直冷的中央空調(就是對著蒸發器直接吹風的),現想配一個風機變頻器,風量最多會減小到60%左右,制冷系統配置需要作什么更改,以保證系統正常呢?謝謝指教
本文轉載自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/9/tech_3_16_11236.html1、引言 某木材加工廠由于產品轉向,但仍需使用原有的10t/h鍋爐一臺,由于用汽量減少形成大馬拉小車,只能采取間歇供汽,至使鍋爐風機啟動、停止頻繁,由于系當地小電網供電、啟動時常跳閘。基于上述問題,廠方下決心,在鍋爐風機上使用變頻器,但該廠地處邊遠地區,技術力量薄弱,管理還有待改進,為保證改造后的設備安全和穩定運行,在實施中,我們采取了一些非常規做法,現介紹如下: 2、方案 該廠鍋爐僅有汽包水位自動調節系統、水位過低、汽壓過高報警、聯鎖裝置;鼓、引風機由
目前在我國各行各業的各類機械與電氣設備中與風機水泵配套的電機約占全國電機裝機量的60%,耗用電能約占全國發電總量的三分之一。特別值得一提的是,大多數風機、水泵在使用過程中都存在大馬拉小車的現象,加之因生產、工藝等方面的變化,需要經常調節氣體和液體的流量、壓力、溫度等;目前,許多單位仍然采用落后的調節檔風板或閥門開啟度的方式來調節氣體或液體的流量、壓力、溫度等。這實際上是通過人為增加阻力的方式,并以浪費電能和金錢為代價來滿足工藝和工況對氣體、液體流量調節的要求。這種落后的調節方式,不僅浪費了寶貴的能源,而且調節精度差,很難滿足現代化工業生產及服務等方面的要求,負面效應十分嚴重。 變頻調速器的出現為交流調速方式帶來了一場革命。隨著近十幾年變頻技術的不斷完善、發展。變頻調速性能日趨完美,已被廣泛應用于不同領域的交流調速。為企業帶來了可觀的經濟效益,推動了工業生產的自動化進程。 變頻調速用于交流異
一、引言鍋爐主要的控制技術在於煤效率及用電效率,傳統方法使用風門檔板及閥門控制鼓風機、補水泵、循環泵的流量,其設計上并未考慮節能目的,同時,生產工藝及生產任務不同,蒸汽需求量變化時,需改變給煤(噴降)量,以達到高效率燃燒,傳統的控制方式采用人工操作、耗電高、控制精度代,且需非常熟練的技術人員操作,煙囪才會冒出黑煙。鍋爐常因一臺不夠用,需再開一臺并聯使用,便當蒸汽壓力需求量不足兩臺時,常需排空放汽,以降低蒸汽壓力,既浪費能源又污染環境。二、鍋爐供水控制系統的改造傳統的鍋爐水位控制系統中,給水泵是連續恒速運行的,并且流量的控制是通過調節水管道中調節閥和回流支路實現的。這兩種方法都存在明顯的缺陷。采用調節閥調節時,由于閥門的開度的減小,水泵出口的壓力會上升閥門兩邊的壓差將增大。當增大到很大時不但會造成水泵的能量的浪費,而且使該水泵的振動和磨損加大,進而壽命縮短。采用回流支路調整時,大量的水回流也同樣造成能量的消耗。 水泵的工作原理由水泵的工作原理可知流量與轉速N成正比,揚程H與轉速N的平方成正比,軸功率P與轉速N三次方成正比,電機的轉速與電源
現在有一項目,風機全部用變頻器一拖一驅動,運行頻率在35--40赫芝之間,有20多臺風機,最大功率110KW,總功率1500KW。怎樣計算功率?
關于變頻器的:我們廠有臺變頻器剛安裝上就出現了問題,請各位高手指點一下,在變頻器帶負載啟動完大約10分鐘后,變頻器自動跳閘,重新啟動還能啟動,還是10分鐘左右就又跳了,本人不知道它究竟出現在哪個環節上.
前提:MAU+FFU+DCMAU是變頻控制!室外有SCRRUBER排風系統,也是變頻控制,MAU變頻是通過風管靜壓傳感器控制,廢氣排風機也是通過風管靜壓來調頻控制!如何保證室內正壓值,送、排風是如何通過自控系統來自動調節風量,還要保證室內正壓值?方案一:通過室內正壓傳感器來控制MAU新風入口加電動調節閥是一種控制!但MAU變頻器好象起不到調頻的作用?還有什么辦法可以實現上述控制?
以下事宜,求助大家: 當系統負荷減小,供回水溫差較小時,這時如果我們不去作冷卻水變頻,而是冷卻塔風機變頻,這時應該如何去控制? 因為室外溫度是變化的,不可能有一個冷卻水最低出水溫度的定值,因此風機要根據什么來變頻呢?
問題的提出 中國大唐集團公司陡河電廠#2發電機組(125MW)屬于調峰機組,機組運行時基本帶70-80%負荷,兩臺吸風機采用入口擋板調節。為了保證電機的安全穩定運行,選用的風機電機的備用容量較大。機組滿負荷運行時,吸風機入口擋板開度約60%,機組調峰時,風機入口擋板開度約40%左右,能量損失大,風機效率低。為了進一步適應廠網分開、競價上網的電力體制,節約能源,降低廠用電率,保護環境,簡化運行方式,減少轉動設備的磨損等,我公司決定在陡河電廠、下花園電廠及張家口電廠對部分風機、水泵采用高壓變頻器調速裝置,我公司在國際上公開招標采購高壓變頻器。北京利德華福電氣技術有限公司為國內唯一中標單位,并一舉中標8臺高壓變頻器。其中陡河電廠#2爐2臺吸風機電機上分別加裝一套北京利德華福電氣技術有限公司生產的6 kV/1000 kW高壓變頻器裝置。 1、HARSVERT-A06/105型高壓變頻裝置原理 變頻裝置采用多電平串聯技術,6KV系統結構見圖1,由移相變壓器、功率單元和控制器組成。6KV系列有21個功率單元,每7個功率單元
這是暖通專業的設計規范"采用變頻通風機時,通風機的壓力應以系統計算的總壓力損失作為額定風壓,但風機電動機的額定功率應在應在計算值上再附加10%~15%"這是為什么,變頻器對他們會有什么影響?
風機用變頻器原理接線圖
小生半路出家,二次控制不很熟悉.現在做的個變頻柜發給廠家生產的時候對方說發現嚴重錯誤 如果按我的圖做風機將無法運行!所以請高人指點小弟一把.在先等候!先謝了
變頻器是利用電力半導體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。我們現在使用的變頻器主要采用交—直—交方式(VVVF變頻或矢量控制變頻),先把工頻交流電源通過整流器轉換成直流電源,然后再把直流電源轉換成頻率、電壓均可控制的交流電源以供給電動機。變頻器的電路一般由整流、中間直流環節、逆變和控制4個部分組成。整流部分為三相橋式不可控整流器,逆變部分為IGBT三相橋式逆變器,且輸出為PWM波形,中間直流環節為濾波、直流儲能和緩沖無功功率。變頻器選型:變頻器選型時要確定以下幾點:1) 采用變頻的目的;恒壓控制或恒流控制等。2) 變頻器的負載類型;如葉片泵或容積泵等,特別注意負載的性能曲線,性能曲線決定了應用時的方式方法。3) 變頻器與負載的匹配問題;I.電壓匹配;變頻器的額定電壓與負載的額定電壓相符。II. 電流匹配;普通的離心泵,變頻器的額定電流與
本文轉載自:http://www.chuandong.com/publish/tech/thesis/2008/12/thesis_0_43_5554.html摘要:本文介紹了基于ABB變頻器鍋爐鼓引風機節能控制系統。討論了控制系統的節能原理及控制工藝,給出了系統的控制方式,進行了節能分析,實際使用證明,該控制系統控制效果良好,節能效果十分明顯。 關鍵詞:ABB變頻器;節能;引風機;鼓風機 1 引言 近幾年隨著電子技術的飛速發展,變頻調速技術得到了普遍的推廣應用。同時,變頻技術也已從U/F比控制、電壓空間矢量控制,發展到無速度傳感器的直接轉矩控制(DTC),功率開關器件從GTO、GTR,發展到IGBT、IGCT,變頻器的優點在各個領域應用中被充分地證實
最近在CFB爐一次風機(2500KW)準備新上一套變頻調速系統代替原來的風機擋擋板節流節能.為了提高可靠性,想采用工/變頻自動切換系統,在故障時能自動轉到工頻運行,工頻運行時也能自動轉到變頻運行,中間爐內壓力允許有一定波動,但不能造成MFT動作停爐.國內制造的有些變頻器好像專門考慮這方面的需要,可較輕松實現.但進口的變頻器沒有專門考慮這方面的問題,但國產的高壓大功率變頻器的可靠性和穩定性沒有多大把握.現在請教各位同仁,誰有這方面的經驗,特別是如何解決風機擋板開關時間長,爐子壓力波動大,防止MFT聯鎖跳爐的問題?工切換的程序?切換延時?非常感謝.
請問圖中空調風機系統APk3a的wp1回路需要加設變頻器以及電抗器呢?具體在什么情況下需要呢?請大大們解答下,謝謝啦!!!
大家好,我是新手,頭一次接觸風機變頻柜,對于里面的配件組成和原理都不是很了解,在這里特向諸位大俠請教,請諸位大俠多多幫助。謝謝
電動機變頻器與電力拖動
這是一本介紹變頻器與電機的入門書,看了后覺得不錯,推薦給初學者
一污水站采用羅茨風機曝氣,由于晚上不生產沒有廢水產生,但污水站24小時運行,靠調節池里的水維持晚上的運行,準備采用變頻器來調節風量,將晚上的曝氣量減小些從而達到工藝要求和節能的目的。但不知這樣一來,風機升壓是否也會減小?