配電箱是380的,而實際是要用到220的電源,這種情況下從380的配電箱中怎么連接出來220的電源呢???、我剛接觸電氣,不大懂,望高手指點。:handshake
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
這個配電箱------大家討論
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?
這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
比如6層樓,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
照明配電箱中,進線的主空氣開關,3相的,有強制的規范要求必須用4P的開關么?這個主開關是不帶漏電的,急等回答,謝謝!我之前一直都是用的3P,有人說不合規范。
圖如下,WLM-1 此路主電纜是4*185+1*95 。地下二層AL-B2-1 ,AL-B2-2分別是15KW,30KW。從電纜豎井到地下二層兩個照明配電箱電纜規格圖紙上沒有標明。請問這部分電纜規格一般情況下都是憑施工經驗自己選擇嗎?還是找一下設計呢。另外,圖紙上電纜分支 處標明的接線箱,這個是電纜T接通箱嗎?還是別的什么。
家用配電箱按房間配開關還是按功能呸開關呢?大家都是怎么分的,都有什么開關?
請問這個配電箱大丈夫不?
各位: 在一個配電箱里面是否允許一個空開控制多臺設備。例如:一個空開控制2臺3KW電機設備(設備類似串聯),是否可以?如果是防爆箱、防爆設備那?有無相關標準或圖集? 感謝!!!
直流用配電箱,里面就一個開關,開關300A,進出線用防火泥封堵最近發現防火泥上有水珠,有幾個嚴重的箱子,還有滴水此開關平時只有很小的電流,約1A左右,電池放電的時候會達到100多A,但是很少有機會放電(電力供應穩定)現在銅鼻、端子有些銹蝕但同一房間里的其他柜子沒有這個問題開始認為是由于發熱導致有溫差,才會有結露,實際這個開關沒有什么溫度。所以比較奇怪,也懷疑防火泥含水,可是裝了都快2年了,有水也早就蒸發掉了。特來請教下高人們,可能是什么原因導致的,再從這方面著手解決。
1、施工用電應實行三級配電,即設置總配電箱或室內總配電柜、分配電箱、開關箱三級配電裝置。開關箱以下應為用電設備。 2、施工用電動力配電與照明配電宜分箱設置,當合置在同一箱內時,動力與照明配電應分路設置。 3、施工用電配電箱、開關箱應采用鐵板(厚度為1.2-2.0mm)或阻燃絕緣材料制作。不得使用木質配電箱、
請問下住宅配電箱的選擇是跟什么有關?之前看到一個說是把所有負荷的功率加起來。又看到一個說是根據房間的面積確定,小房間是4KW中等房間是6KW大房間是8KW。這到底是什么意思啊?
打算三相入戶,每一層一相電,這樣的話進線是不是得加大成4x25+E16的?