系統是SIEMAG公司的,柜子也不知道誰設計的,全是排 每相4根母排,裝母排裝得我現在打字還酸,有一點注意互感器不要遺漏,因為你好不容易裝上的母排會因互感器而重新再來,一般穿母排的時候可以涂潤滑油(凡士林),母連處搞點導電膏,這樣插入拔出都比較容易。5、目前工程就進行到這,明天放YJV22 3*95的電纜1000M,想養活自己真的很難啊 ,6、進線壓線 等到了那一步 我再來此地!接
我們公司是一個污水處理廠的總包,我們公司把十幾個低壓配電柜包給另一個電氣公司做了,并且讓他們安裝。今天老板讓我去找到監理和業主,驗收一下,我不知道怎么弄?有誰幫幫我?都需要驗收什么?怎么操作?