單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,但又說不出咬硬的問題點,還望各位前輩指點迷津。還有,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,我們那設計圖紙上說70度,而實際卻安裝了280度的熔斷片,問甲方說這是這樣,真不明白了
1、一般來講按圖紙來做就行了,但還是要去實地作個考察,看業主要吊的頂有多高,有時業主要改動,商量后可行進行方案!!2、高于吊頂5-10CM(便于回風),若有墻或梁的話相離500MM便于以后的維修,吊桿不長出盤管螺絲鎖孔10-15CM(美觀) 誠意交友[/size] 我們是做二手中央空調的,是一家集銷售、設計、安裝、維修為一體的大型二手中央空調有限公司,我公司秉著“客戶至上、信譽第一”的經營理念,竭誠為廣大客戶服務!湖南省長沙市遠卓中央空調有限公司愿和大家做個朋友,不管有沒有業務,也可以相互侃侃地址:長沙市汽車西站往南站300M梅溪湖大廈對面電話:0731-88817968手機:15874882957聯系人
鍋爐品牌是 四季青鍋爐 4T熱水鍋爐鍋爐價格大概多少。是否包括安裝所需配件,以及除塵。推薦的是水磨式除塵,水磨式除塵是否是最先進的除塵方式。能否達標環保要求。價格多少,性價比是否合適。我們老板要與人談生意,讓我收集這方面資料,我又剛畢業學生,所以上論壇求助各位大蝦
風機盤管,對于風機來說,特別是無錫風機,是其重要的組成部分,前面已經介紹了一些知識,但那只是很小的一部分,想要對風機盤管有全面的認識,還有很多等待我們去學習,因此小編花點時間,來對風機盤管進行介紹,以便讓大家完成這一過程。 1.一般要求(1)風機盤管不管是在運送、儲存以及安裝過程中,都應有正確有效的保護措施,以保證其不會受到損壞。(2)風機盤管正常運行時,其噪音應低于規定標準,且工作和試驗壓力,應符合規定要求。(3)風機盤管應設有接駁口,以便接駁冷凍/采暖水管、冷凝水管、送/回風管、電源以及控制線等。 2.施工準備材料要求:所有材料應經過檢驗,質量是合格的,且要有合格證明。主要機具:包括電錘、手電鉆、活扳手、套筒扳手、鋼鋸、管鉗子、手錘、臺虎鉗、絲錐、套絲板、水平尺、線墜、手壓泵和氣焊工具等。作業條件:(1)所有材料和設備已運抵作業現場,并已準備齊全,且作業現場有水源和電源。(2)安裝位置已確定好,尺寸符合設計要求,預留管口的位置標高應符合要求。 3.工藝流程風機盤管
臥式暗裝風機盤管機組選用主要控制參數額定風量、出口靜壓、輸入功率、額定供冷量、額定供熱量、噪聲、水阻等。對于雙管制水系統(適用于只按季節或只按空調區域進行供熱或供冷轉換的空調系統)的風機盤管機組,只配置一組盤管,冬夏供熱/ 供冷兼用機型。對于四管制水系統(適用于供熱/ 供冷頻繁轉換的空調系統) 的風機盤管機組,應配置加熱和冷卻兩組盤管的組合式機型。 選用要點
屋面風機基礎已做完防水(全包式),目前打算做5CM高的槽鋼基礎,然后把減震器固定到槽鋼基礎上,基礎保護層(5CM厚)和槽鋼基礎等高。但是土建單位怕風機震動破壞基礎面的防水,他們讓把風機安裝在基礎保護層上方。求教各位大神,哪種方式更好一些呢?
組合式冷庫、移動冷庫、拼裝式冷庫都屬于活動冷庫,活動冷庫風機安裝直接影響系統性能及活動冷庫降溫保溫,因此在安裝活動冷庫風機時應注意以下幾點: 1.當兩個以上的冷庫并聯為一路系統時,每個冷庫應配一電磁閥,以保證每個冷庫供液均勻。 2. 活動冷庫風機的排風方向應盡可能朝向門,吸風側應避開門。離墻距離應符合以下規定:離后墻>450mm,離側墻>200mm。 3.特大型冷庫其頂板需要用立柱支撐。在底板上鋸出柱子穿孔,將立柱用膨脹螺栓固定于地 面。將鋼梁掉起,焊接于立柱上。如高度需調整時,在鋼梁與立柱之間加墊鐵。頂板放于鋼梁上。并做好冷庫板之間的密封,安裝裝飾件。 4.安裝時,應保證氣流通暢,活動冷庫內送風均勻,維修方便。冷風機的風扇射程為7米,安裝時應注意長度大于7米的冷庫庫溫均勻。 5.供液管的配置應保證
一、風機盤管如何選型
我家用的是York的末端(YGFC),因為裝修向增加一部風機,另外調整現有兩部風機的位置。不知道風機現在市面上到哪里去買(北京),另外,有沒有比較好的公司推薦一下。謝謝!
我在做一個鍋爐房,由于受空間的限制,鍋爐控制臺最好要靠墻安裝。但常見的琴式控制臺好象要在柜后檢修,所以柜后要留一些空間。我想知道,琴式控制臺可以靠墻安裝嗎?控制臺有柜式的嗎,是否可以靠墻安裝?謝謝!
我是個外行,問下面幾個比較弱的問題:1、一般的排風風機,正壓風機,屬于定額中的哪種?如:離心式通(引)風機還是?2、軸流通風機是什么呢?3、屋頂式通風機和安裝在地下室的風機有什么區別?4、如果設計沒給出風機重量,該如何算?5、定額里軸流通風機有5#、7#等,是什么意思?6、屋頂式通風機有3.6#、4.5#,6.3#是什么意思?
4-72,4-79型離心風機可以吊裝嗎?風機怎么調試?本人非暖通專業的,想了解這些要查看什么工具書或圖籍。先謝謝各位拉
某堿廠鍋爐安裝技術交底本鍋爐由四川鍋爐廠制造,型號為CG-75/3.82-MX24的循環流化床鍋爐,采用室外布置,單鍋筒橫置式自然循環,床下點火。構架采用全鋼結構,焊接成一個整體。整臺鍋爐均由擱置在構架頂部的大板梁懸吊。鍋爐運轉層為7米。鍋爐的豎井煙道自上而下布置了高溫過熱器,低溫過熱器,省煤器,空氣預熱器。省煤器蛇形管均為水平布置,爐膛及旋風分離器四周均為全膜式壁結構。鍋爐重量最大的單部件為鍋筒。爐墻為輕型爐墻,均采用敷管式爐墻,外層罩上外護板。本鍋爐基本尺寸:鍋爐鋼架頂標高為32190㎜;運轉層平臺標高為7000㎜;鍋筒中心標高為29640㎜;鍋爐寬度(柱中心)為7000㎜;鍋爐深度(柱中心)為13600㎜;過熱器集氣集箱中心標高為32590㎜;爐膛截面為3430㎜*5630㎜,凈空高約22400㎜。本鍋爐參數:額定蒸發量75T/h;額定蒸汽壓力3.82MPa;額定蒸汽溫度450℃;給水溫度150℃;冷風溫度20℃;一次風熱風溫度150℃;二次風熱風溫度170℃;排煙溫度155℃;連續排污率2%;鍋爐設計熱效率87.5%。