高低壓配電柜是高壓配電柜和低壓配電柜的統稱。對于這兩種配電柜,在使用中是如何來控制電路的,是我們用戶想知道的。 我們先從配電柜的作用說起,配電柜是配電控制將電能分配到各個負荷部位,及在電路短路、過載和漏電時進行斷電保護。它分為兩個配電等級:一級配電設備和二級配電設備。 (1)一級配電設備,統稱為動力配電中心。它們集中安裝在企業的變電站,把電能分配給不同地點的下級配電設備。這一級設備緊靠降壓變壓器,故
PLC控制柜,從配電柜取電AC 220V電源,有幾個問題請高手幫我看下,謝謝。1.用2芯還是3芯(帶PE)電纜呢? 2.PLC柜接地是通過本身槽鋼底座接地還是通過3芯電纜中PE連接到配電柜內的PE排接地呢?3.如果 PLC柜本身已經通過槽鋼底座接地,3芯電纜的PE線也接地了,這樣重復接地是否會有問題?
給排水泵站中,電機是380V,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,現在面臨改造,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料?
請教各位,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定?
1.地面配電柜送電控制 合上電源開關QS,按下SB2按鈕開關后,交流接觸器KM1線圈得電吸合,其動合觸點KM1-1閉合后自鎖,KM1-2- -KM1-4三組動合主觸點閉合后,為行車提供三相電源。 2.地面斷電控制 當要斷開行車的供電時,只要按下停電開關SB1,使KM1線圈斷電釋放即可。
配電柜二次回路控制電源用變壓器是3KVA。380/110.設計院選擇控制變壓器輸入端用空開用C65N 2P-C10。 輸出端用空開用C65N 2P-C32。這個額定電流沒有什么問題,關鍵是設計院選擇脫扣曲線是C脫扣。我覺的應該是D脫扣為好。控制變壓器的勵磁涌流是很大的,大概是額定電流的5-8倍,C脫扣能否躲過勵磁涌流???請大家討論下。
我設計一個工程,用PLC控制。我對電機配電不熟悉,想選GCS柜,因為回路數能多些。有二十多個泵和電動閥,但由于有2臺45kW的泵,用的是2單元,也就能裝14個小電流回路了,怎么也得用2個柜。結果領導嫌多,讓我壓縮成一個屏。我不知道怎么辦。還有,13.2kW的電機用的小室高240mm是3/2單元吧?那是不是相當于占了2個單元的位置?如果柜上有電除濕裝置,算一個回路嗎?我現在只能看選型手冊做圖,沒跟廠家結合過。還請大家幫忙解釋一下。
現有一工程,在控制室遠程控制分布在外面的幾個配電柜,分區景觀照明供電用的,因已無法布通訊線,采用無線傳輸,請問有何合適的解決方式,經濟可靠。配電柜內擬用小型PLC,無線擬采用GPRS方式,請問如西門子PLC有無線傳輸的輔助產品么,或者推薦相匹配的無線貓之類的,上位機控制用什么控制平臺,組態王么?還有RTU的解決方式不知怎樣,謝謝,最好能說的詳細準確點或提供鏈接。
有時要碰到很小容量的用電設備,真不知怎樣確定配電柜容量,也不知如何做?想請教一下,哪位知道請告知!謝謝!就是容量在0.5Kw及以下的用電設備。
關于制冷機房和水泵房里的電源柜控制柜是否可以靠墻安裝,各個廠家好像都有些可以靠墻安裝,從前面接線的柜型,比如施耐德B柜就可以靠墻,但是如果靠墻,規范里是不是容許呢,審圖會不會提問題,規范里好像沒有明確寫可以靠墻的,幫忙解答,謝謝。
最近手里有項目,配電系統中,單獨設置一臺配電柜配置控制電源,包含的元器件有:斷路器 加上一臺380/220v變壓器,名稱為控制電源。請問這是否有必要?
做在配電間的好處:電房的環境較好,對電器元件保護較好;靠近PLC,減少布線長度;現場只需做按鈕箱做在配電間的壞處:現場不能切換手/自動,需跑到配電房切換;維修時不方便.
本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 編輯 . 下圖是一個很常見的0.4kV進線柜。 柜面板有個旋鈕,是用來選擇是否需要停電后來電時延時自動合閘的功能。當這個旋鈕處在“自動”位置,就會在來電時延時自投。 如果這時人工按下分閘按鈕使斷路器分閘,過些時間斷路器也會自動合閘,就是說它分不出是人工分閘還是外電斷電。所以當人工
本帖最后由 電氣交流 于 2017-10-20 09:53 編輯 接手一個改造項目,有一些老舊的配電柜(包括10kV和380V的),柜體年齡大概30幾年了,業主還想繼續使用這些配電柜,但是我不知道能否還能繼續正常使用。各位行家,如何判斷其性能,需要做哪些檢測,哪些單位可以做相應的檢測?
MCC柜大型廠家的一般都有,請問一般現場的比如照明配電箱,PLC程控柜,設備廠家自帶的小控制柜,這些必須要3C認證的嗎?
(1)固定面板式開關柜,常稱開關板或配電屏。祥泰電氣提示它是一種有面板遮攔的開啟式開關柜,正面有防護作用,背面和側面仍能觸及帶電部分,防護等級低,只能用于對供電連續性和可靠性要求較低的工礦企業,作變電室集中供電用。 (2)防護式(即封閉式)開關柜,指除安裝面外,其它所有側面都被封閉起來的一種低壓開關柜。這種柜子的開關、保護和監測控制等電氣元件,均安裝在一個用鋼或絕緣材料制成的封閉外殼內,可靠墻或離墻安裝。 柜內每條回路之間可以不加隔離措施,也可以采用接地的金屬板或絕緣板進行隔離。通常門與主開關操作有機械聯鎖。另外還有防護式臺型開關柜(即控制臺),面板上裝有控制、測量、信號等電器。防護式開關柜主要用作工藝現場的配電裝置。 (3)抽屜式開關柜。祥泰電氣提示這類開關柜采用鋼板制成封閉外殼,進出線回路的電器元件都安裝在可抽出的抽屜中,構成能完成某一類供電任務的功能單元。功能單元與母線或電纜之間,用接地的金屬板或塑料制成的功能板隔開,形成母線、功能單元和電纜三個區域。每
根據規范要求:成排布置的低壓開關柜,其長度超過6m時,柜后面的通道應有兩個通向本室或其它房間的出口,并宜布置在通道的兩端。 條文解釋是:根據過去設計的經驗和調查,許多工業企業的供配電系統,由單臺變壓器供電的低壓配電屏并排排列的長度一般不超過6m時,屏后的通道只有一個出口,已能滿足安全運行的要求,且便于建筑形式的布置;當配電屏的長度超過6m時,屏后通道應設2個出口,以便于維修工作和事故時人員逃離事故點。 可見預留通道主要是為了方便進出,那么對于圖中的一端有樓梯的情況,一二級踏步高度能夠滿足人員正常通過。那么這種非標情況是否也符合規范要求?
不知道有沒有做業務的。能否指點一下。 我在一家電器成套廠做技術工作,每月工資也就三四千塊錢,房貸就近2千。實在太累啊。 業務員都很掙錢啊。3%的提成一年也得一二十萬。(想跟業務員學習人家都愿意教) 誰能告訴我怎樣去跑業務,現在我一點頭緒都沒有,不知道從何下手。我怎樣獲取房地產配電箱招標的信息(我廠主要做房地產上的配電箱,也就是樓上用的),看到人家蓋樓的時候去工地問問,箱子早就定了,怎樣在他們招標之前知道他們要采購配電箱?還有要找哪些人才能行?找哪些人才能知道這些信息。去工廠里聯系業務要找什么職務的人?還有怎樣給人家回扣,多少合適?求業務精英指點。
如題,一般規范都說了配電柜柜后、柜前的通道最小寬度,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,想請問那本規范有這方面的規定,謝謝!
草根電工請教個問題:1、FU1的作用,要是有一個熔斷器不通,電機是不是會缺相運行啊,還是一相斷了其他兩相也會斷,這個位置裝熔斷器是什么作用那?2、FU2的作用,為什么是2個熔斷器,一個行不行?3、FR的作用,是電流大了自己就斷了讓電機沒電還是讓控制電路沒電,要是一相電流大了是不是三相一起都斷,謝謝了,