照明配電箱出線應配置單相斷路器和接觸器 照明負荷主要是單相負荷,當采用三相電器進行保護和控制時,如其中一相發生故障,會引起三相跳閘,擴大了故障影響范圍。因此照明出線回路應采用單相斷路器和接觸器進行保護和控制。 《建筑照明設計標準》GB 50034-2013第6.1.5條規定:道路照明配電系統應具有短路保護和過負荷保護,并應符合現行國家標準《低壓配電設計規范》GB 50054 的要求。各單相回路應單獨進行控制和保護。每個燈具應設有單獨保護裝置。
我在做大型超市的時候,配電箱中的照明回路是用斷路器控制的.現在做一個廠房,面積挺大的.總工確認我斷路器后面加上接觸器來控制照明回路.我想不明白廠房和超市的做法為什么不一樣呢?
住宅配電箱中照明回路應單獨接入隔離開關不需要接漏電保護開關!今天有人和我說是為了在發生漏電時便于開燈檢修這樣做對不對啊謝謝
一個樓層照明配電箱,我算了哈,回路不超過80模(1模=18mm),由于沒有電井。目前想嵌墻安裝。問題:80模的能否做成一個配電箱?做成一個能否嵌墻(墻只有800寬)?嵌墻后一般安裝高度去多少合適?謝謝
照明配電箱中,進線的主空氣開關,3相的,有強制的規范要求必須用4P的開關么?這個主開關是不帶漏電的,急等回答,謝謝!我之前一直都是用的3P,有人說不合規范。
一直有個問題:照明配電箱是一個現成的東西嗎?是由不同的型號、規格可以用來適應不同的照明用電負荷還是可以有變化很多變化完全是靠不同照明負荷來自己組合成一個照明配電箱的?(hoho 這個問題太長了好像,其實這個問題就好比買電腦:是只有品牌機呢還是還有組裝機的呢?)還有阿:照明配電箱是如何選擇的?有沒有什么關于照明配電箱的詳細資料啊?
我作圖時,照明配電箱裝高為底距室內地坪+1.4m,可GB50303-2002上要求裝高1.5m,現在找不到裝高1.4m的依據,大家有何見解?
在看圖中 我發現 即使是同一棟建筑 他的樓層配電箱的位置都不是相同的 那么我想問問 配電箱的位置有什么要求嗎 我在規范里就只找到說是要接近負荷中心。。 而且一樓的配電箱位置應該是比較重要的吧? 第二個問題:怎么設計配電箱系統?不要太難的 說說簡單的 就照明 插座 空調 備用 這都是通用的,可以的話大致舉個例子說明下新人學習~ 靜待高人指點 要是有群的話 留個號碼 一起交流交流~~[ 本帖最后由 tiger90y 于 2010-4-12 16:22 編輯 ]
哪位有照明配電箱的分等標準JB/DQ 6457-1988請發上來謝謝。發到我的郵箱也可以的謝謝:188180615@qq.com
我現在在一個設計院實習,有個師傅帶我。我師傅在做一個天然氣加氣站母站的綜合樓是時候,我發現綜合樓每個房間的小照明配電箱的照明回路的斷路器都選用C65N-C16A/2P.有的照明回路總功率500W都不到,電線用BV-450/750V-2.5mm2. 我這里有疑問了,500W不到選4A的斷路器,電線用1.5mm2就行了。我問師傅,師傅說這是規范規定的,但是忘了在哪看到這個規范了。 哪個高人幫我解惑,我師傅這樣做對不對,能否把這個規范傳給我,感激不盡!
照明配電箱最多可分出多少個單相回路?比如我如果選PXTR-3C-3X8/1CM ,請問是否可以?我看PZ30的最多可分66個回路。
在一個照明配電箱中,出線開關未單皮的情況想,是否可以用一根零線用作設計圖中的2個或多個回路的照明燈具,從而可以省去一根零線(前提是通過零線中的電流不會超過零線的載流量);同樣,地線是否也可以按此發進行敷設
一個非常好用的電氣回路、配電箱計算軟件,界面友好,操作簡單。專為電氣設計工程師制作開發。可用來計算單個電氣回路的安裝功率、計算電流及單個配電箱的安裝功率、計算功率、、計算電流。極大減輕了電氣設計工程師做系統圖的工作量。
車庫及倉庫機修間軸流風機未設電源,1類風機電源由照明配電箱AL1備用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,3個風機串行并聯。2、3類風機電源由照明配電箱AL2備用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,4個風機串行并聯,每個風機下方設一個手動啟動器。請參見附圖 現在有個問題:1、動力電源能否從照面配電箱引出。2、在軸流風機接入照明配電箱后,照明配電箱的容量裕量是否滿足要求。
如圖照明配電箱為何要這么粗的線?YJV5*16的載流量為84A,YJV5*6為46A,難道不能用YJV5*6的?另外電纜的長度不長無需考慮電壓降
像辦公室,車間,學校,商鋪等等這些公共建筑配電箱中各回路容量是怎么確定的? 燈的瓦數我看圖紙有18W 25W 36W的都有,,,, 插座功率像空調插座,廚房插座 應該按多少瓦來定啊?
照明配電箱的漏電火災探測器總是報警,漏電火災探測器允許漏電的最大電流是700毫安,在700毫安哪一級還是報警。漏電火災探測器正常,照明回路,空開正常。 廠家說,是我們漏電了,可是接線、燈具都正常。業主讓我解決漏電問題。 驗收就卡在這里,求大神支招。:handshake
請問應急照明配電箱可以采用以下方式嗎: 應急照明配電箱的備用電源從發電機應急母線段引入; 應急照明燈具不采用 EPS 供電,采用燈具自帶蓄電池方式。
從機房的兩個UPS引過來的兩根電纜進入此配電箱(共一個箱子),回路(11路+3備用)已經確定,相序該怎么安排?謝謝!