電站鍋爐風機選型及使用導則
燃煤鍋爐配套輔機特性表
有一140平錯層住宅,燃氣鍋爐取暖,使用散熱片室內溫度上升太慢,想用風機盤管替代,可以嗎?安裝上有要求嗎?盼各位老師指教,謝了!
面積355平的燃氣鍋爐房通風問題,平時3次/h,事故8次/h,高度7m,按4m計算,不清楚防爆軸流風機的型號參數等,誰幫我選下
圖紙簡介: 本圖紙是,圖紙內容:鍋爐基礎圖,鼓風機基礎,引風機基礎,脫硫除塵器基礎,鍋爐房基礎圖,煙道支架基礎等,可供參考。 投稿網友: a214050323 上傳時間: 2013-11-19
目前在很多企業,受工業生產和供暖需求,鍋爐的安裝、使用非常普及。但很多鍋爐由于存在選址欠佳和風機性能不良等因素,鍋爐噪聲影響周圍居民安靜的工作、生活環境,損害人民身體健康,常常引發擾民事件,產生糾紛。經統計,2004年我區因噪聲引發的信訪案件占環境信訪案件的30%。因此,鍋爐風機噪聲治理日益重要。 1 、 環境噪聲污染的危害 噪聲對人體的影響和危害一般可分為勞動保護和環境保護兩方面,前面指危害人的身體健康,導致各種疾病的發生,后者指干擾環境安靜,影響人們正常的工作和生活。噪聲對人體健康危害主要表現在:損傷聽力,造成噪聲性耳聾;導致大腦皮層興奮和平衡失調,腦血管功能損害,導致神經衰弱;損傷心血管系統,引發消化系統失調,影響內分泌;干擾人們正常的生活、休息、語言交談和日常的工作學習,分散注意力,降低工作效率。
甲方自己裝了50組FP-08WA風機盤管,每組參數:風量1360立方,制泠12844W,制熱量7697W。需要多大的鍋爐呀???是制熱量7697*50=384850W。選0.45MW的鍋爐就行嗎?沒聯系到廠家,不知跟風量有何換算關系,用板換的話用多大的???急,拜托指點一下。謝謝!
最近看全國民用建筑工程設計技術措施 2009 暖通空調中的4.4.4這一條,說鍋爐房及其配套的油庫等,其事故排風機由消防電源供電。看到這一條,腦子就暈了,原來我做化工廠的事故通風,事故風機電源同工藝專業最高電源等級,工藝最高二級,我們的事故通風機就是二級。 我和電氣專業也討論過這個問題,因為消防電源其實并不大,如果我每個化工車間里事故風機全部用消防電源,總電量也不夠。我想請問下各位,你們做事故風機采用什么電源。
廣東地區蔬菜冷庫一個,面積30平方,高度2.8米,需要冷庫溫度-6 ℃,庫外冷凝溫度夏天要到45 ℃,入庫蔬菜較多,但入庫頻率不高,一般傍晚統一入庫,凌晨到早上分批出庫,現擬用10匹半封閉壓縮機,水冷,水沖霜,現請教,10匹壓縮機是否過大或過小?配套的風機那種好?水冷冷凝器什么規格好?還有水塔用多少噸?
鍋爐除塵器、風機、煙囪的位置及管道布置根據鍋爐運行情況和鍋爐房的實際情況確定各裝置的位置。一旦確定了各裝置的位置,管道的布置也就基本可以確定了。對各裝置及管道的布置應力求簡單,緊湊,管路短,占地面積省,并使安裝、操作和檢修一方便。除塵管道配置應考慮以下條件:(l)在生產工藝和現場條件允許的前提下,系統的管道應盡可能短,以便節省投資、減少運行費用。(2)對于多個污染源的場合,可以分散布置多個獨一系統,也可以采用聯合布置成集中系統。壓縮除塵系統數量對減少排放源和維護管理均有好處。(3)粉塵質量濃度較大時,管道以垂直或傾斜布置為宜。斜管與水平面的夾角應大于粉塵的安息角。采用水平管道,風速應大些,同時應設置清灰孔,其風速應比垂直管道高2一5m/s。(4)為降低系統的壓力損失,管道彎頭的曲率半徑以管徑的1.5-2倍為宜管道的三通及主管與主管的連接處,以取夾角小350為宜。管道漸擴管和漸縮管的擴張角以1-200為宜、收縮角以250為宜。(5)風機入口與管道的連接以漸擴或漸縮的直管最好。如采用彎管,
各位專家:15年前單位宿舍是統一安裝的中央空調(水系統),現在年代久遠,原使用的管道都生銹漏水了,近期準備重新將入室的風機盤管(水機)和管道全部重新換掉;1.請教各位專家有什么推薦的風機盤管(國產或者是進口)? 2.管道用什么材質的呢?原來家里使用的是鐵管。
我剛參加工作,主管廠里鍋爐,有一臺鍋爐的引風機停下來就起動不了,冬天更為嚴重。現在正24小時運行,請哪位仁兄給點見意,幫我分析一下有可能是哪里的問題,謝謝!
本文轉載自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/9/tech_3_16_11236.html1、引言 某木材加工廠由于產品轉向,但仍需使用原有的10t/h鍋爐一臺,由于用汽量減少形成大馬拉小車,只能采取間歇供汽,至使鍋爐風機啟動、停止頻繁,由于系當地小電網供電、啟動時常跳閘。基于上述問題,廠方下決心,在鍋爐風機上使用變頻器,但該廠地處邊遠地區,技術力量薄弱,管理還有待改進,為保證改造后的設備安全和穩定運行,在實施中,我們采取了一些非常規做法,現介紹如下: 2、方案 該廠鍋爐僅有汽包水位自動調節系統、水位過低、汽壓過高報警、聯鎖裝置;鼓、引風機由
燃氣輪機配套余熱鍋爐上的煙氣,在進入余熱鍋爐前需要一個三通擋板閥,控制煙氣進入余熱鍋爐還是進入煙道,溫度540,壓力4000Pa,口徑DN450.各位專家知道那里生產嗎,還有,要求能自動控制,由誰控制好?用余熱鍋爐的蒸汽流量?
太康鍋爐和一諾化工壓力容器壓力檢驗項目和檢驗方法(1)檢驗范圍:進出口壓力容器檢驗包括下列范圍:壓力容器設計的審查、壓力容器運行質量的檢驗、壓力容器安裝質量的檢驗、壓力容器返修質量的檢驗、壓力容器運行質量的檢驗。總之,凡是能影響壓力容器安全運行的項目,都是檢驗的范圍。(2)檢驗項目和方法:進出口壓力容器的檢驗,一般包括兩大項內容。即設計資料審查和實體檢驗。根據檢驗需要,出口的可以派員駐廠檢驗監檢,進口的派員出國進行監造或監檢。①設計資料的審查:設計、制造資料的審查,不僅是審查資料是否齊全,還要審查資料是否符合要求。資料審查包括如下內容:設備圖紙、質量證明書、產品合格證等是否齊全、合格。其中應包括主要受壓元件的材質證明及強度計算、施焊證明、焊接工藝、熱處理工藝、試壓報告等與安全性能檢驗有關的資料。結構合理性的審查。其中包括安全附件的設計和計算書。②實體檢驗:采用直觀檢查、量具檢查、無損探傷檢測、理化性能檢驗、水壓試驗等方法,壓力容器本體和主要零部件進行外觀和內在質量的檢
Y5-47型鍋爐通引風機的型式 (1)引風機制成單吸入,機號有№4、5、6、8、9、12、12.4七種。 (2)引風機又可制成左旋轉和右施轉兩種型式。從傳動部正視風機,如葉輪順時針旋轉稱為右旋轉,以“右”表示,逆時針旋轉稱為左旋轉以“左”表示。 (3)風機的出風口位置以機殼的出風口角度表示。“左”“右”均可制成0°、90°、180°三種角度。 Y5-47型鍋爐離心引風機的結構 風機由葉輪、機殼、進風口、傳動部、調節風讓等部分組成。 (1)葉輪:有12片,材料為16Mn的后傾平板葉片,焊接于弧錐形前盤與平板形后盤中間,經靜、動平衡校正,因此,運轉平穩,有較高的強度和耐磨性,使用壽命較長。 (2)機殼:用鋼板焊接成蝸殼整體。№8以上“左”、“右”旋轉通用。 (3)進風口:斂散式的進風口制成,采用滾動軸承。(3)型:整體桶式軸承箱,用30°機油油潤滑,№8以上有油位標志及溫度計,有水冷裝置,須加輸水管,耗水里量0.5~1m 3 /h,№6以下有風扇自冷。(1)型:№4~6用兩只并列軸承座,潤滑有軸
圖紙簡介: 本圖紙為:10T/H鍋爐配套除布袋除塵器的全章圖,包含設備整體圖,立面、平面以及各大樣圖等,比較詳細。 投稿網友: mazhuohuang 上傳時間: 2014-08-06
目前在我國各行各業的各類機械與電氣設備中與風機水泵配套的電機約占全國電機裝機量的60%,耗用電能約占全國發電總量的三分之一。特別值得一提的是,大多數風機、水泵在使用過程中都存在大馬拉小車的現象,加之因生產、工藝等方面的變化,需要經常調節氣體和液體的流量、壓力、溫度等;目前,許多單位仍然采用落后的調節檔風板或閥門開啟度的方式來調節氣體或液體的流量、壓力、溫度等。這實際上是通過人為增加阻力的方式,并以浪費電能和金錢為代價來滿足工藝和工況對氣體、液體流量調節的要求。這種落后的調節方式,不僅浪費了寶貴的能源,而且調節精度差,很難滿足現代化工業生產及服務等方面的要求,負面效應十分嚴重。 變頻調速器的出現為交流調速方式帶來了一場革命。隨著近十幾年變頻技術的不斷完善、發展。變頻調速性能日趨完美,已被廣泛應用于不同領域的交流調速。為企業帶來了可觀的經濟效益,推動了工業生產的自動化進程。 變頻調速用于交流異
二、可能原因: 1.油系統彎頭、焊口、法蘭、接頭等處發生漏油,并且漏出的油接觸到熱體。 2.因外界力量不小心使油管擊破,造成噴油起火。 3.油站附近違章動火施工。 三、主要現象: 1.就地油站著火、冒煙 2.廠房里有焦糊味 3.油站參數發生異常 四、處理措施: 1.調度人員
1燃煤工業鍋爐及除塵設備的運行現狀 1. 1燃煤工業鍋爐運行現狀 目前我國有燃煤工業鍋爐50多萬臺,調查表明,約有80%的燃煤工業鍋爐未能經濟運行,表現為鍋爐運行時過量空氣系數過大、熱效率過低、煤耗過大,致使煙塵排放總量過大。我們認為,鍋爐運行時的不合理配風是鍋爐未能經濟運行的重要原因。 不合理配風首先表現為鼓、引風機與鍋爐匹配失調,即在安裝時,安裝人員思想保守,認為大的風機保險而配備風量大的風機,從而形成“大馬拉小車”,在這種情況下,即使鍋爐滿負荷運行,爐膛內的過量空氣系數也非常大,遠遠超過經濟運行時的過量空氣系數。 不合理配風其次表現為鍋爐供風方式落后,即許多鍋爐運行時采用鼓、引風不變的供風方式,鍋爐在起爐和正常運行時鼓、引風閥門保持同一較大的狀態,司爐工在燃燒操作時,僅據鍋爐負荷的變化,調整燃煤量,而不調整鼓、引風閥門控制風量,因此,當鍋爐低負荷運行時,由于燃煤量小,而導致爐膛內的過量空氣系數非常大;而當鍋爐高負荷運行時,由于燃煤量大,而導致爐膛內的過量空氣系數相對較小。過量空氣系數過大,會降低爐溫,惡化燃燒;過量空氣系數過小,會直接導致煤