1、施工用電應實行三級配電,即設置總配電箱或室內總配電柜、分配電箱、開關箱三級配電裝置。開關箱以下應為用電設備。 2、施工用電動力配電與照明配電宜分箱設置,當合置在同一箱內時,動力與照明配電應分路設置。 3、施工用電配電箱、開關箱應采用鐵板(厚度為1.2-2.0mm)或阻燃絕緣材料制作。不得使用木質配電箱、
配電箱及開關箱施工安裝要點總結 分享給大家~~希望對大家有所幫助~~**********************************************************************1.配電箱及開關箱的設
家用配電箱,不考慮前級斷路器的問題。負荷有3P的空調,常規插座及照明。分開關用1PN漏電斷路器30mA動作電流,分斷時間0.1秒。考慮主開關用4P漏電斷路器30mA,分斷時間0.3秒。問題來了:1、關于開關的選型是否ok?2、4P漏電斷路器是否有分斷時間0.3秒的產品?尋有實戰經驗的高手指點。
家用配電箱按房間配開關還是按功能呸開關呢?大家都是怎么分的,都有什么開關?
1、施工用電應實行三級配電,即設置總配電箱或室內總配電柜、分配電箱、開關箱三級配電裝置。開關箱以下應為用電設備。 2、施工用電動力配電與照明配電宜分箱設置,當合置在同一箱內時,動力與照明配電應分路設置。 3、施工用電配電箱、開關箱應采用鐵板(厚度為1.2-2.0mm)或阻燃絕緣材料制作。不得使用木質配電箱、開關箱及木質電器安裝板。 4、施工用電配電箱、開關箱應裝設在干燥、通風、無外來物體撞擊的地方,其周圍應有足夠二人同時工作的空間和通道。 5、施工用電移動式配電箱、開關箱應裝設在堅固的支架上,嚴禁于地面上拖拉。 6、施工用電開關箱應實行“一機一閘”制,不得設置分路開關。 7、施工用電配電箱、開關箱中應裝設電源隔離開關、短路保護器、過載保護器,其額定值和動作整定值應與其負荷相適應。總配電箱、開關柜中還應裝設漏電保護器。 以上內容均是個人整理而成
一,前言。 配電箱是按電氣接線要求將開關設備、測量儀表、保護電器和輔助設備組裝在封閉或半封閉金屬柜中或屏幅上,構成低壓配電裝置。正常運行時可借助手動或自動開關接通或分斷電路。故障或不正常運行時借助保護電器切斷電路或報警。借測量儀表可顯示運行中的各種參數,還可對某些電氣參數進行調整,對偏離正常工作狀態進行提示或發出信號。常用于各發、配、變電所中。 二,什么是配電箱 (一)結構用途 1,結構 配電箱和配電柜、配電盤、配電屏等,是集中安裝開關綜合配電箱接線指導綜合配電箱接線指導、儀表等設備的成套裝置。 2,類別 常用的配電箱有木制和金屬制兩種,因為金屬配電箱防護等級要高一些,所以還是金屬的用的比較多。
各位老師:在臨時電源管理上,施工現場配電箱與開關箱要求配鎖。可是到底是在使用時需要上鎖還是不用時上鎖大家意見不一。原來我們都是使用中不上鎖,在不用時防止有人誤送電才上鎖。但是最近安全部門堅持使用的都要上鎖,鑰匙由專人保管,我們擔心有突發事件時想停電會找不到電工,不能及時停電。請問老師,正確地做法是什么?
做到一個住宅帶商鋪,幾個商鋪面積分別都是100-120之間,負荷每個都算8KW 系數取0.8功率因數取了0.85算出來電流是34A,電表箱出現的空開我取了50A,商鋪進線箱我取的是40A,前后降一級,但是總工說開關的選擇要是計算電流的1.4倍,那樣電表箱出現和商鋪的進線總開都要選50A,這樣行不行,但是查下10平的穿管BV線載流量只有45啊連50都達不到,到底怎么選開關,BV線確定是用10平的不能變(總工還有個說法 說商鋪就四種負荷4 8 12,12KW以上,誰能幫忙解釋下為什么就不能取中間的如7KW 9KW之類的- -)
請教個問題,我們單位要搬家,新辦公地點要布置工位,老板讓我負責把工位插座設計了,現在遇到個問題。配電箱一個回路控制多少工位合適,應該選擇多大的開關和導線,具體應該怎么計算啊?配電箱總的開關應該如何選擇,配電箱上一級的總開個又應該如何選擇?原來人家是有配電箱的,可以增加9個漏電保護的開個,差不多有100個工位,一路出線帶10個左右的工位,開個選擇C16,導線選擇2.5的合適嗎?配電箱的總開關原來是C32能滿足要求嗎?差不多還有40個雙管熒光燈也是這個箱子供電。
如圖,一個廠房當中6個開關箱,如何從配電室引線最優另,需要二級雷電流嗎謝謝各位前輩
對配電箱的進線開關類型的選擇有點弄不清楚,請各位幫忙解決下我的困惑。 如圖,有些配電箱的進線開關是用的斷路器,有的進線開關用的是隔離開關,對于配電箱進線開關類型的選擇有相關規范規定沒有,是怎么來確定選斷路器還是隔離開關的??
家庭配電箱接法要點 1、家庭配電箱分金屬外殼和塑料外殼兩種,有明裝式和暗裝式兩類,其箱體必須完好無缺。 2、家庭配電箱的箱體內接線匯流排應分別設立零線、保護接地線、相線,且要完好無損,具良好絕緣。 3、空氣開關的安裝座架應光潔無阻并有足夠的空間,應安裝在干燥、通風部位,且無妨礙物,方便使用。絕不能將配電箱安裝在箱體內,以防火災。 4、家庭配電箱配電箱不宜安裝過高,一般安裝標高為1.8米,以便操作;進配電箱的電管必須用鎖緊螺帽固定。 5、若家庭配電箱配電箱需開孔,孔的邊緣須平滑、光潔,配電箱埋入墻體時應垂直、水平,邊緣留5~6毫米的縫隙,配電箱內的接線應規則、整齊,端子螺絲必須緊固。 6、各回路進線必須有足夠長度,不得有接頭,安裝后標明各回路使用名稱,家庭配電箱安裝完成后須清理配電箱內的殘留物。
一個配電箱圖紙沒有進線總開關,可以嗎,箱子里不要進線總開關可以不?見圖紙
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-9-7 12:40 編輯 標準電箱電氣設施及線路布置圖。編制依據《施工現場臨時用電安全技術規范》(JGJ46-2005)。標準一級配電箱電氣設施及線路布置圖一級配電箱(此箱僅供參考)
(一)配電箱、開關箱箱體制作及安裝要求 1、材質、規格 配電箱、開關箱應采用冷軋鋼板或阻燃絕緣材料制作,鋼板厚度為1.2~2.0mm,其中開關箱箱體鋼板厚度不得小于1.2mm,配電箱箱體鋼板厚度不得小于1.5mm。箱體表面應做防腐處理。統一刷桔黃色油漆。不得采用木制配電箱。 2、安裝要求 配電箱、開關箱應裝設端正、牢固。固定式配電箱、開關箱的中心點與地面的垂直距離應為1.4~1.6m。活動式中心點與地面的垂直距離應為0.8~1.6m。 3、箱體外形結構和進出線要求 配電箱、開關箱中導線的進線口和出線口應設在箱體的下底面。配電箱、開關箱的進、出線口應配置固定線卡,進出線應加絕
這個開關箱1、2、3分別是什么?怎么看這電箱連接是否正確?另外一閘多接怎么看?電箱主要會出現什么安全隱患? 請教各位師傅 1漏保3P+N,2熔斷器RT18型,3漏保1P+N。開關的一個出線端子下有超過一條線的就是一閘多接。一閘多接、超負荷用電、接地、線纜虛接……太多了,說來話長,去找臨時用電規范看看
照明和動力在一個配電箱,圖中各開關選得是否適當?
為什么有的箱子進戶用的空開,有的用的隔離開關,具體怎么用?還有隔離開關是不是選擇按照殼架電流選擇呢?這個殼架電流什么意思?如果按照殼架電流選擇應該怎么選擇???
日常設計工作中經常有些小廠用到一些成套的配電箱(含補償和配電開關),在總開關的選擇上我一直有個疑惑:因為配電箱內帶有補償,我在總開關選擇上是否應該比進線電纜前端的開關要大呢?如圖示。請幫忙解答,謝謝!我是想清楚在配電箱電容提供無功功率和市電網提供有功功率和小部分無功功率的情況下,配電箱的總開關是否應該大些呢?因為我總想著:S平方=P平方+Q平方,那樣的話配電箱主回路電流應大于進線電纜的電流。