屋面必須做排水天溝嗎,因為實際工程中有好多沒見有天溝,排水怎么組織的?平屋頂排水天溝很多是在天溝寬度內去掉保溫層,利用保溫層的高差實現的,但對于節能設計來說,相當于多了天狗寬度的一道冷橋,這樣合理嗎?期盼您指點一二
發一張圖,大家一起看一下我覺得屋面的排水為檐溝排水.大家認為呢?還有,請教個問題,設計屋面排水時采用無溝排水還是檐溝排水還是天溝排水的設計依據是什么呢?我們經常聽說大屋面排水,尤其是大的廠房最好使用虹吸排水,那么這里的"大面積屋面"具體是"大"到一個什么樣的程度呢?謝謝大家
《屋面工程技術規范》GB50345-2004 中規定屋面天溝縱坡不應小于1%《建筑給水排水設計規范》GB50015-2003 中規定屋面天溝縱坡不宜小于0.3%到底以哪個規范為準,很多審圖的要求1%,可是在有規范明文規定可以放寬的情況下,不是應該放寬嗎?在壓型鋼板的建筑圖集中又有規定鋼天溝縱坡宜0.5%在《現行建筑設計規范圖說》-屋面工程防水構造設計圖說中還有規定:卷才防水1%,自防水0.3%,塊料防水0.5%個人覺得后兩個文件雖然不是規范,但規定合理很多,想想混凝土天溝小于1%的坡度根本控制不了,很容易積水。鋼天溝阻力小,天溝漏不漏水取決于焊接好不好,而且0.5%的坡度也能夠控制,焊接不好的化就算5%的縱坡一樣漏水。不知大家的想法怎樣,有誰能找出支持0.5%和0.3%縱坡的規范依據。
屋面雨水按屋面排水條件分為:檐溝排水,天溝排水,無溝排水。請問什么是檐溝,什么是天溝?問題可能比較低級,各位見笑了。下面這張照片是天溝排水還是檐溝排水啊:
有關屋面排水計算以及天溝落水管的確定
鋼結構廠房經常有長天溝排水,但天溝斷面不好計算,規范規定的0.003的坡度往往施工也難以保證,請問各位大師設計時,有何好的方法計算天溝斷面。
在以往的計算中,我們計算天溝尺寸都是按照曼寧公式計算,但是現在,如果做壓力流設計,天溝要求沒有坡度,那么還能按照重力流方法計算天溝尺寸嗎?
一廠房跨度25米,共計兩跨,中間內天溝雨水排水采用立管沿柱子敷設至地坪后直接(不設雨水落水井、室內不設檢查井)埋地排出至室外雨水檢查井,埋地排出管計27米,埋地部分采用鑄鐵管。請教,這種方式是否可行?
一個酒店,地上部分二十八層,裙房部分四層,地下室三層(地下室簡圖如下)。經現場實際測量,地下室部分無法利用重力排水,需增加潛水提升設備。大家來看看地下三層應該怎么排水?地下室簡介:一層-一個地下廚房及部分停車場 二層-停車場 三層-人防
求教 屋面內排水和虹吸式排水是一個意思么?因為看給排水手冊上 屋面內排水示意圖和虹吸式排水廠家發的宣傳冊上的示意圖很相似,所以上論壇請教下各位老師。
安裝: 一、PVC落水系統主要構件組成 a、雨水槽 b、雨水槽鎖畢器c、雨水槽卡接器d、雨水槽陰角 e、雨水槽陽角h、雨水斗i、雨 水管j、雨水管接口器k、雨水管轉向器l、雨水管引流器 n、雨水槽吊接器q、雨水管 斜三通 二、雨水槽(檐槽)安裝: 1、在雨水槽安裝位置打水平,從起始端開始到未端用墨汁彈線。 2、從包裝袋中取出雨水槽,將雨水槽平穩的放在地上或腳手架上,并在雨水槽下水平裝雨水斗 的位置,用 切割機切一個與雨水斗下水口一樣大小的口子。 3、將雨水斗緩慢插入雨水槽至下水位置。 4、在雨水槽上安裝吊接器;按順序插入并掌握好間距,兩只相鄰吊接器之間的距離為40~45CM; 5、用電鉆(6號鉆頭)在彈線位置按40~45CM的間距打好洞,并敲進膨脹管。 6、將雨水槽放置在已彈線位置,調整好“吊接器”間距,然后用∮4X40的不銹鋼鏍絲將吊接器 和雨水槽固定。 7、遇上雨水槽轉角,需用“卡接器”連接“陽角”、“陰角”,雨水槽與雨水槽連接部分也需 用“卡接 器”連接。 8、雨水槽安裝的過程中,為防止漏水,鎖畢器、卡接器等相應的配件上必需打上玻璃膠和PV
河中有一個小島,島上的有個小型的動物園,還有一個休閑茶館,沒有橋,上島只能考船.市政管道在河邊的道路上.請教各位前輩島上的給排水怎么解決???????????????????
大家對給排水在線滿意嗎?來這里覺的浪費時間嗎?好象人來的不多,問的問題也沒有人解答。問的問題也籠統,回答的也沒幾個認真的,有時候來了一次什么也沒收獲,覺的挺沒意思的。不知道大家有沒有同感?
聽各位的討論后,我安裝了一套天正給排水軟件,但是打開后與卻與CAD并無區別的界面,怎么辦,相關指令和工具一點都不知道,謝謝有心人給予幫助!
大家好,我是搞監理的,請教一下,21層的住宅衛生間的排水管,原設計的廢污水管為U-PVC管,廢污水立管共用專用透氣立管(用H管連接),因衛生間空間太小(無管井,管子布置在衛生間),我想把U-PVC管改為螺旋U-PVC排水管,取消共用專用透氣立管和消能裝置,以節省空間是否可行?
在建筑給水排水的設計當中,會很多的衛生器具,他們的安裝位置很可能會影響最后的計算,對于我們剛剛進行設計的大學生來說,對于這些衛生器具的擺放位置不是很清楚,不知道某某東西應該與什么什么有多少間距,應該選用什么……這些東西在規范上并不是很明了的有著具體的規定!希望哪位能提供一些具體的,又比較簡單的建筑給水排水設計,(包括給水。排水,消防,熱水)
此圖是幼兒園建筑的一部分,一層為衛生間,二層為音體室。根據規范要求,肯定要設環形通氣管了或專用通氣管了,但問題是:1、設置環形通氣管還是專用通氣管好?2、立管應該放在哪?設置幾根立管?3、怎么設置環形通氣管?3、立管要不要通頂的?
有一廠房186*192米,廠房分兩部分:24*192一個廠房,161*192一個廠房,兩廠房的內天溝相互垂直,成橫躺的T字型。天溝現在只能是400*250MM,虹吸廠家提出:雨水斗設計重現期必須改為50年,理由:1.長161米的天溝 2.只能在天溝一頭設溢流口,因為另一頭與另一天溝垂直且高差僅有18MM,溢流口的設置不理想,3.即使設了溢流口,長達161米的天溝僅靠兩個溢流口怕排水不急,故溢流設施不起作用,急!!!請問各位有何高見!!
油庫間斷排水,大約3-4個月排一次水,水量很小,大約20m3/h,一次排放量為500m3,有沒有好的進行生物處理的好方案,或者別的非生物處理工程實例,最好是一體化設備,可行性較好1
我是剛畢業的。剛找到一家設計院,就在里面工作了。一星期后老板叫我畫圖。當然是要我畫簡單的給排水設計了。沒有水箱。4層廠房。消防栓給水直接按室外管網直供。我不知道如何確定管徑。我只知道布置。規范上的公式可以算出設計秒流量。不知道這個少流量有什么用啊。還有,如果有水箱的話。又應該如何確定呢?請各位大俠多多幫忙。。。小弟先在此謝過了。。。。。