鄙人從事建筑電氣設計快兩年了,一直都在畫變壓器低壓配電以下部分,最近想學習下變壓器那部分,但自己不知從何入手,請各位大師指點下怎樣盡快掌握這部分。
變壓器及高壓柜低壓柜低壓配電箱招標公告招標編號:開標時間:所屬行業:機械電子電器標訊類別: 國內招標資源來源: 其他所屬地區:安徽省招 標 公 告招標編號20120346建設規模SCB10-1250KVA變壓器2臺,高壓柜(KYN28A-12)11臺、低壓柜(GCS)16臺及低壓配電箱等。招標范圍電器;標段數1個發布時間2012年11月9日招標文件獲取時間2012年11月9日到2012年11月30日聯系人:張工 手機:13625597777 郵箱:zbcg862@126.com(資質發到此郵箱)
兩臺變壓器低壓側“其中A路給UPS一路做主電源,B路做為下級負荷的市電備用,關鍵是A,B的零線接到一起了,目前還在運行,請問這樣的不好處在哪里?或是說有什么危險嗎?
本帖最后由 福德善行 于 2017-2-16 18:40 編輯 接地系統是TN-S,應該是三相五線 可設計圖紙上低壓配電是四線,那另一根線從哪引呢?單獨引?另外,公寓(二)部分,gyWM021.斷路器選的是不是有點過大,相應的電纜也大了2.3*10+1*6是什么電纜,可以用四線?16以下零線和相線不是得相同線徑嗎?
一切都是相對的,取決于視角。同樣的應用一個人認為采用開關柜,而另一個人認為需要采用配電箱。 我們的第一個目標將是解決是否采用開關柜或配電箱的普遍焦慮。開關柜比配電箱更大、更昂貴,但更可靠,這似乎很直觀。為了從直觀過渡到現實世界,我們建立了五個應用案例條件進行比較分析。雖然這個相對較小的分析基礎并不聲稱在統計上是精確的,但它的結構是為了保持公平的比較。
在住宅配電中,配電箱(柜)的選擇應遵循什么原則,常用的標準配電箱的型號規格有哪些?謝謝!對不起,我想送分,可那樣的話,系統說我積分余額不足,不能發送!
甲方要求10KV/0.4KV變壓器離配電室相距200米,這樣可以嗎?好像低壓供電半徑是500米,但保護能到達要求嗎?誰能告訴我
XL-21型低壓配電箱結構零部件圖冊
你說的箱式變壓器應該是箱式變電站嗎?通常里面放置有高壓環網柜、變壓器(10/0.4)和低壓配電柜。箱式變電站一般是用于戶外。配電箱相對簡單很多,里面是放一些塑殼開關用于分配電能,也有些只安裝按鈕、指示燈等元件。配電箱應該是電網中最終端的設備了。
我們都知道一件商品的使用壽命是會受到很多方面的影響,對于低壓配電箱也是一樣的,不僅僅受到我們平時的維修保養影響,還會受到環境的影響,在合適的環境下在加上有效的保養方法才能延長低壓配電箱的使用壽命,電老虎平臺為大家分享幾條低壓配電箱的保養方法。 配電箱中的低壓電器,由熔斷器、交流接觸器、剩余電流動作保護器、電容器及計量表等組成。這些低壓電器均按GB1497《低壓電柜基本標準》進行設計和制造,并對它們的正常工作條件作了相應規定:周圍空氣溫度的上限不超過+40℃;周圍空氣溫度24h的平均值不超過+35℃;周圍空氣溫度的下限不低于-5℃或-25℃。
電力變壓器是靜止的電氣設備, 工業 企業 的變壓器通常把6—10kv的高壓電降低為0.4kv的低壓電,供給電氣設備使用。一般把這種電力系統最末一級,直接把電能供給用戶的變壓器稱為低壓配電變壓器。 一、低壓配電變壓器常見事故原因分析及應急措施 1.變壓器內部出現異常聲響。 變壓器內部出現異常聲響可能有以下原因:a.嚴重的過負荷使變壓器內部發生沉重的“嗡嗡”聲;b.由于內部有接觸不良或有擊穿點,使變壓器內部發生“吱吱”或“噼啪”的放電聲;c.由于變壓器頂蓋連接軸栓個別零件松動,變壓器鐵芯未被夾緊,造成硅鋼片振動,會發出強烈噪聲;d.電網中有接地或短路故障時,繞組中流過很大的電流,會發出強烈的噪聲;e.變壓器接有大型動力設備或能產生諧波電流的設備時,設備運行都可能導致變壓器發出“哇哇”的叫聲;f.由于鐵芯出現諧振,變壓器發生忽粗忽細的噪聲;g.變壓器的原邊電壓過高、電流過大都會發生異聲;h.由于過電壓、繞組或引出線對外殼放電,或鐵芯接地線斷開,致使鐵芯對外殼放電,均使變壓器發出放電聲。 應急措施:當發現變壓器發出異常聲響時
配電箱生產廠家認為低壓配電箱除了嚴格執行操作標準外,日常養護也不容忽視。在合適的環境下在加上有效的保養方法才能延長它的使用壽命。 低壓配電箱在室外運行,它不但受到陽光的直接照射產生高溫,同時運行中自身也會產生熱量,所以在盛夏高溫季節,箱體內的溫度將會達到+60 ℃以上,這時的溫度大大超過了這些電器《國標》中規定的環境溫度,因而會引起配電箱的故障。為了延長低壓配電箱的使用壽命,必須按照:周圍空氣溫度的上限不超過 +40 ℃;周圍空氣溫度 24h 的平均值不超過 +35 ℃;周圍空氣溫度的下限不低于
1) 設備要求 柜(盤)本體外觀檢查應無損傷及變形,油漆完整無損。柜(盤)內部檢查:電器裝置及元 件、絕緣瓷件齊全,無損傷、裂紋等缺陷。 安裝前應核對配電箱編號是否與安裝位置相符,按設計圖紙檢查其箱號、箱內回路號。箱門 接地應采用軟銅編織線,專用接線端子。箱內接線應整齊,滿足設計要求及驗收規范 (GB50303-2002)的規定。 (2) 作業條件 配電箱安裝場所土建應具備內粉刷完成、 門窗已裝好的基本條件。 預埋管道及預埋件均應清 理好;場地具備運輸條件,保持道路平整暢通二手電纜回收,配電柜回收。 (3)配電箱定位:根據設計要求現場確定配電箱位置以及現場實際設備安裝情況,按照箱 的外形尺寸進行彈線定位。 (4)基礎型鋼安裝 1)按圖紙要求預制加工基礎型鋼架,并做好防腐處理,按施工圖紙所標位置,將預制好的 基礎型鋼架放在預留鐵件上,找平、找正后將基礎型
掛墻式室內低壓配電箱,配電箱正面與墻距離是多少?規范只有配電所低壓配電裝置地布置距離,不知配電箱的布置有關距離是多少,請各路大俠幫解答以下,謝謝!
如圖,請教各位大蝦,總的同時系數 是如何確定的?
對低壓配電變壓器常見問題的探討
求低壓配電箱柜,例如,XL-21,表箱,戶箱,控制箱的鈑金加工過程的作業指導書,謝謝
變壓器室大門向低壓配電室方向開門可以不(就是在一個低壓柜房間里面,現在打算新建一個變壓器房,變壓器是S11-50KVA,油侵式,變壓器房間的門不打算向外開啟,打算向低壓柜房間開啟,請問這個門可以這樣開啟不,有什么要求不,是不是只要求設置甲級防火門)
在木結構或輕鋼龍骨護板墻上進行固定配電箱時,應采用加固措施。如配管在護板墻內暗敷設,并有暗接線盒時,要求盒口應與墻面平齊,在木制護板墻處應做防火處理,可涂防火漆或加防火材料襯里進行防護。除以上要求外,有關固定方法同上所述。 1、環境溫度對低壓電器影響引起的故障 照明用低壓配電箱中的低壓電器,由熔斷器、交流接觸器、剩余電流動作保護器、電容器及計量表等組成。這些低壓電器均按GB1497《低壓電器基本標準》進行設計和制造,且對它們的正常工作條件作了相應的規定:周圍空氣溫度的上限不超過40℃;周圍空氣溫度24h的平均值不超過35℃;周圍空氣溫度的下限不能低于-5℃或-25℃。 2、產品質量引起的故障
1、變壓器內部出現異常聲響。 變壓器內部出現異常聲響可能有以下原因:a.嚴重的過負荷使變壓器內部發生沉重的“嗡嗡”聲;b.由于內部有接觸不良或有擊穿點,使變壓器內部發生“吱