中低壓配電都需要斷路器,斷路器不但可以分合正常的工作電流,還能夠根據要求切斷過載電流,以及開斷和關合短路電流,也就是不同應用及可能出現的不同故障都可以切斷以保護電力系統及設備的安全。 中低壓斷路器的作用是相同的,但由于應用在具體不同電力系統中,因此性能、結構等區別也是比較大的。 首先是電壓不同,電壓高低意味著絕緣以及電弧熄滅的實現方式不同,低壓一般690/480伏以下,絕緣距離>20mm已經足夠了,而中壓從3600伏開始到72000伏,最小空氣絕緣距離要求從60mm到600mm,因此對于中壓就不能簡單的以空氣作為絕緣介質。12kV最小空氣絕緣距離是125mm,早期曾經有空氣絕緣的斷路器,尺寸龐大。 中壓斷路
1 前言 我國正處在工業化、城鎮化地快速發展階段,經濟的高速發展必將需要更多的電力產品作為基礎設施,因此,中低壓開關柜的數量也增加很快,由此而產生的各類電氣故障也在增加。目前,雖有多種針對中低壓母線故障的保護方法,但由于以下原因,都不能完全符合供配電系統的要求。
中低壓配電運行管理標準
1 壓配電電壓應采用220/380V。帶電導體系統的型式宜采用單相二線制、兩相三線制、三相三線制和三相四線制。 2 在正常環境的車間或建筑物內,當大部分用電設備為中小容量,且無特殊要求時,宜采用樹干式配電。 3 當用電設備為大容量,或負荷性質重要,或在有特殊要求的車間、建筑物內,宜采用放射式配電。 4 當部分用電設備距供電點較遠,而彼此相距很近、容量很小的次要用電設備,可采用鏈式配電？一回路環鏈設備不宜超過5臺,其總容量不宜砠10KW。容量較小用電設備的插座,采用鏈式配電時,每一條環鏈回路的設備數量可適當增加。 5 在高層建筑物內,當向樓層各配電點供電時,宜采用分區樹干式配電;但部分較大容量的集中負荷或重要負荷,應從低壓配電室以放射式配電。
一、中低壓配電網規劃的必要性和方法 1、中低壓電網規劃的必要性 由于建設電網的周期比較長久,所以在建成之后一般不會有大的變動。由于國家每天都在發展與建設,而電力的負荷也就成為不確定的因素,而中低壓的電網又是人們最常用的電網,所以中低壓配電網必須與城市建設緊密配合,并要有一定的超前意識且與城市景觀相協調,中低壓電網的規劃還要與其的負荷分布情況做出相應的改變或調整,科學規范的制定低壓配電網的發展與規劃,滿足低壓電網用戶的長遠用電需求。中低壓配電網絡具有設備量大,用戶多,設備繁雜等情況,為了解決供電不足或者超負荷等問題,單單憑經驗處理這些問題是遠遠不夠的,只有從總體上對中低壓配電網的設備和網架結構進行優化配置,最大限度地保證中低壓配電網的供電質量和供電能力,才能夠發揮最大的經濟效益和社會效益,因此中低壓的電網比高壓電網
中低壓配電網規劃與設計基礎
0 引言 近年來我國建筑行業發展蓬勃,高層建筑大量建成并逐步投入使用。建筑中有種類繁多的機電設備,用電負荷較大。因而高層建筑電氣中的低壓配電設計需要在更高要求下進行。低壓配電系統的設計質量直接關系到高層建筑中電氣系統的運行質量,因此我們需要投放更多的注意力在高層建筑電氣中低壓配電設計研究中,以保證居民用電安全。 1 高層建筑電氣中低壓配電系統的主要內容 民用高層建筑相比工業建筑或者其他類型的建筑,具有以下幾個顯著的特征:第一,建筑中人員密集程度較高。由于建筑體的高度較高,建筑的使用面積較大,民用高層建筑能夠容納較多的人員;第二,建筑功能豐富。在當代社會中,民用高層建筑通常不僅僅用于居住,建筑功能還包括商業、娛樂以及辦公等,呈現多元化發展趨勢;第三,建筑中電氣設備種類多。 由于建筑功能的多樣化,在進行配電設計時需要考慮消防配電、居民日用電器配電等專業化的需求以及日常配電管理與維修需要的電氣設備在使用過程中對于安全性的需求。第四,建筑內裝飾繁復。在民用高層建筑中,為滿足人們的生活需要,往往具有標準較高、程序較復雜的裝修,而由于建筑中人員密
想請教下大家,在工業工廠車間內,一排GGD配電柜(5面,包括進線柜)是否允許與設備(三臺離心機,里面是醪液)放在同一個房間(如上圖,二樓,鋼結構),這種情況下是否需要換成GCK型配電柜,采取上進線方式?是否有規范可循?萬分感謝,比較著急
中低壓配電網工藝規范指導書
本人菜鳥一枚,有些問題希望大神指導。 在做低壓配電設計中,現在一般采用的接地系統都是TN-C-S系統,變壓器中性點引出接地。最開始的一段是中性線N和地線PE公用一條線,在回路中某個節點分開。 我想問下,比如10kV配電所設計中,10kV干變低壓側出線引至低壓配電柜,再向外面的配電箱分路,在這個回路中哪個地方需要將N和PE分開。這個牽涉到我選電纜是用4芯還是5芯。N和PE分開后,N線是不是就不再接地了。只作為單相負荷的供電回路了。 PEN線接地,是指導線線芯接地還是導線外皮接地,要是線芯接地的話,PEN中肯定會有不平衡電流的,那樣不就相當于短路了嗎? 另外,我們通常所說的CT、PT二次接地,是指二次繞組的哪個地方接地,關于接地這個問題我一直模棱兩可,總是覺得如果接地的部位有正常電流流過,那樣就相當于對地短接了。
低壓配電規范中(4.2.6配電室通道上方裸帶電體距地面的高度不應低于2.5m,當?shù)陀?.5m時,應設置不低于現行國家標準《外殼防護等級(IP代碼)》GB 4208規定的IP××B級或IP2×級的遮攔或外護物,遮攔或外護物底部距地面的高度不應低于2.2m。)在圖紙中如何體現?增加配電室剖面圖?
現有一大型商場,低壓配電系統一配有3臺商場空調專用變壓器,母線分為三段,變壓器單列運行;低壓配電系統二配有3臺變壓器作為商場的正常用電,母線分為三段,變壓器單列運行;兩個系統獨立運行,無電器連接。因冬天不開空調但需開新風機,而新風機由系統一供電,為此系統一必須投運一臺變壓器以滿足新風機用電,而投運一臺1000KVA變壓器每月需支付供電局24000元的基本電費,極不經濟。現想加一臺母聯開關將系統一和系統二聯起來以解決上述問題(系統二有足夠的余量供新風機用電),現想請教這樣是否可行?6臺變壓器6段母線聯成一個系統是否附合規范?在規范中有無規定一低壓個系統中最多可聯多少臺變壓器?在此先表感謝!
中低壓配電網工藝規范指導書
摘 要:從現代社會對配電的要求、電力企業自身的發展需要、國內外配網自動化發展的狀況等方面,論述了中低壓配電網自動化的必要性;對配電網自動化的幾種現有方案進行了比較,提出了用可編程序控制器(PLC)來實現中低壓配電網自動化的解決方案,并對PLC方案的具體實現作了詳細的介紹。關鍵詞:配電網;自動化;可編程控制器隨著科學技術的發展,實現中低壓配電網的自動化已成為電力系統發展的趨勢。中低壓配電網作為輸配電系統的最后一個環節,其實現自動化的程度與供用電的質量和可靠性密切相關。為此,本文特對中低壓配電網自動化的必要性及其實現方案作簡單的討論。1 實現中低壓配電網自動化的必要性1.1 實現中低壓配電網自動化是提高人們生活質量、發展國民經濟的要求在現代社會中,供電質量的好壞,不僅反映一個國家或地區人們的生活質量、水平和投資環境的好壞,更是影響經濟發展的重要因素,它決定著工業發展的方向、規模。實際上,信息時代的到來,要求不間斷供電的計算機設備越來越多,給供電提出了更高的要求。停電或限電會導致減產,而忽然的
城市中低壓配電網改造技術導則
,上午是第一次傳資料,沒有經驗,給大家添麻煩了,麻煩管理員把上午的刪掉。現在的是最新上傳的。[ 本帖最后由 woshifeixingyuan 于 2010-3-28 19:14 編輯 ]
低壓配電系統中,常用的TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT系統各用在什么場合?各有什么優劣?為什么說采用TN-C-S時,低壓配電柜到MCC柜的進線只能為4芯,而不是5芯?達人指點啊!
中低壓配電
中低壓配電專題,為您提供中低壓配電相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中低壓配電 相關的專業交流討論,更多中低壓配電相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題