我單位新建了一個鍋爐房,三臺鍋爐型號為SZL15-1.25,額定壓力是1.25MPa,但是我想知道實際工作壓力怎么確定,我們單位鍋爐是蒸汽鍋爐,一部分蒸汽是生產用汽,另一部分為送給換熱站采暖用的。
我單位新建了一個鍋爐房,三臺鍋爐型號為SZL15-1.25,額定壓力是1.25MPa,實際工作壓力怎么確定, 我們單位鍋爐是蒸汽鍋爐,一部分蒸汽是生產用汽,另一部分為送給換熱站采暖用的。
一、協助領導組織推動本單位的安全工作,貫徹執行黨和國家的安全生產政策,并負責監督檢查執行情況。 二、協助領導定期進行安全生產檢查及抽檢,制止違章指揮,違章作業,發現有可能造成重大事故危險時有權停止作業,令職工撤離現場,并報告領導。 三、協助有關部門和單位制訂或修改安全生產操作規程和有關規章制度,并對這些規程、制度的貫徹執行情況進行督促檢查。 四、參加對職工的三級安全教育和安全技術培訓,開展安全生產宣傳,對本企業特殊作業人員持證上崗情況進行督促檢查。 五、督促有關部門和單位,按照有關規定及時發給個人防護用品(具)、防暑降溫用品。 六、督促有關部門和單位搞好勞逸結合,搞好女職工的特殊勞動保護工作。 七、做好"一圖四牌"及各種安全標志的制作、使用和管理工作。 八、參加傷亡事故的調查處理,進行傷亡事故的登記、統計、分析、報告、預防工作。督促有關部門和單位,提出預防事故措施。
鍋爐工程工藝管道焊接施工方案
循環流化床鍋爐是在鼓泡流化床鍋爐技術的基礎上發展起來的新爐型,它與鼓泡床鍋爐的最大區別在于爐內流化風速較高(一般為4~8m/s),在爐膛出口加裝了氣固物料分離器。被煙氣攜帶排出爐膛的細小固體顆粒,經分離器分離后,再送回爐內循環燃燒。循環流化床鍋爐可分為兩個部分:第一部分由爐膛(快速流化床)、氣固物料分離器、固體物料再循環設備和外置熱交換器(有些循環流化床鍋爐沒有該設備)等組成,上述部件形成了一個固體物料循環回路。第二部分為對流煙道,布置有過熱器、再熱器、省煤器和空氣預熱器等,與其它常規鍋爐相近。 循環流化床鍋爐燃燒所需的一次風和二次風分別從爐膛的底部和側墻送入,燃料的燃燒主要在爐膛中完成,爐膛四周布置有水冷壁用于吸收燃燒所產生的部分熱量。由氣流帶出爐膛的固體物料在氣固分離裝置中被收集并通過返料裝置送回爐膛。 文章來自:www.ksjisi.net
造紙廠回收燒堿的鍋爐工藝流程
計算給水泵揚程時,H1為鍋爐在設計壓力下安全閥的開啟壓力, 此開啟壓力又為鍋爐工作壓力+0.02MPa,鍋爐工作壓力跟鍋爐出口蒸汽壓力是同一參數嗎?
1. 每臺鍋爐應裝兩個彼此獨立的水位表 ( 即各水位表的汽、水連管分別接到鍋筒上 ) 。但蒸發量《 0.5t/h 的鍋爐、電 加熱鍋爐、額定蒸發量小于或等于 2t/h 。且裝有一套可靠的 水位示控裝置的鍋爐、裝有兩套各自獨立的遠程水位顯示裝置的鍋爐 , 可以只裝一個直讀式水位表。 2. 水位表應裝在便于觀察的地方。水位表距操作地面高于 6m, 應加裝遠程水位顯示裝置。 3. 用遠程水位顯示裝置監視水位的鍋爐 , 控制室內應有 兩個可靠的遠程水位顯示裝置 , 同時運行中必須保證有一個 直讀式水位表正常工作。 4. 水位表應有下列標志和防護裝置. E. t& H2 T$ L, u (1) 水位表應有指示最高、最低安全水位和正常水位的明顯標志。水位表的下部可見邊緣應比最高火界至少高 5Omm, 且應比最低安全水位至少低 25mm, 水位表的上部可 見邊緣應比最高安全水位至少高 25mm 。! u% P9 q2 c: R (2) 為防止水位表損壞時傷人 , 玻璃
RT!網上搜集的動畫。現在與大家分享.
建筑施工企業安全管理職責 1.3 安全管理職責: 1.3.1 集團總部1.3.1.1 公司總經理1).認真貫徹執行國家和北京市有關安全生產與文明施工的方針政策和法規、規范,掌握公司安全生產與文明施工動態,是公司安全生產與文明施工工作的第一領導者和責任者,對集團的安全生產工作全面負責;2 ).建立健全安全生產與文明施工的保證體系,設立安全生產管理機構;3)保證集團安全生產投入的有效實施;4). 領導并支持質量安全部的各項安全工作;5). 堅決貫徹執行《中華人民共和國安全生產法》、《北京市安全生產領導責任追究規定》和《北京市安全生產一票否決制度考核辦法》;6). 在簽發“工程項目管理責任目標委托書”時,要明確有關安全生產的責任目標和獎罰條件;7). 參加因工傷亡事故或重大安全事故的調查與處理,并提出具體指導意見及要求。1.3.1.2 主管生產副經理1). 對公司安全生產與文明施工工作負直接領導責任,協助總經理認真貫徹執行安全生產方針、政策、法規,落實公
工業鍋爐產品分兩種,一是蒸汔,用于發電,或是供汔,比如化肥廠可用蒸汔汔化,以煤為原料,合成化肥,這就是典型的工業鍋爐, 工業鍋爐還是以燃煤占大多數,燃汽的一般是余熱鍋爐用于回收廢熱。工業鍋爐常見的是循環流化床鍋爐 工業鍋爐是重要的熱能動力設備,我國是當今世界鍋爐生產和使用最多的國家。中國制造業是在新中國成立后建立和發展起來的。 工業鍋爐安全閥的選型方法 目前我國工業鍋爐房中常用的鍋爐安全閥有:杠桿式、彈簧式、靜重式、脈沖式和復合式多種。 一.杠桿式鍋爐安全閥 杠桿式安全閥又分為單杠桿式和雙杠桿式兩種。由于它們是通過杠桿和重錘的重力矩作用到閥芯上,用來平衡蒸汽(水)壓力又稱為重錘式安全閥。 杠桿式(重錘式)安全閥主要由閥芯、閥座、杠桿、重錘、限位裝置等組成。它是用重錘的重量,通過杠桿把閥芯壓在閥座上,移動重錘的位置來改變重力矩的大小,以調整安全閥的開啟壓力。當鍋爐壓力超過重錘作用在閥芯上部的壓力時,閥芯被頂起離開閥座,蒸汽排出。到鍋爐壓力低于重錘作用在閥芯上部的壓力時,閥芯降落,鍋爐停止排汽。 這種安全閥結構簡單、
目前我國工業鍋爐房中常用的鍋爐安全閥有:彈簧式、杠桿式、脈沖式、靜重式和復合式多種。 5種工業鍋爐安全閥的選型 一.彈簧式鍋爐安全閥 彈簧式安全閥主要由閥芯、閥座、閥桿、彈簧、調整螺釘等組成。這種安全閥主要利用彈簧彈力,把閥芯壓在閥座上。當鍋爐壓力超過彈簧作用在閥芯上部的壓力時,閥芯與閥桿被頂起,蒸汽排出;當鍋爐壓力低于彈簧作用在閥芯上部的壓力時,閥芯降落壓在閥座上,鍋爐停止排汽。閥芯與閥座接觸面為錐面,閥芯四周邊緣有少許伸出。當蒸汽頂開閥芯后,閥芯的邊緣也受汽壓作用,使整個作用面積突然增加,安全閥頓時開啟;當降力降低后,由于蒸汽作用力突然減小,使閥芯一次閉合,防止閥芯反復跳動。 彈簧式安全閥的主要參數是開啟壓力和排汽能力,而排汽能力取決于閥座的口徑和閥芯的提升高度。由于提升高度的不同,又可分為微啟式、中啟式和全啟式安全閥三種。 彈簧式安全閥結構緊湊,體積小、輕便;嚴密性好,且調整方便,經得起振動,很少有泄漏的現象。因此,靈敏可靠。它適用范圍最廣,是最常用的一種。 二.杠桿式鍋爐安全閥 杠桿式安全閥又
鍋爐安全監護系統(Furnace Safeguard Supervisory System)簡稱FSSS,是大型電站鍋爐必備的安全監控保護設備。可用于鍋爐的啟動、運行、停止過程中的監控,對鍋爐的火焰、壓力、風量、液位、燃料供應等過程參數進行數據采集和處理,并通過各種連鎖裝置使鍋爐的有關部件嚴格按照既定程序完成控制操作。當鍋爐某項或幾項參數出現越限時,系統能夠及時向運行人員發出報警信號,必要時發出MFT跳閘指令以切斷燃料,從而為鍋爐安全運行提供可靠的技術保障,以保證操作人員及鍋爐設備的安全。高能點火器 本公司的FSSS-CHY系統采用了全新的控制理論,配備了先進的控制軟件和硬件設備,可靠、實用、操作
大型電站鍋爐安全及優化運行技術.part1.rar
現在工廠都提倡安全生產,但還是有很多鍋爐使用企業發生鍋爐爆炸的慘案。那么鍋爐在工作過程中為什么會發生爆炸呢?下面來給大家分析一下。 1.運行壓力超過設計壓力:壓力表失靈,超壓后安全閥不動作;司爐工脫崗,監視不夠;主汽閥關閉,安全閥失靈;鍋爐設計不合理,制造質量不合格,材料材質不符合要求,焊接質量差;沒有定期檢修檢驗,長期不維修,引起鍋爐銹蝕,使承壓能力降低等造成超壓爆炸。 2.正常工作壓力下爆炸:鍋爐的受壓元件自身有缺陷或損壞,逐步發展到一定的程度發生爆炸。如鋼板腐蝕磨損、制造檢修焊接時形成缺陷、鍋內污垢堆積傳熱不良、鍋爐缺水時違章進水造成設備急劇冷卻。 3.爐內燃燒爆炸:誘發爐內爆炸的主要原因是爐內積聚液體、氣體可燃物濃度達到一定限度時產生瞬間爆燃。爐內爆炸取決于加熱條件和混合
1、認真執行國家、政府部門和企業的安全生產規章制度。 2、堅持“ 管生產必須管安全”,以身作則,不違章指揮,積極支持安全專職人員工作。 3、針對生產任務特點,制定和實施安全技術措施。 4、定期對職工,尤其是特殊工種職工進行安全技術和安全紀律教育。 5、每月組織安全生產檢查,對發生重大事故和險肇事故苗子及時上報,認真分析原因,提出和落實改進措施。 6、改善勞動條件,注意勞逸結合,保護職工的身體健康。
電力百科第 58 期:鍋爐安全閥 1 安全閥常見故障原因分析及解決方法 1.1 閥門漏泄 在設備正常工作壓力下,閥瓣與閥座密封面處發生超過允許程度的滲漏, 此時安全閥的泄漏會引起介質損失, 而介質的不斷泄漏會使硬的密封材料遭到破壞。 常用的安全閥的密封面都是金屬材料對金屬材料,雖然力求做得光潔平整, 但是要在介質帶壓情況下做到絕對不漏也是非常困難的。 因此, 對于工作介質是蒸汽的安全閥,在規定壓力值下, 如果通過視覺和聽覺都沒有發現出口端有漏泄, 就認為密封性能是合格的。 一般造成閥門漏泄的原因主要有以下2 種情況。 (l ) 臟物雜質落到密封面上,將密封面墊住, 造成閥芯與閥座間有問隙, 從而引起閥門滲漏。消除這種故障的方法就是清除掉落到密封面卜的臟物及雜質。 一般在鍋爐準備停爐進行維修時,首先做安全門跑陀試驗, 發現漏泄停爐時,進行解體檢修。如果在點
圖紙簡介: 2x2t/好燃氣熱水鍋爐。主要供應室外采暖;其中1t熱水通過容積式換熱器向浴室供應60度熱水。圖紙包括設計說明、系統圖、平剖面等全套圖紙,可供同行全套使用。 補充說明:鍋爐房設2臺燃氣鍋爐Q=1.4WM,T1/T2=95~70℃。 投稿網友: zzl_118 <