多級泵是離心泵的一種也是依靠葉輪的旋轉在獲取離心力,等到氣體密度達到機械真空泵的工作范圍再把氣體抽出從而逐漸獲得高真空。 在多級泵體中裝有適量的水作為工作液.當葉輪按順時針方向蠨時水被葉輪拋向四周,由于離心力的作用水形成了一個決定于泵腔形狀的近似于等厚度的封閉圓環。水環的下部分內表面恰好與葉輪輪轂相切,水環的上部內表面剛好與葉片頂端接觸(實際上葉片在水環內有一定的插入深度)。此時葉輪輪轂與水環之間形成一個月牙形空間,而這一空間又被葉輪分成和葉片數目相等的若干個小腔。 如果以葉輪的下部0°為起點,那么葉輪在旋轉前180°時小腔的容積由小變大且與端面上的吸氣口相通,此時氣體被吸入終了時小腔則與吸氣口隔絕;當多級泵葉輪繼續旋轉時,小腔由大變小使氣體被壓縮;當小腔與排氣口相通時氣體便被排出泵外。 綜上所述多級泵是靠泵腔容積的變化來實現吸氣、壓縮、排氣的是可以變容積的離心泵。 多級泵可用于石油、化工、機械、礦山、輕工、醫藥及食品等許多工業部門。在工業生產的許多工藝過程中如真空過濾、真空引水、真空
1、裝配人員必須熟悉泵的結構、了解裝配順序和裝配方法;2、準備好裝配所需要的工具、量具等;3、各部零件要清洗干凈,磨損件按要求修理好;4、對零件進行預裝配性檢查對多級泵,轉子部分(包括葉輪、葉輪擋套或葉輪輪轂和平衡盤等),應預先進行組裝,也稱為轉子的小裝或試裝,以檢查轉子的同心度(又稱晃動度≤0.05mm)、偏斜度和葉輪出口之間的距離。將葉輪、葉輪擋套和平衡盤裝于校正好的泵軸上,用軸套鎖緊后,安裝在車床頂尖或支承在V形鐵(或軸瓦)上。1)轉子同心度的檢查方法如下:(1)將轉子的圓周分成八等分(葉輪也可按葉片數分),并作上記號。將百分表分別置于葉輪的口環外圓和葉輪外圓、葉輪擋套外圓、軸套外圓以及平衡盤外圓上。慢慢盤動轉子,每轉過一等分,記錄一次百分表的讀數。轉子轉動一周后,每個測點上的百分表就能得到八個讀數,把這些讀數記下來。(2)每一測點處的最大讀數減去最小讀數,就是轉子的偏心度。測量轉子偏心度的目的是為了檢查各部件與泵軸的同心度。如果偏心度超過允
單級消防泵,和多級消防泵的區別是什么?單級離心泵,和多級離心泵的區別是什么?如題:有時候單級和多級的技術參數差不多的時候,你選擇泵的時候會如何選擇?
使用臥式多級泵時,首先要確定臥式多級泵的用途和性能參數,選擇泵型。 昆山國寶過濾機有限公司提供選擇臥式多級泵的原則和依據: 1、使所選多級泵的型號和性能符合設備流量、揚程、壓力、溫度、空蝕余量、吸程等工藝參數的要求。 2、多級泵必須滿足介質特性的要求。 (1)對于輸送可燃性、爆炸性有毒或貴重介質的泵,要求軸封可靠性,或采用磁力泵(無軸封,采用隔離式磁力間接驅動); (2)對于輸送腐蝕性介質的多級泵,要求對流部件采用氟塑料防腐蝕泵等耐腐蝕材料; (3)對于輸送固體微塵介質的多級泵,要求對流構件采用耐磨材料,必要時可用清洗液體對軸封進行清洗。 3、機械方面要求多級泵可靠性高、噪音低、振動小。 4、正確計算多級泵采購?fù)度氤杀荆ú少彸杀竞桶惭b維護成本。
:kiss: 請教,我在施工現場看到在氣浮后的清水用多級泵抽回作為溶氣水,在多級泵進口端管道上直接通過一根帶流量計的小管道將空氣引入,然后泵將水和空氣一起打入溶氣罐內,這個溶氣罐內也沒有填料,也沒有液位控制,相當于是一個空罐,壓力表顯示有0.5MPa,然后通過管道接入氣浮池,用溶氣釋放器釋放,效果還相當不錯。這樣的溶氣方式,與空壓機+溶氣罐的方式哪種更好呢?似乎前者的設備、控制方式更為簡單,而后者更加復雜且造價更高。
一臺新安裝的生活供水多級泵(25GDL4-11、H=66、Q=4m3/h、N=2.2KW)采用直接供水(沒有屋頂水箱),樓層上沒有用水的情況下壓力表顯示0.75Mpa、運行電流為5.7A.壓力顯示0.5Mpa時運行電流大于6.5A.水泵安裝完工后調試運行不到十分鐘電機溫升超過80度.請問上什么原因導致電機溫升過高.
算出揚程和流量了 選泵是選單級還是多級泵 有什么要求沒?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-18 08:51 編輯 ]
自平衡多級泵圖紙參數表平衡軸封裝置,它代替多級泵的平衡盤及其后的軸封,既能平衡軸向力,又基本上無泄漏,因此平衡裝置的泄漏損失可以完全收回。一般多級泵采用該裝置后,泵總效率約提高3%~6%(節能效果4%~10%)。該裝置的原理適合于所有多級泵(包括深井潛水泵)。目前在揚程300m以下的幾種泵上試用,證明節能效果顯著。前言 自平衡多級泵圖紙在運轉中,通常在軸上作用著軸向力,該力使未級轉子軸向移動,因此,必須設法平衡或消除此軸向力,才能使泵正常工作。傳統的平衡裝置很多,如平衡孔、平衡鼓和平衡盤等。這些平衡方法都起到平衡軸向力的作用,但都存在著泄漏量大、結構復雜等缺點,因此軸向力的平衡一直是泵的關鍵問題。雖然很多學者對此進行了大量的實驗研究,但其基本原理和結構形式可以說沒有改變。本文提出的新型多級泵平衡裝置,在利用新原理、采用新原理、采用新機構方面打破了泵平衡裝置的傳統結構,對今后泵技術的發展將會產生深遠的影響。1 新型平衡裝置的工作原理 新型自平衡多級泵圖紙平衡裝置是把一對動靜摩擦副裝于末級葉輪之后,動環隨葉輪旋轉,靜環則不旋轉。端面摩擦副前面是末級葉
本人手頭上有這樣一個作業, 設一泵站有四個泵組,以三用一替方式運行,屬于二級泵站。要求具體控制流程。 我應該選用多少點數的PLC,我要檢測些什么樣的開關量和模擬量,我怎么樣才可以讓泵站長期運行于最高效率狀態下,該如何避免存在的各種危險事件。 小弟在些懇請各位大哥大姐教導,不勝感激!!!!!!
各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下：按照建謔水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
【求助】變頻補水泵選單機泵還是多級泵? 本人現在做一個七層辦公樓的空調,建筑面積6700平方米,建筑高度26.1m。 選用補水泵:多級泵KQDL40-25×2,Q=6.3m3/h,H=50m; 單機泵KQL40/160-2.2/2,Q=6.3m3/h,H=32m;請問,哪個好點?
一個廠區,10000平方米廠房是中央空調采暖,只有冬天用蒸汽鍋爐,還有11000平方米的民用熱水采暖,只有冬天用,還有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。問用什么鍋爐滿足各方面要求,大家踴躍發言呀!
昨天參加一個圖紙會審設計方沒來,甲方要求把鍋爐的板換去掉,說這樣可以節約一組水泵和板換,我覺得有點不對但不知道怎么說,請高手指點一下,鍋爐前的板換是否可以取消
一個小區規劃總需熱量為48.1MW,目前規劃沒有明說選用什么類型鍋爐請教各位若選擇燃煤鍋爐該用多大的,耗煤量多少?若選擇燃油或燃氣的Ｖ是多少？小弟剛初來乍到,謝謝各位拉先,BOW!
請問鍋爐的內外腐蝕除了氧腐蝕和酸腐蝕外還有什么腐蝕?還有腐蝕多是在什么情況下發生?爐前和爐后有什么不同嗎?是否與爐型有關哪?
請問大家,鍋爐的容量,t/h,如何轉化為能量MW?以前看過前人的帖子,好像說不過1t/h的熱水鍋爐相當于0.7MW,那么1t/h的蒸汽鍋爐呢?先謝了.
本人最近接手了一個鍋爐房的改擴建設計,首先是燃媒改燃氣（工藝ｄ次鍋爐房周嘚建了一個菜市場,另一個方向弄出了一排辦公室來,并且整個加了一層夾層(不包括菜市場)本人疑問如下:1、鍋爐房如此進行改擴建合理嗎?2、現在里面工藝改了,是否要將鍋爐房內原有的消防設施也跟著改3、看到建筑專業將此建筑整體定位丁類廠房(擴建部分按照輔助用房定性),有些疑問,個人意見是分開定性,不知可否4、不止滅火器時,發現一樓新加的那一排辦公室全是獨立向室外開門的,面積也都不大,請問滅火器應該怎么布置5、最后一個,滅火器到底應該由設備專業來布,還是應該建筑專業(規范上沒有明確指出,只說屬于建筑消防的一部分,并且看到有些設計院由建筑專業定位和配置)?請教
鍋爐用多級泵
鍋爐用多級泵專題,為您提供鍋爐用多級泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鍋爐用多級泵 相關的專業交流討論,更多鍋爐用多級泵相關內容請?jiān)L問