請問應急照明配電箱可以采用以下方式嗎: 應急照明配電箱的備用電源從發電機應急母線段引入; 應急照明燈具不采用 EPS 供電,采用燈具自帶蓄電池方式。
民用建筑電氣設計規范中13.9.12規定:(應急照明)當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,宜由雙電源中的應急電源提供專用回路采用樹干式供電,并按防火分區設置應急照明配電箱。請問這個應急照明配電箱是否能引出除應急照明回路以外的照明回路呢~?例如:一個商場,同一個防火分區內是否需要應急照明一個,而走道照明、衛生間照明等常用照明需要另外設一個配電箱呢~?能不能把這些常用照明都歸入應急照明配電箱內呢~?(應急照明采用自帶蓄電池)
1.根據《建規》GB50116-2014 第10.1.9條。應急照明應獨立設置箱,可是普通11層小高層 只有樓道應急回路 總負荷也不過2KW 這樣單獨設箱會不會浪費?2.這樣的應急照明箱電源引自哪里?難道要從柴油發電機和室外箱變引YJV?請各位大神們幫忙解答,謝謝了:)
根據民用建筑電氣設計規范:13.9.12 應急照明電源應符合下列規定: 1 當建筑物消防用電負荷為一級,且采用交流電源供電時,宜由主電源和應急電源提供雙電源,并以樹干式或放射式供電。應按防火分區設置末端雙電源自動切換應急照明配電箱,提供該分區內的備用照明和疏散照明電源。 當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,宜由雙電源中的應急電源提供專用回路采用樹干式供電,并按防火分區設置應急照明配電箱。 2 當消防用電負荷為二級并采用交流電源供電時,宜采用雙回線路樹干式供電,并按防火分區設置自動切換應急照明配電箱。當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,可由單回線路樹干式供電,并按防火分區設置應急照明配電箱。 3 高層建筑樓梯間的應急照明,宜由應急電源提供專用回路,采用樹干式供電。宜根據工程具體情況,設置應急照明配電箱。 4 備用照明和疏散照明,不應由同一分支回路供電,嚴禁在應急照明電源輸出回路中連接插座。應急周愛美配電箱要按防火分區設置,還要末端切換。可現在不少高層單層面積才1000多m2,應急照明很少,而預分支電纜一般又
請教各位,常規照明使用市電,應急照明使用UPS供電,兩者獨立主開關,可否公用照明配電箱?(因為應急照明回路太少,想共用箱)另外,兩個照明回路,各自獨立的斷路器,可否共用一個接觸器?
應急照明的配電箱現在都要求“應急照明強制點亮”,這個能在二次方面實現嗎?有的圖紙上安裝什么“雙輸入輸出控制模塊”,這是什么品牌的東西?是二次元器件還是一次件?
我剛剛看過一份圖紙,是地上28層,地下一層,一二層為網點,應急照明配電箱是這樣放的,地下一層一個,一,三,六,九,十二,十五,十八,二十一,二十四,二十七各一個,總計十一個,用的是鏈式連接,對嗎
規范JGJ/T16-92第24.9.9條規定,對于火災應急照明若采用分散供電時,在各層(或最多不超過3-4層)應設置專用消防配電箱.可是我見的圖紙都是兩路總干線帶五\六個箱子,每個箱子帶六層,這樣做正確嗎
《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-2008第200頁第13.9.12條關于“應急照明電源的設置”共用4條規定,第一條中“當建筑物消防用電負荷為一級時,采用集中蓄電池或燈具內附有電池組時,宜由雙電源中的應急電源提供專用回路采用樹干式供電,并按防火分區設置應急照明配電箱”及第二條中“當消防用電負荷為二級時,采用集中蓄電池或燈具內附有電池組時,可由單回線路樹干式供電,并按防火分區設置應急照明配電箱”。個人認為:當應急燈具自帶蓄電池,應急照明可以單獨設置回路引至照明配電箱;線路敷設不跨越防火分區,防止火災時沿著線路蔓延;線纜采用普通低煙無鹵BV導線即可。我現在的疑問是:應急照明回路功率較小,有沒有有必要采用單獨回路供電以及設置專用應急照明配電箱。請業界前輩、同行專家指教,小弟在此謝過!Ps:本人創建了一個QQ群(群號:161343036)供建筑電氣業內人士共同學習、共同提高!歡迎有一定電氣施工、設計經驗,好學、善學的同行進群!
對于小高層,具體11或12層的二類高層,其應急照明配電的設計,常常被審圖公司要求作成變電站單獨拉干線供電;在設計中,常想如果采用 每單元的應急照明箱電源從單元住戶的總箱處取得,并在燈具上配30分鐘蓄電池,這種方式是否可行? 參照供規2.0.3應急電源可以是蓄電池,而且這也是真正的末端(燈具上)互投; 審圖人員主要參照了高規9.1.2 高層建筑的消防控制室、消防水泵、消防電梯、防煙排煙風機等的供電,應在最末一級配電箱處設置自動切換裝置。9.1.3 消防用電設備應采用專用的供電回路,。。。 嚴格說,這兩條對應急照明的配電方式都是含糊的,所以,請各同仁發表下自己的看法, “每單元的應急照明箱(針對二類高層建筑)電源從單元住戶的總箱處取得,加表獨計,并在燈具上配30分鐘蓄電池”此設計是否可行,并不違反規范; 在具體應用中此發可以節省大量有色金屬和人力;謝謝
應急照明負荷不大,可以放在照明配電箱里面一起計算嗎?然后畫照明圖時單獨引一個回路,然后再分出一個應急配電箱?這樣可以嗎?謝謝啦
根據《建筑設計防火規范》第11.3.2第4條規定,配電室需設應急照明,且應保證正常照明照度。如果燈具選用普通熒光燈,照明配電箱采用雙電源供電,電源進線處設雙電源自動切換裝置,是否滿足設計規范要求?本人認為不符合規范要求,原因有2條:一是應急電源要求強制點亮(不分白晝),而是不能使用照明開關控制,開關不能使熒光燈自動點亮。請大家發表意見,謝謝諸位
樓梯燈應急照明配電問題?1。走火樓梯里面有二個吸頂燈,用聲光控控制。不知行不行?不知大家平時怎么做?2。應急燈安裝插座,再接入應急燈,但圖紙會審時說不可以裝插座?說是新出的文件。我想請問一下有沒有規范規定?是那一文件有這樣的規定?請給我指點一下。謝謝3。按甲方的意思,應急燈不可以裝插座,但出口指示燈可以裝,疏散指示燈也可以裝?搞得我有點糊涂平時做項目時出口指示燈,疏散指示燈,應急燈有沒有裝插座?還是直接接入電源?4。衛生間排氣扇插座甲方也說不可以接入照明回路,應該接到插座回路。這一條有沒有文件規定?謝謝所以在這里請教一下大家做法/
大型商場,每層兩個防火分區,用防火卷簾分割,大約每層8道卷簾。鑒于配電間空間有限,我想取消防火卷簾專用雙電源箱,而應急照明配電箱引出回路,不知這樣可否?
本帖最后由 quhua777847 于 2016-2-27 09:46 編輯 一、 為什么要安裝雙電源應急照明配電箱? <
民用建筑照明中的公共照明與應急照明配電箱分開設置問題,審圖老是審出這個問題,是否一定要這么做,我個人認為可以共用一個箱。
1類高層建筑在設置過道樓梯間應急照明和普通照明時候配電箱怎么設置 分開設置 還是和在一起 ? 如果采用T接箱子斷母線那么應急箱子是宜多設還是少設? 本人考慮如果是T接箱斷母線 應急照明和過道普通照明分開設置斷點可能很多(如果在同層設置2個箱子豎井面積加大)如果設置在一起那么每個箱子回路數加大(其中豎井插座和照明會加在里面)綜上 本人設想在每6層設置一個應急照明箱和1個普通照明箱(豎井插座和照明接入普通照明)這樣設置是否可行 (1.應急照明配電箱過少(原計劃3層設置)2.豎井內照明插座接入普通是否合理) 有沒有更好的方法?
這是我們院的應急配電箱,上面1-3回路在消防時是可以通過勵磁線圈強制點亮的吧。但是,下面公共照明及電井照明,插座那些回路,是不是還是仍然帶著電,下面這些照明回路是不是通過線路的開關控制還是可以點亮的。如果我的理解是對的,那么這種做法合理嗎?新手求別噴。。
此應急照明配電箱支路的消防信號作用是什么?是不是多余了呀。