末級箱太多,鋼筋房,木工房每臺機具分別設置。并配移動配電箱,采用TN-S系統。請朋友們拍磚。這是很早的照片了,現在我們根據規范,空開己使用透明外殼了,能見到明顯分斷點。漏電、空開的選用嚴格按機具負荷選擇。所有配開關必須粘貼好標識標牌,(注意,所有機具必須安全接地)
有4只電箱,每個相距40米,在一條線上。電箱要求固定在混凝土臺子上并高出地面30厘米,預埋鋼管埋深為0.7米。請問:4只電箱之間的鋼管如何連接,怎樣再往電箱中連。每個電箱的額定電流是80A,要求穿三相五線電纜,鋼管選直徑多大的?鋼管之間的連接應該怎么焊?請各位師傅幫幫忙。不勝感謝!??!
施工臨時用電配電箱標準做法.doc
請個為看看,是不是還可以,評價一下
你好,請問我的施工變壓器是1600kVA的,誰能幫我設計個臨時配電房的設計圖,臨時配電房分為變壓器室及低壓配電柜室,請各位大俠幫幫忙急用,謝謝!
該配電箱(柜)適用于施工現場及戶外臨時用電,應滿足“三級配電、二級漏電保護、一機一閘、一漏一箱”配電及保護的使用要求。一、基本要求(一)配電箱(柜)的生產制造應符合《低壓成套開關設備和控制設備》第四部分GB7251.4對建筑工地用成套設備(ACS)的特殊要求及《施工現場臨時用電安全技術規范》JGJ46-2005的標準要求。
請問 師哥師姐們 橋梁施工的供配電設計屬于什么類型的電氣 ?是建筑電氣嗎?有沒有橋梁施工臨時供電的主接線圖和配電系統圖:handshake
我的工地上有震沖設備10臺,每臺75kw,各自配發電機輸出為400V,發電機功率約為150KW,沒有同時系數,那么電流I=1000P/1.732*400*0.75,還有P是用KVA嗎?還是直接用75kw怎么計算? 導線截面積查表用50平方毫米可以嗎?漏電保護器怎么選型? 排水板打設機樁錘銘牌功率約為30KW,發電機功率約為75KW,沒有同時系數,那么電流I=1000P/1.732*400*0.75,還有P是用KVA嗎?還是直接用30kw計算?導線截面積查表用多少毫米?漏電保護器怎么選型? 望熱心人詳細說明,不勝感激!
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-16 13:48 編輯 該配電箱(柜)適用于施工現場及戶外臨時用電,應滿足“三級配電、 二級漏電保護、一機一閘、一漏一箱”配電及保護的使用要求。一、基本要求
施工現場臨時用電配電箱-臨電圖集,希望大家能用上
施工臨時用電配電箱標準做法,圖片和文字的結合,非常的適用
如題,希望有的朋友幫助一下,萬分感謝!
空氣開關上白色的是什么用的?
這是施工現場的一個三級配電箱,請問這就這張圖片來說 有沒有哪里不符合要求的嗎?
目前,施工臨時用電多選用箱變,自己建配電房的已經很少,我想請問:如果一個工地臨時用電選用630KV的變壓器,自己建配電房,有沒有類似的設計圖樣參考,這樣的實際造價有多少?