我自己的算法是:1.電表箱 按每塊表寬200高300(已經包括預留的接線空間),每行最多放4塊電表計算,例如8塊表選用寬*高*厚800*600*180的表箱2.一般照明箱或者總箱 合計微斷和斷路器數量和樣本尺寸,然后加和在兩邊各留50的空間兩排或兩排以上的 每拍之間留100空間。但是有的說有固定尺寸,求解
請教配電箱及電表箱的選擇的具體根據是怎樣的?比如,8個電度表該用多大的箱,16個又要用多大的?配電箱又怎樣選才合理?請教!
配電箱和電表箱根據出的回路是單相還是三相或者混合再確定回路數來選擇安裝尺寸(給土建提資料),最近做一項目,參看別人做的,老是不能一致,在這里請教各位!
剛剛做設計不久,不過也做了不少項目,從來沒標過相序,也從來沒見過哪個圖紙有標相序的,當然也不知道到底應該怎么標。可是天有不測風云,這回審圖出了個高人,直接就說我電表箱系統圖各出線回路沒有標注相序,當時就蒙了,相序怎么標啊?請問哪位知道怎么正確標注電表箱/配電箱出線回路的相序啊?
多層住宅總配電箱和單元電表箱設在什么位置合適?有建筑負責跟我說總配電箱有的地方不讓放在室外?電表箱是不是放在封閉樓梯間不行啊?
在電氣系統圖中,用戶配電箱內隔離開關為什么比電表箱內斷路器的型號大?[ 本帖最后由 dengneng 于 2012-5-22 13:11 編輯 ]
本帖最后由 llleee888 于 2015-4-11 13:08 編輯 討論一個住宅自然功率因數(非補償后的功率因數)的問題: (Kx不在本次討論范疇,僅僅自然功率因數) 1、用戶自然功率因數:按照《住宅設計規范》8.7.1條文說明,自然功率因數Cos¢=0.9。主要是考慮到目前多數的用電設備都考慮了一定的節能或提升功率因數的制造工藝。 2、電表箱的功率因數:電表箱在計算其開關整定值時,Cos
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,確保在危險環境下也能安全操作和維護。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作。 經濟性:雖然初期投資可能
這個配電箱------大家討論
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?
請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?
這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
本人遇到一個問題,請教各位大師,設計一棟11層的住宅,每層3戶,在電梯旁邊有個寬900的電井,現在我想集中抄表,在2,7層,但是我感覺電表箱可能無法裝在電井里,有人可以指導一下嗎?最好把怎么分的,箱體尺寸也告訴我,不勝感激
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6層樓,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
這個電表放在主開關下裝是不是有問題?
請教一下各位大佬,這種廣告位配電箱,一個配電箱下面有兩三個廣告位,每個廣告位需要多條回路來供電,但是一個廣告位想只用一個計量表,所以導致一個計量表下面有多條回路(圖紙三條,實際可能還有四條五條這種),像圖片里面這種畫法有沒有問題呢?