我平時是做工廠設計的,現在做一個學校的空調的供配電,空調的數量較多,折算電流接近300A,不知道取個多少的同時系數比較合適?
從配電箱到 空調這一段。用YJV22 還是就用一般 BV線纜,距離10米左右,要是用BV到室外的話 需要做些怎樣的處理?急呀!謝謝大家
我做了一個一拖多的空調系統,現在需要做一下空調配電,想請教各位大俠:這個配電有沒什么特別要注意的地方,我剛畢業,對這方面不太懂。先謝謝了
160盞40W的熒光燈,輸入功率18.26KW的空調共用一個配電箱如何配電?小妹是學空調的,對電氣一竅不通,哪位好心的大哥幫幫忙啊這樣的配電箱大概要多少錢?元件用國產的謝謝啦~~~~~~
最近做一個辦公樓的配電,查看abb的樣本,發現abb系列插座只有普通的和防雷產品兩種,防雷模塊是降低雷擊和過電壓侵害的現在問題如下1,空調插座的開關是不是有區別,比如用掛機和柜機的話,掛機可以不帶漏電開關?2,我看網上有說,國家電氣安全規定:用電器額定電流超過15A的不得使用插頭插座,必須使用閘刀或者空氣開關,不知道此種說法是否有規范依據?這樣的話,豈不是很多空調都應該直接與配電箱連接,空調的插頭豈不是沒有用?難道應該把空調插頭去掉與配電箱引出電纜相連接?會不會畫蛇添足?如果選用插座,例如abb產品,用普通型的還是防雷型的?祝大家五一快樂[ 本帖最后由 ppmaobbming 于 2009-5-1 10:08 編輯 ]
論文簡介:根據空調的用電,選擇電線,計算線芯!簡單的配電口訣,運用自如 投稿網友:xuemanzhang 上傳時間: 2013-10-31
在做辦公樓的空調配電的時候,我們往往要預留一些空調插座,我想問空調插座一般有那些規格?(就說單相的吧,我一般見的是16A規格的),一般單相壁掛機和柜機的規格有那些?比如一個50平方的辦公室,按50W/平方計算,需要預留多大規格的空調插座呢?
請問一下啊, 一棟樓的中央空調額定功率是350KW,為什么配電電線是2*(YJV-4*240+1*120) 為什么要兩組呢? 是不是考慮載流量的原因?(YJV-4*240+1*120)的載流量大約是480A350,000/380V=920A所以要兩根載流量大約是480A的電纜? 可以是這樣算的嗎???
立式空調,單相220V,制冷量 7000W 制熱量 7700+1600W 。電流是這樣的:額定制冷輸入功率 2760W,額定制冷輸入電流12.6A;額定制冷最大輸入功率 3250W,額定制冷最大輸入電流15.7A;額定制熱最大輸入功率 3500W,額定制冷最大輸入電流16.9A;給它專用一個回路,載流量按什么標準選擇?16A還是20A,如果按照20A選擇,有沒有相應的插座和插頭啊,沒發現有那么大的。急,幫個忙,謝謝!
做一個工程,采用中央空調,配電時室內機在照明箱取電,中央空調主機另配一動力箱,現在的問題是:1.到動力箱是5根線還是4根線?2.動力箱后面的支線是否有廠家做?是不是還有要另設一個控制箱控制主機?3.在動力箱后面空調主機主回路是不是要配接觸器、熱繼電器?4.到動力箱這根線是否要加接觸器、熱繼電器?
我公司的四樓辦公室新裝修好,有16個小房間,每個房間裝了一臺1.5匹的空調,電纜線了16mm的,分三相供電,沒個房間的開關是16A的帶漏電保護的開關,可是現在只要空調開起來后,電壓降非常厲害,房間的日光燈都滅了重啟,請問各位網友,我這樣是不是有什么地方不妥,該怎么改進?
現在裝飾中使用VRV中央空調的越來越多了,不知道各位設計的時候對室內機、室外機的系數和功率因數是怎么選的?在技術措施中和其他規范中沒有看到有說明,看美的的一個機器樣本感覺室外主機的功率因數比較低,只有0.6左右。而格力的樣本又有0.8。[ 本帖最后由 t800 于 2008-6-29 12:09 編輯 ]
大家知道沒有在空調配電系統中,空調主機,冷凍水泵,冷卻水泵,冷卻塔,閥門等電氣控制在自動中必須采用連鎖方式進行控制,就是先開閥門,再開冷卻塔,再開冷卻水泵,再開冷凍水泵,最后才開主機。關機時順序剛好相反。大家有沒有這方面的圖紙啊。
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
想請教下圖片上的 f3 , 1AP-FJ2 跟下面那個綠色圓圓加一橫一豎的是什么意思
關于中央空調(多聯機)選擇 電線和斷路器,是按照額定功率還是最大功率計算??一拖幾等空調全部開啟滿負荷運行時,可以達到最大電流嗎?
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,確保在危險環境下也能安全操作和維護。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作。 經濟性:雖然初期投資可能
給一般的三相空調配電。有三個問題1。配四根還是五根線?2.出線開關是否需要加漏電保護?3.如果加漏電,開關是3P還是4P?請大家幫我解答?
這個配電箱------大家討論