亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 家用照明配電箱安裝前的加工

    一、配電箱(盤)的加工: 盤面可采用厚塑料板、包鐵皮的木板或鋼板。以采用鋼板做盤面為例,將鋼板按尺寸用方尺量好,畫出切割線后進行切割。切割后用扁銼將棱角銼平。 盤面可采用厚塑料板、包鐵皮的木板或鋼板。以采用鋼板做盤面為例,將鋼板按尺寸用方尺量好,畫好切割線后進行切

  • 14條照明配電箱安裝禁忌

    配電箱 是配電系統中的末級設備 常被用于工廠、建筑、變電所中 配電箱是重要的電氣設備 在安裝過程中,有很多注意事項 今天來給大家介紹一下 照明配電箱的14條安裝禁忌   禁忌1 照明配電箱(板)進場未做檢查   后果 :照明配電箱(板)進場未做檢查,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,保護地線截面小,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,導線與器具連接不牢固、有反圈現象,螺絲母不用鍍鋅件,導線線徑不符合要求,沒有按色標標識,沒有卡片柜和電氣線路圖,器具布局、間隔不合理,沒有設置N和PE端子排等。   措施 :在加工訂貨時就應向廠家提出符合設計和規范標準的技術要求,請廠家做出樣品,經驗收合格后,再生產;在產品進場時嚴格按設計和規范標準要求進行檢查驗收,確認合格后再進行安裝。 <

  • 室內配電箱安裝的基本規范

    1、嚴格計算電流,保證三相平衡式供電。2、大于80A以上的主開關須加裝滅弧片。3、箱體內不得有空洞,纜線入口要滅弧封閉。4、同一箱內,不得設置多處接地端,接零端。5、嚴禁在箱內擺放接頭。6、同一箱內,零地線的組別及線徑、數量配比,零地線在匯流排上要同步依序排列。7、電箱內要建立兩級標示說明,為施工方的一端應以施工圖為準,要求每一條線都有,為用戶端的一方,要求方位準確。8、建立逐級跳閘程序,其故障動作順序應該從小到大,規范后不得越級跳閘。9、未經線耳處理的導線,要彎成“?”型接入,以增大接觸面積,嚴禁將大小不一的線纜并排一字接入同一孔內。10、電度表要受主開關保護,嚴格確定從小到大關閉全部負載端后,從大到小依序合閘。11、電流負感器接主地位,嚴禁開路。12、箱體接地、箱門接地、箱和周邊所有鐵件同地。13、通電設施一切附件選用優質銅材,不得使用鐵件(主含:線耳、螺釘、螺母、墊片、匯流排等)。14、地線線耳必須正反水平平壓,兩個為一組,組別用墊片或螺母墊平,完成后

  • 咨詢個關于照明配電箱的問題

    照明配電箱中,進線的主空氣開關,3相的,有強制的規范要求必須用4P的開關么?這個主開關是不帶漏電的,急等回答,謝謝!我之前一直都是用的3P,有人說不合規范。

  • 配電箱的指標規范及要求

    配電箱的指標規范及要求

  • ???照明配電箱選擇的依據是什么啊???

    一直有個問題:照明配電箱是一個現成的東西嗎?是由不同的型號、規格可以用來適應不同的照明用電負荷還是可以有變化很多變化完全是靠不同照明負荷來自己組合成一個照明配電箱的?(hoho 這個問題太長了好像,其實這個問題就好比買電腦:是只有品牌機呢還是還有組裝機的呢?)還有阿:照明配電箱是如何選擇的?有沒有什么關于照明配電箱的詳細資料啊?

  • 照明配電箱的裝高是多少?

    我作圖時,照明配電箱裝高為底距室內地坪+1.4m,可GB50303-2002上要求裝高1.5m,現在找不到裝高1.4m的依據,大家有何見解?

  • 關于照明配電箱分等標準

    哪位有照明配電箱的分等標準JB/DQ 6457-1988請發上來謝謝。發到我的郵箱也可以的謝謝:188180615@qq.com

  • 照明配電箱的兩個小問題

    在看圖中 我發現 即使是同一棟建筑 他的樓層配電箱的位置都不是相同的 那么我想問問 配電箱的位置有什么要求嗎 我在規范里就只找到說是要接近負荷中心。。 而且一樓的配電箱位置應該是比較重要的吧? 第二個問題:怎么設計配電箱系統?不要太難的 說說簡單的 就照明 插座 空調 備用 這都是通用的,可以的話大致舉個例子說明下新人學習~ 靜待高人指點 要是有群的話 留個號碼 一起交流交流~~[ 本帖最后由 tiger90y 于 2010-4-12 16:22 編輯 ]

  • 餐廳的配電箱及安裝問題

    單位餐廳,面積50平左右,屬于潮濕市場所嗎?那個規范有定義?在里面安裝配電箱或者電氣控制箱有什么要求?如果配電箱的背面房間是餐廳,暗裝配電箱有什么要求?潮濕場所電氣箱上級回路要用漏電保護嗎?哪個規范有要求?

  • 照明配電箱安裝前的準備工作的介紹

    照明配電箱基本上每家每戶都要用到,如果是自己安裝照明配電箱,安裝之前還有一些工作得做,就是照明配電箱盤面的制作處理等等。那下面電工之家就說說安裝照明配電箱前的準備工作。 1、先記住盤面板跟箱子邊留出點縫隙,方便安裝。把盤面放平,在把相關的一些東西都上上、進行實物排列。先看好圖紙,在進行排列、儀表的規格以及數量,選擇最好位置使之相符間距請求,并保證操作維修利便及外型美觀。弄好了之后根據你排出來的實際位置,看好了相關的出線口應該怎么打,把出線口弄好后及上漆。 2、然后就開始接進線出現了,先把進出線口套上瓷管頭或者橡皮護套以維護導線,然后將全體電器按設位置就位,并用木

  • 配電箱、配電柜電氣安裝規范

    知識點:配電箱

  • 電氣照明器具及配電箱(盤)安裝技術

    1、 配電箱安裝 地下室照明箱明裝底邊距地1.5米,1~層在走道安裝的照明及配電箱底邊距地1.7米,控制箱的安裝高度為中心距地1.5米,掛墻明裝的配電箱中心距地1.3米(箱體高度大天0.8米)或1.5米(箱體高度小于0.8米),剪力墻內暗裝配電箱要先用比配電箱稍大木盒預留洞口,安裝配電箱體時必須拆除木盒。電氣配管時,應將配電箱的電源,負載管由左至右順序排列整齊,安裝配電箱箱體時,應按需要打掉箱體敲落孔的壓片,當箱體敲落孔數量不足或孔徑與配管管徑不相吻合時,可使用開孔機開孔,明裝配電箱采用金屬膨脹螺栓的方法進行安裝。配電箱安裝應橫平豎直,在箱體放置后要用尺板找好箱體垂直度,使符合規定,箱體垂直度的允許偏差是:當箱體高度為500mm以下時,不應大于1.5mm,當箱體高度為500mm以上時,不應大于3mm,配管入箱應順直,露出長度小于5mm。 配電箱內接線應整齊美觀,安全可靠,管內導線引入盤面時應理順整齊,并沿箱體的周邊成把成束布置。導線與器具連接,接線位置正確,連接牢固緊密,不傷芯線。壓板連接時,壓緊無松動;螺栓連接時,在同一

  • 如圖照明配電箱為何要這么粗的線?

    如圖照明配電箱為何要這么粗的線?

    如圖照明配電箱為何要這么粗的線?YJV5*16的載流量為84A,YJV5*6為46A,難道不能用YJV5*6的?另外電纜的長度不長無需考慮電壓降

  • 這個配電箱合規范嗎???有圖

    這個配電箱合規范嗎???有圖

    一級箱、二級箱的圖:

  • 關于應急照明配電箱的疑問

    請問應急照明配電箱可以采用以下方式嗎: 應急照明配電箱的備用電源從發電機應急母線段引入; 應急照明燈具不采用 EPS 供電,采用燈具自帶蓄電池方式。

  • 照明配電箱的漏電火災報警

    照明配電箱的漏電火災報警

    照明配電箱的漏電火災探測器總是報警,漏電火災探測器允許漏電的最大電流是700毫安,在700毫安哪一級還是報警。漏電火災探測器正常,照明回路,空開正常。 廠家說,是我們漏電了,可是接線、燈具都正常。業主讓我解決漏電問題。 驗收就卡在這里,求大神支招。:handshake

點擊加載更多

照明配電箱安裝規范

照明配電箱安裝規范專題,為您提供照明配電箱安裝規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與照明配電箱安裝規范 相關的專業交流討論,更多照明配電箱安裝規范相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

照明配電箱定額

照明配電箱的選擇

主站蜘蛛池模板: 4399免费电影| 亚洲激情视频在线播放| 麻豆中国做受xxx实指| 国产精品久久久久久一级毛片 | 女人一级黄色大片| 精品久久久久久| 国产欧美成人免费观看| 大香人蕉免费视频75| www.色五月| a级毛片在线免费观看| 99精品视频在线| 91国自产精品中文字幕亚洲| 国产精品外围在线观看| 亚洲一区在线视频观看| 色偷偷男人| 岛国片在线| 99爱在线观看| 99re久久精品国产首页2020| 99精品视频一区在线视频免费观看| 亚洲精品在线播放视频| 国产日韩久久久精品影院首页| 在线国产视频观看| 9797在线看片亚洲精品| 9999在线观看| 69热在线观看| 成人免费在线播放视频| 国产成人精品视频2021| 国产手机在线精品| 精品国产自在现线看| 久碰香蕉精品视频在线观看| 免费在线色视频| 热99视频| 色中色综合| 亚洲 欧美 日韩中文字幕一区二区| 亚洲国产精品综合久久2007| 亚洲精品美女久久久aaa| 伊人天天躁夜夜躁狠狠| 亚洲视频中文字幕在线观看| 2021国产精品最新在线| 成人亚洲综合| 激情亚洲 欧美 在线电影|