亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 新型空調冷凝水排水器完美替代存水彎

    本帖最后由 crtvavle 于 2016-12-23 20:43 編輯 在項目施工過程中,遇到了一件頭疼的事情,空調機組與AHU的基礎高度不夠,但是還是需要做存水彎,可是難壞了一撥人,經過與壓縮機廠家溝通,得知有一款乒乓球水封,可以滿足這個要求,于是通過朋友介紹,找到了這款產品,經過與乒乓球水封廠家溝通,得知該新型存水彎的相關資料,供大家分享:“對于空調U型彎來說,一般需要比較充足的安裝空間,而且如果工人在施工過程中,如果焊接或者聯接不好,有可能會泄露與漏水。但是如果按照空間足夠,但是工人又很負責的情形下,用U型彎是不錯的選擇,但是效率很低的。 如果在冬季,如果沒有冷凝水,往往空氣會逆流,而且室外污染的空氣會交叉流動,有時會有蟲子等小動物通過U型彎爬進室內,污染環境。 目前克俐托公司(獨先生13901686438)研發的一款產品叫新型空調冷凝水排水器,又名密封球水封,乒乓球水封,替代傳統存水彎,U型彎,結構緊湊,體積小,可以大幅度降低空調機組的基礎安裝高度,節約吊頂機組的安裝空間,并防止冷

  • 商鋪空調冷凝水排水設計

    一般商鋪采用分體式空調,分體式空調的排水主要為室內機的冷凝水排水,室外機也有少量的溶霜水。為了防止室外檢查井或者暗溝內的臭氣順著冷凝水管道進入室內,空調冷凝水排水要求做間接排水處理,一般可采用排入室外雨水口(上海為 13#溝頭)、雨水溝明溝或者排入地下室集水坑的方式。

  • 空調冷凝水間接排水問題

    現在的住宅建筑基本上都預留了空調機的位置,也都做了空調冷凝水排水立管(明裝或暗裝),但是建筑給水排水規范規定,空調冷凝水應間接排水,空調冷凝水接到雨水檢查井是不算間接排水的(審圖公司意見),這樣的話,接到雨水口算不算?請教各位前輩,有什么辦法可以處理好這個問題

  • 空調的冷凝水提升泵排水裝置

    當空調開始工作時, 空調總是要產生大量的冷凝水。空氣中濕度越大, 冷凝水產生的量也就越大。 隨著現代建筑事業的發展, 人們對房屋的設計要求越來越高, 這一問題在天花嵌頂空調機上變得越來越突出,建筑設計中空調冷凝水提升排放的需求日趨重要。在空調冷凝水液位控制方面具有多年豐富經驗的上海西創商貿有限公司主營歐美國家的空調冷凝水控制裝置的代理銷售和技術咨詢, 擁有服務CARRIER, AIR WELL, CEAT, DAKIN,HAIER,McQUAY, MIDEA等空調類客戶的專業經驗, 提供的空調冷凝水提升排放產品, 解決了以上諸多困擾。這一系統包括水位檢測控制及泵體兩部分。水位檢測部分裝在積水盤中。當水面上升到一定位置, 檢測部分發出信號給控制電路, 自動控制水泵排水。 萬一冷凝水在積水盤中處于危險高位, 水位檢測控制系統可立即切斷空調電源, 停止工作。 等正常時又可自動恢復。這一裝置的優點如下:1、 排水提升泵易于安裝, 而且不存在水位差的要求, 安裝高度可任由安裝者選擇, 解決了建筑設計及工程安裝中的標高

  • 空調冷凝水排水泵的作用

    目前,中央空調市場品牌眾多,然而對于空調冷凝水提升泵的作用,各品牌和商家介紹不一,用戶對提升泵的好處也認識不到位,因此,居想網今天就冷凝水提升泵的作用和運行原理做一下知識更新。 冷凝水提升泵具備三個重要特點: 第一、能提高排水通暢性,防止房屋泡頂。沒有水泵的空調內機,只能做自然排水,自然排水的缺點是容易排水不暢,或者排水不干凈,空調的進場施工在吊頂施工前端,木工施工時如果不能保證空調前期所設立的排水坡度,吊頂之后空調管線就屬于隱蔽工程,等設備運行起來后,沒有排水坡度就有可能使冷凝水倒灌進去接水盤,而這些在吊頂被冷凝水泡壞之前都是無法發現的,吊頂泡壞才能發現空調漏水,這時候再處理問題就會勞心勞力,存在大面積的修復,從而破壞房屋原有的裝修,要想重新修復裝修到原有的質量和風格是很難的。影響到用戶的居住心理,甚至于用戶可能無法消除重新恢復裝修所帶來的心里傷害。 第二、能消除冷凝水積壓,防止二次污染。空調運轉期間產生的冷凝水,如果不能及時排出,則會在屋頂排水管內存在積壓,由于屋內始終存

  • 冷凝水排水器替代傳統存水曹解決方案

    你是否還在為空調冷凝水滴水而煩惱呢? 你是否還在為空調基礎安裝高度而發愁呢? 你是否為空調殺菌而發愁呢? 你是否為空調冷凝水系統清潔而絞盡腦汁呢? 其實真的不用那么麻煩,新型空調存水彎幫你解決所有麻煩,搞定一切。 一、何為新型空調存水彎(乒乓球水封) 所謂新型空調存水彎就是一種空調冷凝水排水器,是在存水彎中裝有個浮球,當冷凝水排出時通過水的浮力把浮球浮起,進行排水; 若冷凝水缺乏時,浮球通過自身重力下沉,起到密封作用,由于這種特殊的結構及工作原理,我們稱之為空調乒乓球水封。

  • 可以這么處理空調冷凝水嗎?

    我是做一個別墅項目,每戶有一個中央集中空調,要有組織的排放冷凝水,我覺得是否可以將空調冷凝水管接到一層地面上面,散排,因為我的別墅區是建在地下車庫上面的,我覺得一直將立管落下去,不如就散排,反正道路上面還有雨水溝不知道大家有什么意見沒有?(希望大家都說說)

  • 乒乓球水封資料(新型冷凝水排水器使用技巧)

    一. 產品介紹: 中央空調系統的排水是一個不容忽視的部分,經常由于排水的問題,引起機房水漫金山,特別是吊頂機組,一旦發生漏水現象,裝修好的屋頂被水跡污染,如魚骨梗喉,非常棘手。 常規傳統的AHU(空調機組)為了保證順利排水,在機組出水口常接-S型彎的存水彎。其作用是通過水封的作用,防止外界空氣通過排水口被吸入而影響排水,開發設計了一款具有結構緊湊,安裝方便的冷凝水排放器,避免了傳統U型存水彎受到安裝尺寸要求限制的影響,同時在沒有冷凝水也可以防止外界空氣通過排水口被吸入,可以自動排水。有效降低機組的基礎高度,讓吊頂機組占用頂部空間更少。克服了傳統的存水彎的缺點。二. 工作原理:該新型冷凝水自動排放裝器是通過克俐托公司,根據多年的使用經驗,結合實際的應用狀況,新開發研制了這款能克服機組負壓的影響,將冷凝水順利引出機組外排放。該裝置由于排水口向上,并置有輕質密封球在機組負壓的作用下,輕質密封球與排水口嚴密的密封,而當機組內存水盤中的冷凝水積聚到水面高于排水口的時候,輕質密封球就會在冷凝水浮力的作用下開啟,

  • 冷凝水----間接排水?

    冷凝水----間接排水?

    公司以前的一個圖中冷凝水是每層都排到地上經過地漏間接排水出去有每層都這樣設的必要么?不能每層連接立管再最底層再排到地漏或地溝么?還有一個問題是今天去圖紙會審有一個問題是冷凝水水平走的太遠受風管阻擋難以放坡,問能不能就近裝立管排放我認為可以工程是商場,不知道就近排放有沒有什么注意的地方如果就近排放還需要每層都間接排水么?直接上下相通可以吧最底層才間接排水

  • 關于空調冷凝水的一點疑問

    小弟我做這行不久,最近碰上這樣一件事: 有處空調設備漏水,檢查機組沒有出現滲漏的痕跡。但據空調房間樓下的用戶反映:天花板上有大片水跡。經進一步檢查,發現冷凝水管上附有很多水滴,而旁邊進水管上卻沒有。空調設備為10匹左右,最近一直處于除濕(即制冷狀態),冷凝水管采用PPR進水管,管徑32,當時因管路不長,而且樓下的天花板上面有中央空調送風所以未作保溫。進水管為鋁塑管。 冬天為了防凍要保溫,但夏天排水管里面只是一點冷凝水難道也會影響到管壁?我不明白,難道這么厚的管壁也會凝水嗎?

  • 關于空調冷凝水和雨水的問題

    我在做一棟住宅時21層一層商鋪,2-21塔樓(住宅)。為了充分利用商鋪空間6米高(小業主將來決定改為2層)決定將各排水管沿墻或柱轉入一層地面埋地排出 不做轉換層, 覆土只有600,我起點埋深300 為了不讓很多管子交叉從而加深起它管子埋深,我在一層屋面將空調冷凝水接入雨水立管在轉入地面。這樣可以嗎?

  • 空調箱冷凝水排水存水彎高度問題

    請教一下各位大神們,關于空調箱冷凝水排水存水彎高度問題,有什么具體的計算方式嗎?我看到有利用空調箱靜壓計算的,也有用機外余壓計算的,請問有什么官方一點的計算方式嗎?謝謝!

  • 如何避免中央空調冷凝水排水管堵塞

    如何避免中央空調冷凝水排水管堵塞

    空調室內機經過1-2年的使用,產生的部分冷凝水會在陰暗潮濕水盤里存留,導致各種病菌的滋生,產生異味,同時粘稠物會堵塞冷凝水排水管,冷凝水就會從滴水盤中溢出,造成天花板泡頂損失。那么,你知道該如何避免這種現象的發生嗎? 中央空調應對季節性停機時,建議做好全面清洗工作。清洗中央空調過濾網時,將過濾網抽出來,最好用吸塵器把上面的塵土吸干凈,也可以用清水沖洗干凈。晾干后裝入空調使用。對塵土較多的環境,過濾網應該經常清洗,以免灰塵太多堵死出風口,而影響制冷效果。清洗好后只開空調器的風機,運轉約2至3小時,使空調器內部干燥,祛除濕氣。

  • 大家如何設計住宅空調冷凝水管

    我一般是設De50立管,距樓面1。9m處設一個斜三通(適用掛機),空調板上再設一個地漏。立管下端接至散水,最上端就是一個斜三通,也不需通氣帽

  • 空調冷凝水管如何設置更好?

    當前,高層建筑越來越多,對于南方空調的設置必不可少,這就涉及如何設置空調冷凝水管的問題。對于空調室外機空調板為重疊式時,又如何處理? 1、空調冷凝水管的接口是采用三通加彎頭、只加斜三通,還是在板上設地漏更好? 2、對于空調板為重疊式,是在每層板上均設排水接口,還是僅在本樓層最低空調板出設接口? 請個位大師探討!

  • 關于空調冷凝水管道的問題

    現在做設計都得做出空調冷凝水管道系統,可是并沒看到過相關的規范和規定,好象大家做的時候都很隨便,憑經驗,原來怎樣做就怎樣做……不知有沒有如何做的相關規定?

  • 空調末端冷凝水的排放問題。

    我最近做了個工程,現在發現變風量機組冷凝水排不出去。有U型彎,有坡度,積水盤不漏,積水盤高度5厘米,風量15000,機外余壓250PA。求助各位大俠,急!!!

  • 電梯空調的冷凝水排哪去了?

    電梯專用空調由于不能有凝結水直接排入電梯井道,那電梯空調的冷凝水排到哪去了呢?我們一起來了解一下。

點擊加載更多

空調冷凝水排水器

空調冷凝水排水器專題,為您提供空調冷凝水排水器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調冷凝水排水器 相關的專業交流討論,更多空調冷凝水排水器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 亚洲成人免费观看| 一级做a爰片久久毛片潮喷| 伊人狠狠操| 99国产视频| 国产乱插| 日本视频免费在线观看| 亚洲一区二区师生制服| 久久嫩草影院网站| 国产三级日本三级在线播放| 欧美日韩亚洲国产| 亚洲欧美日韩在线播放| 大香网伊人久久综合观看| 国产成人在线视频| 欧美在线网站| 一区二区三区四区在线观看视频| 69av免费观看| 看黄免费在线| 亚洲国产精品免费| 4虎影院永久地址www| 精品国产美女福利在线| 日日干天天草| 青草久操| 久久公开视频| 亚洲国产精品自在在线观看| 日韩av片无码一区二区不卡电影 | 欧美日韩看片| 亚洲综合片| 成人久久久精品乱码一区二区三区| 男女一级特黄a大片| 亚洲欧美综合乱码精品成人网| 4399影视在线播放观看| 久久一er精这里有精品| 亚洲国产成人精品区| 2020国产精品永久在线观看| 久久天天躁夜夜躁狠狠85麻豆| 亚洲另类中文字幕| www精品视频| 日本高清视频在线免费观看| 黄色三级网站在线观看| 国内毛片视频| 亚洲精品福利在线观看|