“foster在2004-11-15 16:01:08.0發表的內容: 底邊距地1.4米,除配電間外,配電箱一般暗裝,小的嵌墻,大的落地就行了,但要放在一個相對安全的地方 ”我是新手,我師傅現做一工程,PZ30的箱子按以往做法底邊按1.4米做,但是監理(總包)不同意,要求我們按規范改到1.5米。請問1.4米有相關規范可以參考嗎? 上面是在論壇看到的,也看到1.5米的,規范是說“宜”安裝,也就是可以有選擇的。請高人指點,不勝感激
《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB 50303-2015 里面已經沒有配電箱(柜)安裝高度要求條文了!!!住宅建筑有相應的規范具體說明配電箱的安裝高度,但是其他功能建筑:(比如:辦公(公共)建筑、教育(中小學)建筑、幼兒園建筑等現在室內配電箱的安裝高度依據從哪里去找呢?請求各位大神解說一下???
單位餐廳,面積50平左右,屬于潮濕市場所嗎?那個規范有定義?在里面安裝配電箱或者電氣控制箱有什么要求?如果配電箱的背面房間是餐廳,暗裝配電箱有什么要求?潮濕場所電氣箱上級回路要用漏電保護嗎?哪個規范有要求?
今天拿到審查意見,建議將別墅戶內配電箱安裝高度1.8m改為1.5m,我一般的做法都是1.8m,可是找不到規范出處了,哪里有規定呢?另外我現在還在沿用QA,DA的穿管方式標注,圖審意見說已經過期,請問現在的新標注在哪里有說明,另外是否屬于強制變更的內容?
如圖所示,能看出是什么系統嗎? 柜體接地 是接到總等電位 去了嗎
電纜橋架安裝 鋼結構
[localimg=600,246]2[/localimg]別墅內的電梯 如圖 可以暗裝在200的墻上么? 如果可以,我要怎么寫箱子尺寸呢[ 本帖最后由 sd2576871 于 2012-2-2 09:31 編輯 ]
說到配電箱,想必大部分從業電氣行業的朋友都不陌生了。但是對于剛入行的初學者就可能
配電箱安裝質量通病示例-PDF
配電箱(柜)元件安裝的問題: 1.進線開關的上端.,出線開關的下端.離殼體的最小間距是多少?規程上有規定嗎? 2,開關柜的出線(柜子的下端元件)離地最小為300MM以上.進線開關的上端是多少? 當然應與容量有關,規定是啥? 最近看到開關廠家把元件安裝的離殼體很近(.約50MM)可行嗎? 此問題我不清楚.請你告我一下好嗎?先謝謝了
如題,城市道路照明設計中,路燈配電箱的設計安裝位置是否有相關的規范要求?一般的話是放在綠化帶中間,沒有綠化帶就放人行道邊上。上次評審有專家提出“路燈配電箱宜盡量避開道路交叉口放置”,結果業主強制要求執行。請教高人如何看這個問題!
1.1 前提:所有元器件應按制造廠規定的安裝條件進行安裝。 適用條件 需要的滅弧距離 拆卸滅弧柵需要的空間等,對于手動開關的安裝,必須保證開關的電弧對操作者不產生危險 1.2 組裝前首先看明圖紙及技術要求 1.3 檢查產品型號、元器件型號、規格、數量等與圖紙是否相符 1.4 檢查元器件有無損壞 1.5 必須按圖安裝 (如果有圖) 1.6 元器件組裝順序應從板前視,由左至右,由上至下 1.7 同一型號產品應保證組裝一致性 1.8 面板、門板上的元件中心線的高度應符合規定 元件名稱 安裝高度(m) 指示儀表、指示燈 0.6-2.0 電能計量儀表 0.6-1.8 控制開關、按鈕 0.6-2.0 緊急操作件 0.8-1.6 組裝產品應符合以下條件: 操作方便。元器件在操作時,不應受到空間的防礙,不應有觸及帶電體的可 能。 維修容易。能夠較方便地更換元器件及維修連線。
內附變配電所的二類防雷建筑物,低壓母排上安裝了T1的SPD,現有一配電到室外景觀的照明的配電箱,內裝的SPD應為什么類別。我選T2曾被判違強,與對方說不清楚,現都選T1,但條例是否真的如此,大家討論一下。
禁忌1:照明配電箱(板)進場未做檢查 后果:照明配電箱(板)進場未做檢查,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,保護地線截面小,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,導線與器具連接不牢固、有反圈現象,螺絲母不用鍍鋅件,導線線徑不符合要求,沒有按色標標識,沒有卡片柜和電氣線路圖,器具布局、間隔不合理,沒有設置N和PE端子排等。再修改延誤工期也影響質量。 措施:首先在加工訂貨時就應向廠家提出符合設計和規范標準的技術要求,請廠家做出樣品,經驗收合格后,再生產;并在產品進場時嚴格按設計和規范標準要求進行檢查驗收,確認合格后再進行安裝。 禁忌2:照明配電箱(板)使用未經阻燃處理的木質材料。 后果:照明配電箱(板)若在潮濕多塵場所使用木制的容易霉?fàn)€和漏電;另外,木制的箱(板)不經過阻燃處理,容易引發火災,是不安全的隱患。 措施:為保證安全使用,要求照明配電箱(板)不應采用可燃材料制作。即使在于燥無塵的場所,采用的木制配電箱(板)也應經阻燃處理后才
禁忌1:照明配電箱(板)進場未做檢查