臥式風機盤管顧名思議便是空調系統末端的一種裝置,在外國進行生產產生,當下已經得到了廣泛的發展同應用,而且目前已經熱靡于全球,幾乎每一款空調在進行制作的過程當中都少不了對于臥式風機盤管進行著安裝同使用,而且當下它的技術也已經到達了一定的領先水平,而在國家對于人們影響比較大的當屬德州金力特空調有限公司的臥式風機盤管。為什么這么說呢?有哪些優點呢?下文中總述一下: 在對于臥式風機盤管進行安裝時,往往由于它的體型比較小,所以安裝時占地面積比較小,所以不論是布置還是進行安裝時都是比較方便的;同樣在對它進行控制時往往也是比較靈活的,擁有著無可比擬的優越性同可靈活性,能夠對于不同房間里的溫度進行著調節,所以對于它的開啟同停止均是十分有效的;而且對于它進行操作時往往是進行系統分區的,所以擁有著簡單的分區域系統,所以才會有如此多的人會青睞著臥式風機盤管。
下面我給大家介紹一下臥式風機盤管產品選用要點,希望能給大家帶來幫助! 1.風機盤管機組送風量約為250~2500m/h,風機盤管出口靜壓小于100Pa(出口靜壓大于30Pa為高靜壓型). 2.機組選用主要控制參數額定風量、出口風機盤管靜壓、輸入功率、額定供冷量、額定供熱量、噪聲、水阻等. 3.選用機組規格應由房間冷、熱負荷以及空氣的邊墻風機熱濕比等因素確定:1)當新風與房間空氣參數等焓時,風機盤管機組僅負擔圍護結構和房間內部產生的冷、熱負荷;2)當新風焓值大于或小于房間空氣焓值時,風機盤管機組應加上或扣除部分新風冷、熱負荷;3
新風換氣機從使用安裝形式上主要分為小型吊頂式新風換氣機、中型吊頂式新風換氣機和大型立式新風換氣機組以及大型臥式新風換氣機組。 大型臥式新風換氣機在使用時需配備 風機箱才可以實現空氣的流動以及能量的回收。大型臥式新風換氣機組風機箱在選配時應根據通風系統的全部阻力來進行選擇。比如換熱箱、風管和其它部件阻力合量確定其壓力值。 組合式全熱交換器除可單獨使用還可以與空調箱配套使用,用來對新風進行預處理,從而降低空調系統中的新風負荷。 新風換氣機如果要求使用時可以達到 最低的風阻和噪音,就需要在新風出口與主機之間、排風出口與主機之間采用消聲器或者是帆布軟連接。 對于吊裝式新風換氣機組要想減低噪聲,可以在吊桿上安裝彈簧減振器或橡膠減振器。 新風換氣機組在安裝是時,主機與主風管一定要保護3-5℃的坡角,主機的位置要偏高一些。 新風換氣機組安裝所使用的金屬風管都需要作好保溫處理工作。
一、 環保性能高效------材質:1. 換熱翅片采用厚度為0.115mm的優質親水鋁箔,經多年研究反復測試成功設計了高效開窗形翅片模具,經全自動高速沖片機沖制而成。親水鋁箔開窗形翅片提高了傳熱面,同時具有耐腐蝕不氧化、不粘水,通風流暢,噪聲低等效果,取代了市場上通用的普通鋁翅片,傳熱面小,易氧化,粘水多,阻力大,噪聲高等缺點; 2. 銅管--直徑9.52x0.35mm優質紫銅管,經全自動拉直機、彎管機、縮口機加工與翅片穿套組合成形后,采用先進的焊接技藝,采用機械漲管或16Mpa水壓漲管試壓; 3. 機組的所有零部件均采用優質環保寶鋼鍍鋅鋼板0.8~1.0mm材料,加工過程中均采用貼膜保護加工,保證板塊無劃傷等,同時為方便客戶使用、安裝,整機換熱、冷器可拆卸清洗,更換;充分保證了盤管的性能與品質。
我在資料上看到有的廠家大溫差臥式暗裝風機盤管與普通臥式暗裝風機盤管除了在進出水溫度上不同,前者5度進,16度溫差;后者7度進,5度溫差。其他方面都一樣,且制冷量也差不多的,但我用表冷器計算軟件算出來的制冷量兩者相差很多,不知為什莫,還請那位高手給指點指點,我在這兒先謝謝了。
在對FP-34臥式明裝風機盤管進行選型前我們需要對其的風量、制冷量、制熱量、水量、功率等進行全方位的了解之后才能下決定。今兒,小編就帶大家來了解一下有關它這些方面的參數狀況,讓你不再做“盤管小白”。 首先,FP-34臥式明裝風機盤管的出風量為340m3/h;其的制冷量為1.98kw(1702kcal/h),制熱量為3.39kw(2915kcal/h),且可輸入12Pa(34w),30Pa(42w),50Pa(46w)等多種不同的功率。其次在對此類風機盤管進行安裝時我們需要用20mm內螺紋將進出水接管與凝結水管進行固定。最后要了解我們設備的通用電源應為220V/50Hz的,不可長期使用不固定的線路,以免后期發生短路發生火災事故。 以上內容就是今兒小編為大家帶來的有關FP-34臥式明裝風機盤管的參數狀況,相信屏幕前穎悟絕倫的您已經了解的差不多了,若還想進一步了解可隨時與普雷蒂空調設備有限公司取得聯系。
從施工角度分析,現行的風機盤管其凝結水盤存在以下問題: 1.凝結水盤多為一次壓制成型,外貼保溫材料。有的產品保溫層過薄,表面產生凝結水;有的產品保溫層與凝結水盤之間粘貼不緊密,甚至有開膠現象,導致表面產生凝結水。 2.凝結水盤為平底水盤。安裝人員往往將整機傾斜一定角度,以便排水。這樣導致風機盤管電機在非水平狀態下長時間運行后軸承易跑內圈,最終因運行噪聲多大,不得不更換電機。
09臥式暗裝風機盤管機組MCW-V
Y5-47型鍋爐通引風機的型式 (1)引風機制成單吸入,機號有№4、5、6、8、9、12、12.4七種。 (2)引風機又可制成左旋轉和右施轉兩種型式。從傳動部正視風機,如葉輪順時針旋轉稱為右旋轉,以“右”表示,逆時針旋轉稱為左旋轉以“左”表示。 (3)風機的出風口位置以機殼的出風口角度表示。“左”“右”均可制成0°、90°、180°三種角度。 Y5-47型鍋爐離心引風機的結構 風機由葉輪、機殼、進風口、傳動部、調節風讓等部分組成。 (1)葉輪:有12片,材料為16Mn的后傾平板葉片,焊接于弧錐形前盤與平板形后盤中間,經靜、動平衡校正,因此,運轉平穩,有較高的強度和耐磨性,使用壽命較長。 (2)機殼:用鋼板焊接成蝸殼整體。№8以上“左”、“右”旋轉通用。 (3)進風口:斂散式的進風口制成,采用滾動軸承。(3)型:整體桶式軸承箱,用30°機油油潤滑,№8以上有油位標志及溫度計,有水冷裝置,須加輸水管,耗水里量0.5~1m 3 /h,№6以下有風扇自冷。(1)型:№4~6用兩只并列軸承座,潤滑有軸
小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理啊?而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了
現有2臺25000風的軸流補風機,不算太大,用在地下一層柴發機房的,發電機500KW,每臺風機外徑800mm,長560mm,重89KG,風管做扁側送風,想放在機房角落(土建專業也只能想出這樣的布置方法),梁底離地2.9m,我想1臺風機落地安裝,槽鋼基礎沒的說了,還有一臺放在地上那臺上面,貌似吊裝吊不了,我就想到側墻臥式安裝,這樣可行么?有見過這樣安裝大風量的嗎?圖上4~5號風機是。我想這樣
一個酒店的客房的風機盤管參數如圖所示:我想問總的計算功率是多大?是制冷量的功率和風機功率的總和嗎?
如果在一個中效增壓箱里有一個20000m3/h風量的風機但是我只需17400m3/h風量樣本中沒有這種風量的風機除了用改變電阻的方法讓風機轉得慢點之外?還有沒其它的方法?
在實際設計中發覺所選用的風機盤管的冷量和風量比通過計算(露點送風)的冷量和風量要大不少,這樣會不會造成風機盤管出風口溫度過低而造成送風口結露,如果會那應該如何選擇風機盤管,以保證滿足設計要求同時不結露
兄弟我對于風機了解不是很深.很多概念都是很模糊!我知道風機有分什么翼截式,前傾后傾,軸流,透浦式等等.還有風機的軸功率的計算,有時候風壓就差一點,電機卻從60升到70HP,搞不懂啊!有沒有人能系統地介紹一下啊!
各位好!最近有一地下車庫70輛車,屬于三類車庫,按規范是不用做火災自動報警的。但是卻要做排煙系統。平常我們都是用火災自動報警系統來控制風機的。可是這要是沒有火災自動報警。這風機能否正常工作了。能否在火災時自動排煙呢。