我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
如何計算配電箱安裝工程量? 清單工程量和定額工程量計算規則相同,均按設計圖示數量計算。 項目編碼:030204018項目名稱:配電箱 項目編碼:0302120
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
在線等 比較急。謝謝各位了
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,確保在危險環境下也能安全操作和維護。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作。 經濟性:雖然初期投資可能
這個配電箱------大家討論
這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?
有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6層樓,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?
(1)配電箱(盤)的標高或垂直度超出允許偏差:是由于測量定位不準確或者是地面高低不平造成的,應及時進行修正。 (2)鐵架不方正:在安裝鐵架之前未進行調直找正,或安裝時固定點位置偏移造成的,應用吊線重新找正后再進行固定。 (3)盤面電具、儀表不牢固、平整或間距不均,壓頭不牢、壓頭傷線芯,多股導線壓頭未裝壓線端子。閘具下方未裝卡片框,螺釘不緊的應擰緊,間距應按要求調整均勻,找平整。傷線芯的部分應剪掉重接,多股線應裝上壓線端子,卡片框應補裝。 (4)接地導線截面不夠或保護地線截面不夠,保護地線串接,對這些不符合要求的應按有關規定進行糾正。配電箱、盤內的PE線端子適用于一般公用建筑工程,民用住宅工程不宜使用。 (5)盤后配線排列不整齊:應按支路綁扎成束,并固定在盤內。 (6)配電箱(盤)缺零部件,如合頁、鎖、螺釘等：應配齊各種安裝所需零部件。 (7)鐵制箱電、氣焊開長孔:應一管一孔,不應用電、氣
本工程為某體育場網球中心動力、照明配電箱(盤)分項工程質量技術交底卡。包括:材料要求、作業條件、操作工藝、成品保護、安全注意事項。
請問這個配電箱大丈夫不?
直流用配電箱,里面就一個開關,開關300A,進出線用防火泥封堵最近發現防火泥上有水珠,有幾個嚴重的箱子,還有滴水此開關平時只有很小的電流,約1A左右,電池放電的時候會達到100多A,但是很少有機會放電(電力供應穩定)現在銅鼻、端子有些銹蝕但同一房間里的其他柜子沒有這個問題開始認為是由于發熱導致有溫差,才會有結露,實際這個開關沒有什么溫度。所以比較奇怪,也懷疑防火泥含水,可是裝了都快2年了,有水也早就蒸發掉了。特來請教下高人們,可能是什么原因導致的Ｙ從這方面著手解決。