防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,確保在危險環境下也能安全操作和維護。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作。 經濟性:雖然初期投資可能
最近經常接觸到鋁業公司招標書上需要用到動力配電箱PMD-28-12這一型號的配電箱。有誰能知道這PMD代表什么意思?
各位: 在一個配電箱里面是否允許一個空開控制多臺設備。例如:一個空開控制2臺3KW電機設備(設備類似串聯),是否可以?如果是防爆箱、防爆設備那?有無相關標準或圖集? 感謝!!!
BXM(D)8050系列防爆防腐照明(動力)配電箱 一、型號解釋 例:BXM(D)8050-4/20K100X1(G1.5)D4(G3/4)WF1 上面的型號含義是: BXM(D)8050:防爆防腐照明(動力)配電箱 4/20:回路數為4個,回路電流20A K100:總開關為100A X1(G1.5):下邊一個進線口,大小為G1.5
防爆配電箱適用于做防爆動力配電箱及防爆照明配電箱等應用,防爆配電箱產品采用復合型結構,開關箱采用隔爆型結構,母線箱及出線箱采用增安型結構。鑄鋁合金外殼,內裝高分斷小型斷路器,具有過載短路保護功能并可根據要求增加漏電保護等功能。模塊結構,各種回路可以自由選擇組合。有特殊要求可特制,鋼管或電纜布線均可。技術要求:1、配電箱柜內所有電氣元器件滿足IEC309-1和IEC309-2以及DINEN60309,CEE17國際標準,及GB11918-2001和GB11919-2001標準,電氣開關采用ABB產品、端子采用菲尼柯斯產品、插座采用曼奈柯斯產品。2、所有配電箱的結構、電器元件的安裝、電路的布置必須安全可靠,操作方便,維修容易。3、配電箱應配鎖及鑰匙。4、配電箱采用下進線,下出線,并具有敲落孔,敲落孔的大小按圖紙中電纜型號確定,并配備足夠數量的橡皮墊圈。5、配電箱箱體防護等級:IP55(防酸防腐防水)。6、配電箱采用不
一、總配電箱的幾個原則 1.總配電箱以下可設置諾干個分配電箱,分配電箱以下可設置多個開關箱;總配電箱應設在離電源較近的的區域,分配電箱應設在用電設備或負荷相對集中的區域,分配電箱與開關箱的距離不得超過30m,開關箱與其控制的固定式用電設備的水平距離不宜超過3m。 2.開關箱中漏電保護器的額定漏電動作電流不應大于30 ** ,額定漏電動作時間不應大于0.1s;使用于潮濕和有腐蝕介質場所的漏電保護器應采用防濺型產品,其額定漏電動作電流不應大于15 ** ,額定漏電動作時間不應大于0.1s。 3.總配電箱中漏電保護器的額定漏電動作電流應大于30 ** ,額定漏電動作時間應大于0.1s,但其額定漏電動作電流與額定漏電動作時間的乘積不應大于30 ** ·s。 二、三級配電二級漏保的要求 1.施工現場配電系統應采用三級配電和二級漏電保護; 2.用電設備必須有各自獨立專用的開關箱; 3.漏電保護器參數應匹配并靈敏可靠; 4.總配電箱與開關箱應安裝漏
有一個大型公園,需要做3個室外的照明配電箱,一個室外動力箱,照明配電箱分出30回路,容量不超過25kw每個;動力箱分出2回路,容量近150kw。甲方現在要求箱型號,小弟不才在此求教各位了,謝謝!
我現在手頭有一份人防電施圖,有SZM,ZM.SZD.RFP.SDL.知道它分別代表照明動力什么的,但不能說的具體,請教各位了
有誰知道裝單個顯示儀表的飛策防爆配電箱的型號是什么?已知裝2個顯示儀表的飛策防爆配電箱的型號是BDG58-T非常感謝這個問題我已經解決了打電話過去一問—T就是特殊的意思,定做就可以了。
求:時控配電箱的型號?找了好久了,都沒有找到具體的,大家有用過的嗎 ?謝謝!如果有數據就跟好了,我是主開關40的,有八個回路,其中有兩個回路不需要時控的,p=7kw!謝謝幫忙!
新手如何了解防爆配電箱問題 戶外使用可加裝防雨罩或防護柜。●防爆配電箱 ⅡA、ⅡB、ⅡC類T6及以下組別爆炸性氣體環境;● 廣泛應用于石油、化工、海上平臺、軍工、碼頭等危險場所。在交流50Hz、電壓至380V的線路中作動力或照明支路的分合之用,并具有過載、短路保護功能。● 本產品為復合型防爆,開關腔為隔爆型,行線腔及出線腔為增安型。采用模塊式結構,各種回路可以自由選擇組合;●防爆配電箱外殼采用優質鋁合金鑄造而成,經高速拋丸后表面高壓靜電噴塑處理,防腐能力強;● 內裝高分斷小型斷路器或塑殼斷路器和電源指示燈及接線端子;● 斷路器外設操作手柄,操作靈活,防爆性能可靠;● 鋼管或電纜布線均可;●防爆配電箱戶外使用可加裝防雨罩或防護柜。● 訂貨時應嚴格按型號含義詳細注明產品各項參數,及防爆標志和所需數量等。● 有特殊要求(如進出線口方向、帶漏電保護、不帶總開關、安裝方式等)請另行注明。●防爆配電箱如無特殊要求,產品出廠時為壁掛式安裝。● 訂貨時請提供電氣皂圖及元件
各位大蝦:小弟初學電氣,在看圖紙的過程中,如防爆動力配電箱結線圖,不明白其中一些電氣符號(下圖中所標準的1、2、3)代表什么,在此向各位請教,小弟將不勝感激。我看有的圖中標的Pjs,我想請問一下是否包括備用的回路允許承載的功率,還有后面各回路的功率之和是總功率的,而不是計算功率嗎?還有圖中回路5中的ln是該回路允許的額定工作電流嗎?還有主回路中是表示三芯嗎,為何后面是三相五線制?[ 本帖最后由 alizhuozhuo 于 2009-3-10 15:01 編輯 ]
配電箱分為動力配電箱和照明配電箱,它們都屬于配電系統的末級設備。二者都是強電。 照明配電箱:進線220VAC/1或380AVC/3,電流在63A規格以下,負載主要是照明器(16A以下)及其它小負荷,民用建筑中空調機也可由照明配電箱供電。照明配電斷路器選擇一般是配電型、照明型(短時過載倍數中、小)。 動力配電箱:進線380AVC/3,主要作為電動機等動力設備的配電,另,照明配電總進線電流大于63A時,也劃為動力配電箱。動力配電斷路器選擇配電型、動力型(短時過載倍數中、大)。 在使用中關于配電箱的維護保養工作也不容忽視,主要應注意以下幾點:防潮、防高溫、防腐蝕性的氣體和液體等等。在進行保養工作時應注意以下三點:1、首先,在清理配電柜前,切記要斷開電源再對其進行清理。如果在通電情況下對其進行清洗的話,很
有一個很小的停車庫。只有一個4KW的潛水泵(一用一備)。能和照明一個配電箱啊?單獨拉線配箱子感覺很浪費。因為沒有做過共用一個配電箱。請教各位大神
只要是電氣產品就必須要嚴格遵照國家的統一指標,以及對著一些產品的說明書進行正確規范的安置和安裝。對我們國家來說,尤其是安裝一些防爆的產品必須得需要專業的電工人員來安裝,電工人員必須是已經擁有了國家頒發的電工資格證書的工作人員才可以進行安裝。這主要是為了預防因為安裝方式錯誤然而導致產品電氣外漏的事故,也有可能會因為起不到產品的防爆作用等等這些原因而誘發的安全事故,造成人身安全以及財產安全的傷害。 比如說現在一些防爆配電箱的安全安裝步驟以及注意事項:首先操作人員必須要在安裝防爆產品之前穿上能防靜電的衣物以及其它的一些保護方式。其次檢查安裝工具附件它是不是好的,安全第一,接通電源后,再去檢測防爆配電箱的線路是不是通電的,我們通常都會以為是通電的,需要注意的這個時候千萬不能用手直接觸摸或者身體直接接觸。還有在防爆配電箱運行時,千萬不可以進行拆裝,必須要先斷開電源,然后用測電筆測試的確沒有通電之后,這樣才可以進行拆裝檢修工作。
本帖最后由 jhm123123 于 2013-8-13 17:14 編輯 下面是一個三層教學綜合樓的一層電氣平面圖,都是同樣為同一層教室布電氣,為什么一個要用照明配電箱,一個要用動力配電箱的呢?這兩處用的配電箱不同。一個是照明的,一個是動力的,所以不太懂……
用于地下室動力、照明配電箱的元器件之間的線纜有無規定?某商業地下室配電箱 進線和出線都是WDZCN-YJY的電纜 但是配電箱里面元器件之間是BV的電纜,監理要求更換成WDZCN-YJY。設計規范有無這類的說明要求?
防爆配電箱在設計時考慮到我國許多企業外部環境因素分析影響,為了能夠確保配電箱能正常工作運行和免受損失,實際控制電路中保護環節是必不可少的,掌握學習這些信息保護系統電路技術原理,對我們是很有利的。防爆配電箱數據上的海量參數,一般是構成低壓林按電氣接線,要求將開關設備、測量儀表、保護電器和輔助設備組裝在封閉或半封閉金屬箱中或屏幅上,構成低壓防爆配電箱。正常運行時可借助手動或自動開關接通或分斷電路。電路中的保護管理環節在一個整體電路中常用的保護這一環節有短路保護和過載保護環節存在兩種。有的電路除具有兩個以上兩種文化保護環節外,還有缺相保護(即三相電缺相時,使電路斷電)、欠壓保護、過流保護等環節。防爆配電箱電氣線路短路保護電路短路保護是指電路發生短路故障時,能使故障電路與其電斷開的保護環節。短路保護常用熔斷器實現,在保險盒1FU和2FU熔斷器都是短路保護環節。在實際電路中有的熔斷器與刀開關合為一體,在畫電路圖時將熔斷器畫在刀開關上,短路保護熔斷器都設置在近電部位,也就是被保護電路的電源引入位置。防爆配電箱電氣過載控制鏈路
目前市場上配電箱、柜的型號規格非常多。除了以前有少部分行業通用的型號外,各廠家自定的型號極多。其實各種形式的箱柜大同小異。有不少是新瓶裝舊酒。成套設備生產企業是要按照設計院所選擇的型號來生產的。而生產企業所生產的低壓箱柜又必須通過3C認證(高壓產品可能不久也要3C),要企業通過所有的認證是不現實的。
各種型號配電柜及配電箱資料
防爆動力配電箱型號
防爆動力配電箱型號專題,為您提供防爆動力配電箱型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防爆動力配電箱型號 相關的專業交流討論,更多防爆動力配電箱型號相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題