我單位新建了一個鍋爐房,三臺鍋爐型號為SZL15-1.25,額定壓力是1.25MPa,但是我想知道實際工作壓力怎么確定,我們單位鍋爐是蒸汽鍋爐,一部分蒸汽是生產用汽,另一部分為送給換熱站采暖用的。
我單位新建了一個鍋爐房,三臺鍋爐型號為SZL15-1.25,額定壓力是1.25MPa,實際工作壓力怎么確定, 我們單位鍋爐是蒸汽鍋爐,一部分蒸汽是生產用汽,另一部分為送給換熱站采暖用的。
鍋爐工程工藝管道焊接施工方案
循環流化床鍋爐是在鼓泡流化床鍋爐技術的基礎上發展起來的新爐型,它與鼓泡床鍋爐的最大區別在于爐內流化風速較高(一般為4~8m/s),在爐膛出口加裝了氣固物料分離器。被煙氣攜帶排出爐膛的細小固體顆粒,經分離器分離后,再送回爐內循環燃燒。循環流化床鍋爐可分為兩個部分:第一部分由爐膛(快速流化床)、氣固物料分離器、固體物料再循環設備和外置熱交換器(有些循環流化床鍋爐沒有該設備)等組成,上述部件形成了一個固體物料循環回路。第二部分為對流煙道,布置有過熱器、再熱器、省煤器和空氣預熱器等,與其它常規鍋爐相近。 循環流化床鍋爐燃燒所需的一次風和二次風分別從爐膛的底部和側墻送入,燃料的燃燒主要在爐膛中完成,爐膛四周布置有水冷壁用于吸收燃燒所產生的部分熱量。由氣流帶出爐膛的固體物料在氣固分離裝置中被收集并通過返料裝置送回爐膛。 文章來自:www.ksjisi.net
造紙廠回收燒堿的鍋爐工藝流程
計算給水泵揚程時,H1為鍋爐在設計壓力下安全閥的開啟壓力, 此開啟壓力又為鍋爐工作壓力+0.02MPa,鍋爐工作壓力跟鍋爐出口蒸汽壓力是同一參數嗎?
RT!網上搜集的動畫。現在與大家分享.
圖紙簡介: 2x2t/好燃氣熱水鍋爐。主要供應室外采暖;其中1t熱水通過容積式換熱器向浴室供應60度熱水。圖紙包括設計說明、系統圖、平剖面等全套圖紙,可供同行全套使用。 補充說明:鍋爐房設2臺燃氣鍋爐Q=1.4WM,T1/T2=95~70℃。 投稿網友: zzl_118 <
本人在上崗前寫的“述職報告”,希望大家參與評論。
2010個人工作總結(述職報告)_secret
1噸天然氣鍋爐改造項目環評報告
我單位進行鍋爐房改造,由原來的兩個鍋爐房改為一個鍋爐房,上的全是新鍋爐,為三臺SHL15-1.25,人員由原來的100多人減為50多人,想組織一次考核,想公正些,盡力排除人為因素。請哪位仁兄給出出主意,最好傳上來一份考題。本我們是想分筆試和實際操作考試的,先謝謝了!
隨著人們對家居舒適性要求的進一步提高,在我國江南的大部分地方,例如上海、南京、杭州等地,越來越多的家庭使用壁掛鍋爐來解決生活熱水和采暖熱水的需要。但是使用壁掛鍋爐消耗大量的燃氣,需要一筆不小的運行費用。而太陽能是太陽內部連續不斷的核聚變反應過程釋放出來輻射到地球的能量。其特點是取之不盡,用之不竭,一次投入終身使用,沒有任何污染,也就是說太陽能是綠色環保的、廉價的能源。如何能夠將太陽能和壁掛鍋爐進行有效配合,充分提高太陽能的利用率,降低壁掛鍋爐的運行成本,構建節約型社會,同時不降低用戶對熱需求的要求,將是本文闡述的重點。 1 單純生活熱水需求 當太陽能熱水器僅僅作為生活熱水的輔助供應時,可以采用如圖1所示的設計方案,壁掛鍋爐和太陽能熱水器以并聯的形式存在。當有生活熱水需求時,控制器根據安裝在太陽能熱水器上的溫度傳感器探測此時太陽能熱水器水箱中熱水的溫度,如果溫度大于40℃,則控制器將太陽能出水管上的電磁閥1打開,將壁掛鍋爐生活熱水供水管上的電磁閥2關閉,這樣所需的生活熱水就是太陽能產生的熱水,壁掛鍋爐不進行工作;當太陽能水箱的水溫低于40℃時,控制
懸賞天然氣鍋爐供暖可行性報告!主要給市建委看,打算在內蒙開一家燃氣鍋爐供熱公司。哪位大哥有啊,小弟不勝感激。最好報告地區為內蒙古呼和浩特,其他地區也可。報告精彩,可行的話,繼續拿分送上。
一、烘爐工藝一、前言 蒸汽鍋爐本體安裝結束,進入烘煮爐階段亦即鍋爐已基本進入了最后的調試階段。為確保鍋爐調試順利進行,并確保蒸汽鍋爐將來的運行質量,特制定此方案,供調試中參照執行。同時,建設單位及安裝單位會同鍋爐廠及其他協作單位,成立鍋爐啟動驗收小組負責蒸汽鍋爐的啟動、調試、試運行的組織領導工作。以保證政令貫通,各工種職責分明,相互協作,相互配合,確保啟動調試工作的順利進行。確保鍋爐如期順利、優質的竣工投產。二、蒸汽鍋爐烘爐1、蒸汽鍋爐烘爐的目的: 由于新安裝的蒸汽鍋爐,在爐墻材料中及砌筑過程中吸收了大量的水份,如與高溫煙氣接觸,則蒸汽鍋爐爐墻中含有的水份因為溫差過大,急劇蒸發,產生大量的蒸汽,由于蒸汽的急劇膨脹,使爐墻變形、開裂。所以,新安裝的鍋爐在正式投產前,必須對爐墻進行緩慢烘爐,使爐墻中的水份緩慢逸出,確保爐墻熱態運行的質量。2、蒸汽鍋爐烘爐應具備的條件:
一套低壓鍋爐用水設備!原水地下水,Fe0.66 Ca204.18 電導1770 TDS1300 硬度479.94 濁度6 堿度361.9 SO4364.78 CL148.32 SIO243.73產水要求低壓鍋爐用水,水量60T,24小時運行。本人有兩套設計方法。一.原水泵—錳砂—多介質—中間水箱—一級RO泵—一級RO—產水箱—用水泵(此系統為30T兩套)二.原水泵—錳砂—多介質—中間水箱—陽床—陰床—產水箱—用水泵(此系統為30T兩套)膜處理造價高,運行簡單。后期需要的藥劑,大家都明白的!呵呵!陰陽床的投入就小多了,樹脂再生麻煩!最后把工藝訂為RO系統。各位有何高見,另幫我分析一下水質報告和工藝的合理性!踴躍批評
我單位(北京市某公司)位于北京市西城區,由于地處北京市中心地區,而且又是北京市重點文物保護單位(寺內全部為木制結構嚴禁火災),因此,在響應北京市大氣環境保護治理工作中,我們決定采用電鍋爐來代替原來的燃煤鍋爐。根據鍋爐房的具體情況,經過對多家單位方案的比較分析,我們采用了北京希克斯科技有限公司全套設計供貨安裝一條龍服務的新型高溫蓄熱電鍋爐設計方案(谷電+3小時平電)。電鍋爐采用北京希克斯科技有限公司提供的600KW和510KW各一臺高溫蓄熱電鍋爐,兩臺35M3高溫蓄熱水箱系統及整體配套輔機設備均由北京希克斯科技有限公司總體開發研制設計,并負責安裝施工設計調試一條龍服務。全部蓄熱系統由經過幾個月的設計和安裝,于去年11月冬季前在我公司正式投入運行,目前經過幾個采暖冬季的實際運行,獲得了圓滿成功。經過歷史上少見的嚴寒冬季的運行考驗,我們認為從設計,設備到施工應該都是比較好的。整體系統運行安全,供暖效果良好,運行非常穩定可靠,節能效果優異。主要體現在以下幾個方面:1. 運行費用低,節能效果好:開始采用電鍋爐的時候,我們聽說許多已經使用了電鍋爐的單位反映運行費用比較高,,我們
本人正在評中級職稱 想找篇范文看看 望廣大網友 多支持 要求寫出技術含量 如設計中中遇到什么問題 如何解決的 如何如何好 如何如何臭屁等