怎么選擇低壓配電柜呢?主要考慮的條件有哪些呢?在網上看了一下低壓配電柜資料,好繁瑣,也介紹不清楚,各位誰有一些低壓配電柜的資料啊,希望能發的郵箱里,萬分感謝!!374236512@qq.com
工作兩年多了,沒有接觸過變配電這塊,都是接觸的單體低壓配電,單位業務不忙,想學習學習10/0.4,看到變配電中常用低壓配電柜GGD ,GCS ,GCK,MNS,想看看大家是怎么用的,還有低壓柜的模數是什么意思啊還有個請大家推薦推薦學習變配電所的資料,謝謝、
1 低壓配電柜的發展 1.1 大容量 近年來,我國相繼出現了一批大型現代化企業,這些企業的特點是引進國外先進設備多,自動化水平較高,大多數實施連續性生產,對供電質量要求較高。與此同時,在城市規模宏大的高層樓宇中,低壓配電變壓器容量也在不斷增加,變壓器單機容量達到2000KVA甚至更大,這就要求低壓配電柜的容量向大型化方向發展。 1.2 高分斷 低壓配電柜的分斷能力是以主母線的分斷能力作為衡盤裝置的分斷水平。近年來,隨著變壓器單機容量的不斷增大,裝置的分斷水平將達到IOOKA甚至更大。 1.3 智能化
1.在一個800寬的GGD低壓配電柜里最多能放幾個回路?電動機的容量小于45KW2.一般在GGD的柜子里是單面布置還是前后兩面布置回路?
目前有一個水泵房電氣工程,總容量為600KW,請問用幾個低壓配電柜(GGD)合適?每臺配電柜的容量最高是多少?在這方面國家有沒有相應的標準?
求教各位大俠 PGL低壓配電柜內大概元件有哪些 急求!!!
麻煩您請教個問題:低壓配電柜發燙,麻煩您請教個問題:低壓配電柜發燙,尤其是配電柜的角上溫度最高 測量溫度達104度,是怎么回事,謝謝!聯系電話:13901369799
哪位有低壓配電柜的規范能奉獻出來嗎?在下謝過了!
請教各位大師,一個住宅1梯10戶,按5kW/戶計算,應該怎么安排低壓柜?聽說過整定電流不超過400A這種說法,但是不知道什么意思,也請大師指點!!!!
各位大家好: 小弟對“箱站與低壓配電柜”存在下列問題。請幫助。:victory: 內容:準備做一個箱站,客戶分線分表(照明和動力各一路,計量表裝在箱站中)。 箱站低壓開關處為分界點,低壓配電柜(在車間內)由用戶自行解決。 問題:1.低壓配電柜能同時接“照明和動力”2路電源,使其達到各自的作用嗎? (我的意思就是,1路照明進線,1路動力進線,配電柜中的“模塊”各私其職?) 本人理解:低壓配電柜可以多路進線(如環網),但用電性質都是單一的,如都是照明,或都是動力。 不能分著使用吧??(此題分表都裝箱站里了,又是“裝低壓配電柜”中就行)請指正???:Q
本人剛接觸電氣設計,望大俠指教1)怎么確定配電柜個數,一個柜子幾個回路有要求嗎2)饋電回路編號的編寫有什么要求嗎3)知道計算電流后,怎么選擇設備,電纜,母排
低壓配電柜水平母線是3根,4根還是5根?它們都敷設在柜的上邊嗎?固定柜與抽屜柜在這一點是相同的嗎?請指教,謝謝!
低壓配電柜側面離墻的距離低壓配電柜柜前柜后離墻的距離規范上都有,但側面好像沒有要求啊。在《工業與民用設計手冊》上配電柜側面離墻的距離是大于等于800mm,但也只是圖上標明,沒有文字說明。請問側面的距離規范上哪有??現場看了幾個配電柜離墻都是500左右,請高手答下!!謝謝!![ 本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2009-5-24 13:52 編輯 ]
疑問:用電負荷多少宜用GGD低壓配電柜呢?一般小負荷建筑都用的總配電箱,而用電負荷的大小,怎么樣來判斷是用什么樣的配電形式最合理呢?請高手解答,謝謝
低壓配電柜的特點、安裝及調試
我公司生產的ggd 配電柜<
我們公司新上項目,用電設備全為15KW以下小功率水泵,為了節約空間和成本,想全部使用二分之一的小抽屜,想請教一下,用那一種柜型好,GCK還是MNS,原來用的小抽屜,下面的滑道經常出問題。謝謝!
圖紙簡介: 低壓配電裝置接線圖,由10kV環網柜進線,經變壓器提供400V電源,分別供給各個饋線回路。 投稿網友: yulingxia2011 上傳時間: 2014-01-10
臨時的泵站,甲方不想做土建變電所,要求上個箱變。 低壓配電部分大概需要五個GGD柜,我準備像箱變那樣也做個鐵皮房子,這個有什么標準或要求嗎?
求各位大蝦指導低壓配電柜的尺寸怎么確定?1、GCK占用小室高度怎么確定,225A,400A,630A,800A,1250A,1600A,2000A的開關;2、框架6300的低壓進線斷路器800*1000可不可行?3、GGD配電屏的寬度怎么設計?每個回路開關之間的間距是多少,隔開關柜面板的距離是多少?求救