我剛參加工作,主管廠里鍋爐,有一臺鍋爐的引風機停下來就起動不了,冬天更為嚴重。現在正24小時運行,請哪位仁兄給點見意,幫我分析一下有可能是哪里的問題,謝謝!
最近幫別人做了一點小活兒,整個廠區需要一個半噸的鍋爐,反燒的臥式手燒爐。該廠區全是平房,面積不到3000平米,我個人覺得鍋爐不加引風機沒什么問題(有12米高的煙囪),但是那個安裝隊的非要加個引風機(當然可以肯定效果會好一點),我懷疑是為了多掙點錢,不過我也想請教哪位大俠:1。多大的爐子必須要加引風機?2。這個半噸的爐子不加引風機是否能正常使用?
兄弟不是學暖通的,問題比較弱,還請大家看看,幫幫忙。多大的燃氣鍋爐需要設置送風及引風機,還是不管多大都需要。一般的像1.0MW及以下的燃氣鍋爐是不是都需要風機?
知識點:離心式通風機
我去年設計了一個6噸的熱水鍋爐房~經過一個采暖期的運行~發現引風機風葉“粘帶”很多“泥”點~即風機失去動態平衡~除塵器為水浴脫硫式麻石~請問有什么措施可以解決這個問題呢?風機為10#~我的初步判斷是除塵器沒有擋板~是否正確呢?
本文轉載自:http://www.chuandong.com/publish/tech/thesis/2008/12/thesis_0_43_5554.html摘要:本文介紹了基于ABB變頻器鍋爐鼓引風機節能控制系統。討論了控制系統的節能原理及控制工藝,給出了系統的控制方式,進行了節能分析,實際使用證明,該控制系統控制效果良好,節能效果十分明顯。 關鍵詞:ABB變頻器;節能;引風機;鼓風機 1 引言 近幾年隨著電子技術的飛速發展,變頻調速技術得到了普遍的推廣應用。同時,變頻技術也已從U/F比控制、電壓空間矢量控制,發展到無速度傳感器的直接轉矩控制(DTC),功率開關器件從GTO、GTR,發展到IGBT、IGCT,變頻器的優點在各個領域應用中被充分地證實
我公司今年新上了一臺14MW常壓熱水鍋爐,配的是90KW的引風機,風量6.3萬,風壓為4400pa,額定工作電流為169A。采用變頻器調節。目前還在運行調試階段,當把引風機變頻的頻率調節到49.5的時候,查看變頻器顯示的電流為100A左右,不到110A,鼓風的變頻器只能開到30,再向上調則鍋爐出現正壓運行狀況。新手求助,引風變頻幾乎調到最高了,電流也才100A左右,這是不是說明引風機出力不夠啊?要怎么解決才好???希望大家多多幫忙~~~~~~
圖紙簡介: 吊裝箱體離心式風機安裝詳圖,吊裝箱體離心式風機安裝詳圖 投稿網友: 張天師 上傳時間: 2013-09-07 圖紙省份:
圖紙簡介: 吊裝箱體離心式風機安裝詳圖吊裝箱體離心式風機安裝詳圖 投稿網友: 張天師 上傳時間: 2013-09-07 圖紙省份
本帖最后由 沙漏 于 2013-12-9 10:56 編輯 離心式通風機的一般結構 離心式通風機如圖所示,一般由四個基本機件組成;集流器、葉輪、機殼、傳動部件。 1.集流器 2.葉輪 3.機殼 4.傳動部件
問大家一個問題,為什么離心式泵要軸封,而離心式風機不要?
高壓引風機由變頻控制,變頻器內有三把閘刀,QS1、QS2合上是變頻運行,QS3合上是工頻運行,在運行、冷備用、檢修的操作步驟中有必要操作這三把閘刀嗎?請高手指教!要是寫上操作票感謝不盡?。 本帖最后由 wxxdq 于 2010-6-25 00:54 編輯 ]
設計院的參數為DGT-2-18風量為14500m3/h,輸入功率為4kw,靜壓540pa,低噪聲離心式風機箱,用在24層的建筑上,用途是整體大樓衛生間通風,但是DGT的型號又是空調風機的型號,不知道適不適用?望各位老大解答,在線等!??!
現在有一個5米深的水池,里面有效水深為4米,池底用風機曝氣,曝氣風機風壓為5米(49Kpa),池面封閉,用引風機引風,引風機風壓為3Kpa,假如不計壓損,請問引風機出風口的風壓為3Kpa?還是12.8Kpa?請大家討論一下
該引風機分三種控制方式:本地控制、plc控制、機旁控制。加個變頻電機就看不懂了,變頻電機怎么啟動的?怎么控制電機的?求講解。
DBF系列風機箱是專為不同工況運行要求的送分排風設備,根據季節變化及運行工況調節所需風量,節省能耗,并可同時向多方向的管道送風。具有運行平衡、噪聲低、體積小、重量輕、外形美觀、維護保養方面等優點,廣泛應用于工業生產。民用建筑、商業娛樂、文教衛生等行業的空調工程系統的送風和排風。風機箱亦可根據要求通過電源調壓或電源變頻來調節風量、風壓、配置電控箱后可遠程控制。 DBF-I 型風機采用外傳子電機智聯轉動,多風機結構,(可同時向多方向的管道送風),立式為水平進風垂直上出風 DBF-II
現在浴霸的功能愈來愈集成智能化,不僅能取暖、照明;更兼空氣凈化、吹風、導風、換氣為一體。在照明、取暖效果理想的同時還可以快速驅除浴室濕氣,讓浴室更加清亮、干爽,能夠很好解決因為潮濕的環境引起的霉菌問題。 尤其對小型浴室,因為面積小,水霧比較大,高效率換氣風機,通過強排外循環技術,可迅速徹底抽走浴室里的霧氣、濁氣、異味,使室內空氣保持清新潔凈,徹底清除浴室中存在的健康隱患,避免呼吸不暢甚至呼吸道感染。
離心風機跟軸流風機在啟動時的差別:離心風機的運轉功率隨著風量的增加而增加,所以離心風機在啟動時,風門要全關,然後在逐漸打開,避免風機電流過大,燒毀電機;軸流風機的運轉功率隨著風量的增加而減少,所以軸流風機在啟動時,風門要全開,然後在逐步關閉到所需的風量值。
問題補充:離心式通風機下面要做個高10厘米的混凝土基礎;請問江蘇定額如7-21(風機安裝)定額中,是否含基礎制作,但是里面的C15混凝土量比較少,要換算嗎?如不含,是否要做個設備基礎的清單,里面需要套哪些定額,(如,水泥,地腳等)請詳細說一下,謝謝.