比如燃氣表間內設置的事故排風機,火災的時候要不要切斷電源?一些老工程師認為,事故排風機是消防負荷,即火災發生時不切斷電源,同時作為消防風機,也應該接受火災自動報警系統(模塊)和消防中控室(直啟線)的控制。我對此有些疑問:1.事故排風機與可燃氣體探測器聯動,在發生燃氣泄漏時啟動,排出室內可燃氣體,這個時候并沒有火災發生,與排煙風機等在火災發生時工作的消防風機的工作方式有所不同,是否能等同對待?2.火災發生時,未必有燃氣泄漏,需要啟動事故風機嗎?即便同時伴有燃氣泄漏,在燃氣還沒有起火爆炸的時候盲目把燃氣排出,如何確定室外排放空間內沒有明火?如果室外存在明火,不是等于把未被點燃的燃氣送去點燃嗎?3.如果火災發生時根本不需要事故風機,那我認為從避免發生電氣火災等次生災害,應該作為非消防風機而切斷電源。綜上,我認為事故風機不應算作消防風機。另外,如果說一定要作為消防風機,我也想到了一種解釋:火災發生時不斷電,但是不自動啟動,而是由消防中控室根據火情來判斷是否
小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理啊?而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了
兄弟不是學暖通的,問題比較弱,還請大家看看,幫幫忙。多大的燃氣鍋爐需要設置送風及引風機,還是不管多大都需要。一般的像1.0MW及以下的燃氣鍋爐是不是都需要風機?
導讀:在燃氣設計中,對鼓風機的布置要求呢?諸城市戰爾機械為您詳細講解。 1、鼓風機房安裝高度,應能保證進口煤氣管道內冷凝液排出通暢。當采用離心式鼓風機時,鼓風機進口煤氣的冷凝液排出口與水封槽滿流口中心高差不應小于2.5m(以水柱表示): 2、鼓風機機組之間和鼓風機與墻之間的通道寬度,應根據鼓風機的型號、操作和檢修的需要等因素確定; 3、鼓風機機組的安裝位置,應能使鼓風機前阻力最小,并使各臺初冷器阻力均勻; 4、鼓風機房宜設置起重設備; 5、鼓風機應設置單獨的儀表操作間:儀表操作間可毗鄰鼓風機房的外墻設置,但應用耐火極限不低于3h、的非燃燒體實墻隔開,并應設置能觀察鼓風機運轉的隔音耐火玻璃窗。 6、離心
11.4.1 下列場所應設置火災自動報警系統: 1 大中型電子計算機房及其控制室、記錄介質庫,特殊貴重或火災危險性大的機器、儀表、儀器設備室、貴重物品庫房,設有氣體滅火系統的房間;11.4.2 建筑內可能散發可燃氣體、可燃蒸氣的場所應設可燃氣體報警裝置。11.4.3 設有火災自動報警系統和自動滅火系統或設有火災自動報警系統和機械防(排)煙設施的建筑,應設置消防控制室。10.3.17 燃油、燃氣鍋爐房應有良好的自然通風或機械通風設施。燃氣鍋爐房應選用防爆型的事故排風機。有一棟公建,需要燃氣計量,在地下一層設了一個燃氣表間,問燃氣間的防爆風機屬于消防設施嗎?需要不間斷電源嗎?需要消防聯動嗎?需要上火災自動報警嗎?
有一140平錯層住宅,燃氣鍋爐取暖,使用散熱片室內溫度上升太慢,想用風機盤管替代,可以嗎?安裝上有要求嗎?盼各位老師指教,謝了!
風機的干管和支管的管徑是根據什么計算得出的??先謝謝各位
風機盤管系統是由冷水主機供給冷凍水,水溫通常只有8℃左右,所以其冷凍水的供、回水管,冷凝管和凝水盤的溫度都比較低,在夏季容易出現結露,必須進行保溫,而且對保溫的要求也比較高。然而保溫措施并不是輕而易舉的,寶信這里為大家做個介紹。 由于保溫材料和施工的原因,未能將保溫材料緊貼在風機盤管的管壁或管件上,以致保溫材料與管壁之間存在一定的孔隙,當空氣進入孔隙中碰到低溫管壁時,便產生凝結水,凝結水越積越多,就會滲出,弄濕吊頂。例:因采用玻璃棉管殼保溫,在閥門等不規則管件上不易將之緊貼,管件表面產生凝結水并吸入管殼內,整個玻璃棉管殼吸足水后冷凝水滴出,弄濕吊頂。還有的工程是凝水盤未做保溫,從而在凝水盤下形成二次凝水,浸濕吊頂。
燃氣爆炸后,我們應該反思什么? 燃氣,可以說與我們的生活息息相關,它的安全關乎千家萬戶的生命和財產,亦關乎公共安全。4月11號上午,北京朝陽區和平街某小區發生的煤氣管道爆炸又一次警醒我們:發生爆炸的樓房一角整體坍塌,旁邊的建筑物也受到嚴重損壞,已造成6人死亡。關于爆炸的原因,官方正在調查,尚沒有統一說法,但根據媒體記者的采訪,該小區的居民在前幾天就聞到濃烈的煤氣味,已向燃氣公司報修,燃氣公司也派人進行了維修,但結果沒想到維修后沒幾天就發生了爆炸事故!無獨有偶,當天下午,新疆烏魯木齊八鋼4管區也發生了一起煤氣爆炸事件,樓房墻體局部被炸塌,多人
風機盤管作為當前高樓大廈的新寵兒,許多朋友在對其進行選擇時不知該如何分辨,今兒,小編就帶大家了解一下風機盤管的好與壞。 在當前這個復雜的世界中,難免會有一些不良商家存在,使用一些假冒偽劣的材質制造風機盤管,使得用戶的權益受損。我們在對其進行選型時,需先對當前城市的廠商進行一個大體的了解,其次要向商家了解風機盤管的型號、規格、質地,我們還應對風機盤管的外殼進行檢測,一般好的風機盤管外殼均采用鍍鋅板材質制造而成,且在對風機盤管進行選型時,不要只關注其價格,正所謂“貪小便宜上大當”。 通過上述內容小編相信大家對如何區別風機盤管的好壞已經了解的差不多了。若還想了解其他知識,可期待下篇文章奧!
尺寸1.4*2.6*高0.5米,滿布過濾器。過濾器阻力220Pa,從側面送風。出風面風速要求達到0.5m/s.送風管長約一米。請問要選多大風量的風機。風機全壓要多大。不勝感謝。
最近在做一個地下車庫,車庫內送風系統采用了風機以及誘導風機結合送風的方式,每臺誘導風機200W請教各位高手這種誘導風機需要每臺風機單獨做配電還是可以一根干線拖動多臺誘導風機?
我們項目采樣大金VRV,室內灰塵較多,運行一段時間后,回風口有較多粉塵,機器內也有大量粉塵,問下各位大俠,風機盤管的表冷器盤管是否會受到較大污染,進而影響送風效果。影響因素會占多大比重,如果清洗是不是肯定要拆卸機器的?謝謝大家!
一臺離心風機,風管裝在出風口和風管裝在吸風口有什么區別?假如,當風管裝在風機的出風口時,在保證200M3/H風量所克服的阻力為200Pa,那么當風管裝在風機的吸風口時,在保證200M3/H風量的情況下,風機能否克服200Pa的阻力?風機的吸風口所能克服的阻力取決于風葉所能產生負壓的大小,風機的出風口所能克服的阻力取決于風葉甩出去的氣流的能量大小,兩者是否是等量關系?
不知哪位大俠能幫忙解決一下~設池深3.5m,該池需要曝氣,風管的最高端要比液位高多少就可以防止風機由于虹吸進水了?技術太菜,希望大俠們指點~謝謝!
風機盤管的2排管 3排管是怎么是別的啊!或者說這個排管數是指什么???謝謝賜教!關鍵是要給客戶講的,現在自己只能意會還不能言傳![ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 編輯 ]
本帖最后由 請勿飛揚 于 2013-2-27 14:03 編輯 大家覺得天正風機盤管圖塊怎么樣? 會不會打印出來不好看?
本帖最后由 貌似很忙 于 2014-3-14 09:52 編輯 11.4.1 下列場所應設置火災自動報警系統: 1 大中型電子計算機房及其控制室、記錄介質庫,特殊貴重或火災危險性大的機器、儀表、儀器設備室、貴重物品庫房,設有氣體滅火系統的房間;11.4.2 建筑內可能散發可燃氣體、可燃蒸氣的場所應設可燃氣體報警裝置。11.4.3 設有火災自動報警系統和自動滅火系統或設有火災自動報警系統和機械防(排)煙設施的建筑,應設置消防控制室。10.3.17 燃油、燃氣鍋爐房應有良好的自然通風或機械通風設施。燃氣鍋爐房應選用防爆型的事故排風機。有一棟公建,需要燃氣計量,在地下一層設了一個燃氣表間,問燃氣間的防爆風機屬于消防設施嗎?需要不間斷電源嗎?需要消防聯動嗎?需要上火災自動報警嗎?
24V 400W的小型風機,有問題請教大家:1、風機發出的是三相交流電,請問達到額定風速時,三相中任意兩相的電壓是多少,最高能達到多少呢 ?2、一般風速是多少時,可輸出這個直流24v呢?這個DC24是在風機控制器上的電池正負端測出的嗎?3、實際情況是風機三相交流電任意兩相都達到接近50V了,風機控制器那里電池正負端電壓才5v,是不是控制器又問題?謝謝大家