請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?
下面的這張圖片取自華北標辦圖集98d8,可是畫了紅圈的兩個地方實在看不明白,請高手們指點指點
今日于工地巡視時發現,一配電箱內引入線接入箱內刀閘開關,刀閘開關后接漏電保護器,漏電保護器下面接入多用插座,插座下接入用電設備如振搗棒和抽水水泵,一個插座插入一個用電器具,大概有四個左右,本人根據安全知識知道是一機、一閘、一保護。本人認為它這個就不是所謂的一機一閘一保護了,因本人不是安全監理也不是電氣專業畢業,所以請教各位大俠,我的說法對嗎?
現場施工因為橋架長度不夠,到配電箱的距離有4、5米的長度是用KBG50的管從200*100的橋架上引出再到配電箱,施工單位說可以,業主代表說不行,要求施工單位整改。我認為是可以的,雖然難看,但是找不出依據出來反駁施工單位。現付上兩張現場的照片,請各位大哥指正。謝謝。
防爆配電箱線路接線和布線說明及安裝方式,總體或分為兩大類: 1)防爆電箱線路敷設位置; 2)線路的配線方式的接線方法。 在爆炸危險環境中,電氣線路的安裝位置、敷設方式、導線材質、連接方法等均應與區域危險等級相適應,應滿足以下要求。 (1)位置。電氣線路應當在爆炸危險性較小或距離釋放源較遠的位置。電氣線路宜沿有爆炸危險的建筑物的外墻敷設;當爆炸危險氣體或蒸氣比空氣重時,電氣線路應在高處敷設,電纜則直接埋地敷設或電纜溝充砂敷設;當爆炸危險氣體或蒸氣比空氣輕時,電氣線路宜敷設在低處,電纜則采取電纜溝敷設。10kV及 10kV以下的架空線路不得跨越爆炸危險環境;當架空線路與爆炸危險環境鄰近時,其間距離不得小于桿塔高度的1.5倍。 (2)配線方式和接線方式。爆炸危險環境主要采用防爆鋼管配線和電纜配線。盡量采用厚壁管,有的可能要做打壓試驗。 防爆配電箱
有誰知道裝單個顯示儀表的飛策防爆配電箱的型號是什么?已知裝2個顯示儀表的飛策防爆配電箱的型號是BDG58-T非常感謝這個問題我已經解決了打電話過去一問—T就是特殊的意思,定做就可以了。
車庫及倉庫機修間軸流風機未設電源,1類風機電源由照明配電箱AL1備用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,3個風機串行并聯。2、3類風機電源由照明配電箱AL2備用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,4個風機串行并聯,每個風機下方設一個手動啟動器。請參見附圖 現在有個問題:1、動力電源能否從照面配電箱引出。2、在軸流風機接入照明配電箱后,照明配電箱的容量裕量是否滿足要求。
看到一個配電箱子,如圖片。有個迷惑,這樣接線是否正確?如果正確的話,那后面出線怎么接法,從哪里出?望高手指點。
新手如何了解防爆配電箱問題 戶外使用可加裝防雨罩或防護柜。●防爆配電箱 ⅡA、ⅡB、ⅡC類T6及以下組別爆炸性氣體環境;● 廣泛應用于石油、化工、海上平臺、軍工、碼頭等危險場所。在交流50Hz、電壓至380V的線路中作動力或照明支路的分合之用,并具有過載、短路保護功能。● 本產品為復合型防爆,開關腔為隔爆型,行線腔及出線腔為增安型。采用模塊式結構,各種回路可以自由選擇組合;●防爆配電箱外殼采用優質鋁合金鑄造而成,經高速拋丸后表面高壓靜電噴塑處理,防腐能力強;● 內裝高分?jǐn)嘈⌒蛿嗦菲骰蛩軞嗦菲骱碗娫粗甘緹艏敖泳€端子;● 斷路器外設操作手柄,操作靈活,防爆性能可靠;● 鋼管或電纜布線均可;●防爆配電箱戶外使用可加裝防雨罩或防護柜。● 訂貨時應嚴格按型號含義詳細注明產品各項參數,及防爆標志和所需數量等。● 有特殊要求(如進出線口方向、帶漏電保護、不帶總開關、安裝方式等)請另行注明。●防爆配電箱如無特殊要求,產品出廠時為壁掛式安裝。● 訂貨時請?zhí)峁╇姎庠韴D及元件
防爆配電箱適用于做防爆動力配電箱及防爆照明配電箱等應用,防爆配電箱產品采用復合型結構,開關箱采用隔爆型結構,母線箱及出線箱采用增安型結構。鑄鋁合金外殼,內裝高分斷小型斷路器＿有過載短路保護功能并可根據要求增加漏電保護等功能。模塊結構,各種回路可以自由選擇組合。有特殊要求可特制,鋼管或電纜布線均可。技術要求:1、配電箱柜內所有電氣元器件滿足IEC309-1和IEC309-2以及DINEN60309,CEE17國際標準,及GB11918-2001和GB11919-2001標準,電氣開關采用ABB產品、端子采用菲尼柯斯產品、插座采用曼奈柯斯產品。2、所有配電箱的結構、電器元件的安裝、電路的布置必須安全可靠,操作方便,維修容易。3、配電箱應配鎖及鑰匙。4、配電箱采用下進線,下出線,并具有敲落孔,敲落孔的大小按圖紙中電纜型號確定,并配備足夠數量的橡皮墊圈。5、配電箱箱體防護等級:IP55(防酸防腐防水)。6、配電箱采用不
說到配電箱,想必大部分從業電氣行業的朋友都不陌生了。但是對于剛入行的初學者就可能
我發不了圖片,請問配電箱內部應該用什么樣的導線,我用的斷路器分別是:100A 63A 20A 16A我先再描述一下吧,100A的是總斷路器,用NC100H-100A/4P, 用BV-4*35+1*25,下面連接5個漏電斷路器,分別是2個16A/2P,用BV-3*4;20A/2P,用BV-3*4;兩個63A/4P, 用BV-4*16+1*10,對不對?
請教配電箱要求用梳狀銅進行連接,可是100A的隔離開關只能用10方接和梳狀銅進行壓接,大的線壓接不實,這個問題怎么解決,還是我們選的梳狀銅不合理,急?
家里在裝修,現在燈裝好了,可是發現燈是單獨一路供電的,沒有經過配電箱的總閘,關了總閘,其他插座、衛生間等等都沒電了,可以唯獨照明還亮著,只有關了照明這路,才斷電。把這問題反映給水電工,他說現在新樓盤都這樣,因?yàn)橛行舨环€(wěn),容易引起跳閘,所以這么接線,請問真是這樣嗎? 因為快裝修完了,所以比較急,謝謝大家了
只要是電氣產品就必須要嚴格遵照國家的統一指標,以及對著一些產品的說明書進行正確規范的安置和安裝。對我們國家來說,尤其是安裝一些防爆的產品必須得需要專業的電工人員來安裝,電工人員必須是已經擁有了國家頒發的電工資格證書的工作人員才可以進行安裝。這主要是為了預防因為安裝方式錯誤然而導致產品電氣外漏的事故,也有可能會因為起不到產品的防爆作用等等這些原因而誘發的安全事故,造成人身安全以及財產安全的傷害。 比如說現在一些防爆配電箱的安全安裝步驟以及注意事項:首先操作人員必須要在安裝防爆產品之前穿上能防靜電的衣物以及其它的一些保護方式。其次檢查安裝工具附件它是不是好的,安全第一,接通電源后,再去檢測防爆配電箱的線路是不是通電的,我們通常都會以為是通電的,需要注意的這個時候千萬不能用手直接觸摸或者身體直接接觸。還有在防爆配電箱運行時,千萬不可以進行拆裝,必須要先斷開電源,然后用測電筆測試的確沒有通電之后,這樣才可以進行拆裝檢修工作。
空氣開關上白色的是什么用的?
用于地下室動力、照明配電箱的元器件之間的線纜有無規定?某商業地下室配電箱 進線和出線都是WDZCN-YJY的電纜 但是配電箱里面元器件之間是BV的電纜,監理要求更換成WDZCN-YJY。設計規范有無這類的說明要求?
求大神詳解這個配電箱的控制和接線
防爆配電箱接線
防爆配電箱接線專題,為您提供防爆配電箱接線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防爆配電箱接線 相關的專業交流討論,更多防爆配電箱接線相關內容請?jiān)L問