一個酒店的客房的風機盤管參數如圖所示:我想問總的計算功率是多大?是制冷量的功率和風機功率的總和嗎?
某招待所面積42*36.5米左右,層高2.8米(安裝風管后),里面都是客房,因為是新手想請教各位大蝦,應該安裝幾臺風機比較合適,另外風機的功率應該多大,它是如何計算的等等,主通風管的規格應該多大比較合適,先謝謝了,請各位大蝦能給我解答~~~
我剛參加工作,主管廠里鍋爐,有一臺鍋爐的引風機停下來就起動不了,冬天更為嚴重。現在正24小時運行,請哪位仁兄給點見意,幫我分析一下有可能是哪里的問題,謝謝!
“標準狀況系指大氣壓力Pa=101325Pa,大氣溫度t=20℃,相對濕度φ=50%時的空氣狀態,標準狀況下的空氣密度ρ=1.2kg/m3,重力加速度g=9.8m/S2 所需功率按下式計算: N=(Q·P)·K/(1000×η×3600×ηm); 式中:Q—流量(m3/h);P—全壓(Pa);η—效率(%);ηm—機械效率(%),按表選擇;K—電動機容量安全系數,按表選擇。”---------------為何計算式N=(Q·P)·K/(1000×η×3600×ηm); 中無空氣密度,錯了嗎?,而同樣也屬流體的水,水泵輸送液體時功能卻明顯體現出水的密度有關??---請高人指點。
大家好! 小弟剛做風機不久,這兩天在給**做一個PPT,關于風機效率,我PPT給的公式為: 有效功率(kW)=風壓(Pa)X 風量(m3/h)/(3600 X 1000) 完后發給**商,他說那個3600該改成3560,這個**商做了好多年了,很有經驗,請問下**說的又道理嗎?為什么?
現在有一項目,風機全部用變頻器一拖一驅動,運行頻率在35--40赫芝之間,有20多臺風機,最大功率110KW,總功率1500KW。怎樣計算功率?
大家好,我是船電,但大學是機械的對一些基本概念不清,請大家指點下,感謝!船上照明分電箱是220V,3P;到了每個照明回路為220V,2P(或也叫單相)比如一個照明分電箱單相各分路累加功率為10KW,則折算分電箱三相功率是多少?(是除以根號3?)再如單相電流累加為57A(可以這樣累加算?), 折算到分電箱電源三相是除以根3,還是除3?
如AC220V線圈 標明為56Ω 實際用萬用表測得才40多Ω,如按歐姆定律算得電流應該為3.92A,再算功率應為862.4W 線圈真有這么大的功率嗎?還有需要乘以功率因數嗎?有的話是多少?
規范要求公共建筑的插座回路不能超過10個,一個插座按100W計算,我有組插座回路,8個插座,按多少計算呢?該配好多的線?(一般我配的是2×2.5的銅芯線.)規范要求照明回路不能超過25個燈.我有組照明回路,20盞雙管熒光燈(2×40W),按多少計算呢?
最近幫別人做了一點小活兒,整個廠區需要一個半噸的鍋爐,反燒的臥式手燒爐。該廠區全是平房,面積不到3000平米,我個人覺得鍋爐不加引風機沒什么問題(有12米高的煙囪),但是那個安裝隊的非要加個引風機(當然可以肯定效果會好一點),我懷疑是為了多掙點錢,不過我也想請教哪位大俠:1。多大的爐子必須要加引風機?2。這個半噸的爐子不加引風機是否能正常使用?
兄弟不是學暖通的,問題比較弱,還請大家看看,幫幫忙。多大的燃氣鍋爐需要設置送風及引風機,還是不管多大都需要。一般的像1.0MW及以下的燃氣鍋爐是不是都需要風機?
離心泵電機功率計算公式在《鋼鐵企業電力設計手冊》為P=KγQ(H+△H)/102??c在《電氣傳動自動化手冊》為P=KγQ(H+△H)/??c,哪一個準確?請各位大佬們幫忙解釋,謝謝!
測試了一下額定功率為250W的高壓鈉燈 實際功率卻有350W左右 不知道鈉燈的功率是怎么計算的一般的話金鹵燈的額定功率都是標的很準確的 250W的金鹵燈實測功率一般在270-280W的樣子 考慮到鎮流器的損耗 這個數據也差不多但是高壓鈉燈的鎮流器損耗不會高達100W吧 如果是這樣的話那高壓鈉燈豈不是一點都不節能了測試的是上海亞明的全套光源和電器[ 本帖最后由 ykyk439 于 2011-7-31 10:12 編輯 ]
求教:1、供電電源為工頻單相380VAC 50HZ的電氣設備,它的輸入功率怎么算?2、供電電源為工頻三相380VAC 50HZ的電氣設備,它的輸入功率怎么算?3、供電電源為工頻220VAC 50HZ的電氣設備,它的輸入功率怎么算?希望各位大俠屈尊相告!!!其實我是想知道:電壓、電流與輸入功率的關系。[ 本帖最后由 wangguoqi2002 于 2011-10-21 13:49 編輯 ]
求解。不是很明白這個應該怎么算
本帖最后由 awyj76 于 2013-10-8 08:04 編輯 自己做的,請參考,多提意見!
單位使用的電是物業供電,現在工廠設備配電也是經常性改動導致現在系統圖,規劃圖上面與現場實際完全對應不上。設備這塊一一統計也比較麻煩,而且單位還涉及幾個獨立部門更加大了統計難度。 現在的方法是;1;總配電箱有電流表三塊。是不是記錄的L-N的線電流。電壓值則為220V 2; 抄取各相的電流值乘電壓值可得出有功功率值(大概估算)。 那么,我電壓值應該取220V,還是380V做為乘積。為什么???
攪拌器功率計算和工藝設計
我在書上看到離心式泵的功率計算,其中涉及到了個余量系數K的概念,我想問一下余量系數K的確定中的機械類型是怎么選的。謝謝!
鍋爐引風機功率計算
鍋爐引風機功率計算專題,為您提供鍋爐引風機功率計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鍋爐引風機功率計算 相關的專業交流討論,更多鍋爐引風機功率計算相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題