產品介紹:
各位: 在一個配電箱里面是否允許一個空開控制多臺設備。例如:一個空開控制2臺3KW電機設備(設備類似串聯),是否可以?如果是防爆箱、防爆設備那?有無相關標準或圖集? 感謝!!!
XL動力配電箱空載分別給支路QF6、QF7-40A斷路器一個外控脫扣信號,40A的斷路器本身沒有跳閘,配電箱的上級200A的總開卻跳閘了,求大蝦給分析一下,不勝感激!
XL-21動力配電柜與配電箱的區別 從用途上來說,配電箱一般是家庭用的,而配電柜則多用在集中供電中,比如說工業用電和建筑用電等,配電箱和配電柜都屬于成套設備,配電箱屬于低壓成套設備,配電柜有高壓有低壓。 2、從外觀尺寸上最基本的差別在于大小上面。配電柜是放在地上的,體積大如電冰箱式樣。配電箱體積小如一個箱子訂在墻上的,兩者作用一樣。 3、配電箱一般為終端產品適用標準非專業人員可以操作的,最大電流到250A。配電柜一般作為控制、分配電能用適用標準也不同。 4、從形式上,配電柜物如其名是立式柜,而配電箱則是箱體式。 5、功能上,配電柜可以內裝各種防爆電器或各種防爆電器組合,如:防爆動力(照明)配電箱、防爆電磁啟動器、防爆動力檢修箱等;而配電箱可內裝斷路器、接觸器、熱繼電器、按鈕及指示燈等元件,可作為照明、動力電機控制用途。 配電箱是數據上的海量參數,一般是構成低壓林按電氣接線,要求將開關設備、測量儀表、保護電器和輔助設備組裝
XL-21型動力配電箱全套結構圖 :)
本帖最后由 jhm123123 于 2013-8-13 17:14 編輯 下面是一個三層教學綜合樓的一層電氣平面圖,都是同樣為同一層教室布電氣,為什么一個要用照明配電箱,一個要用動力配電箱的呢?這兩處用的配電箱不同。一個是照明的,一個是動力的,所以不太懂……
有一個很小的停車庫。只有一個4KW的潛水泵(一用一備)。能和照明一個配電箱啊?單獨拉線配箱子感覺很浪費。因為沒有做過共用一個配電箱。請教各位大神
用于地下室動力、照明配電箱的元器件之間的線纜有無規定?某商業地下室配電箱 進線和出線都是WDZCN-YJY的電纜 但是配電箱里面元器件之間是BV的電纜,監理要求更換成WDZCN-YJY。設計規范有無這類的說明要求?
配電箱分為動力配電箱和照明配電箱,它們都屬于配電系統的末級設備。二者都是強電。 照明配電箱:進線220VAC/1或380AVC/3,電流在63A規格以下,負載主要是照明器(16A以下)及其它小負荷,民用建筑中空調機也可由照明配電箱供電。照明配電斷路器選擇一般是配電型、照明型(短時過載倍數中、小)。 動力配電箱:進線380AVC/3,主要作為電動機等動力設備的配電,另,照明配電總進線電流大于63A時,也劃為動力配電箱。動力配電斷路器選擇配電型、動力型(短時過載倍數中、大)。 在使用中關于配電箱的維護保養工作也不容忽視,主要應注意以下幾點:防潮、防高溫、防腐蝕性的氣體和液體等等。在進行保養工作時應注意以下三點:1、首先,在清理配電柜前,切記要斷開電源再對其進行清理。如果在通電情況下對其進行清洗的話,很
學習中,又一個蠢問題出來了, 請別見怪。。:hug: 。請問動力配電箱和照明配電箱有什么區別?是不是供給動力配電箱的電線中沒有系統中性線?謝謝了![ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-7-7 13:05 編輯 ]
請問誰知道這種動力配電箱XMR2-30/00(改)是怎么樣的啊?什么結構啊?哪里有生產的啊?哪位知道多給傳些資料,122015601@QQ。COM 多謝!急!
1.在高壓配電系統中,二次回路的動力電源有的是采用220v直流,那么這個電源是來自動力配電箱嗎?2.是不是高壓配電系統的出線柜的出線連接動力配電箱,動力配電箱的出線為高壓配電系統的所有二次回路提供動力呢?3.我知道檢修箱是為了方便檢修的,那么,檢修箱是不是提供380/220v的一排插座呢?以上是我的理解,不知道是不是正確,懇請大家為我講講正確的理解,十分感謝!
加壓風機控制箱 配電室插座等為什么不由動力配電箱供電,而由照明配電箱供電? 是因為動力負荷(加壓風機等)容量很小,就不必設置單獨為其設置動力配電箱,而是由照明配電箱由其供電? 提前謝謝您的回復。
我認為動力配電箱的負荷一般是380伏三相的,箱的容量比較大,而照明配電箱的負荷一般是220伏單相的,箱的容量相對比較小。對嗎?歡迎補充!
規范中捉不同回路不可以用同一配電箱,但是實際中我見過空調動力負載接在照明配電箱上的啊!~不知道照明負載可不可以接在動力配電箱中呢?
請教高手:XL-21-02G,XRM-106/3GXL-20GXL-20-3-2,PXR18-315,JX3001G,GH-2500配電箱型號含義..
最近經常接觸到鋁業公司招標書上需要用到動力配電箱PMD-28-12這一型號的配電箱。有誰能知道這PMD代表什么意思?
尺寸高X寬X深為1800X700X500,主進開關為隔離+斷路器,QA400+NSX250;配出有4個NSX100,5個C65H/2P,1個C65H/3P,是否能裝下?有人建議主進線開關只用隔離功能的斷路器,或者熔斷器式隔離開關,用2個高度不夠,因為下面還有配出。大家給個意見啊!謝謝
現有五個220V,0.5kw的軸流風機,從泵房的動力配電箱配電,為什么選擇四芯電纜?我認為三芯就夠了,零+火+地。使用場所是消防泵房
動力配電箱中需要裝接地排和零排嗎