2.1 簡單系統原則 確定音樂廳空調自控系統的解決方案,首先要面對繁多的系統變量。例如:如何補償音樂廳聽眾人數的變化和不同演出要求下的燈光負荷變化(即熱濕負荷的變 化)對空調系統風量和冷量的影響;如何減小空調系統運行時噪音對現場演出的影響;廳內大量溫濕度傳感器對測量可信度及裝飾效果的影響;為了節能而減小新風 量對廳內空氣環境的影響;作為一個巨大的熱慣性系統,以數小時計的時間常數對自控調節時效性的影響等等。其中引入了控制論中的簡單系統原則--即系統越簡 單,變量越少,則整個系統越穩定,過渡期也越短。廝自控系統實施方案,應該盡量簡化系統變量,減少控制環節,找出一個切實可行的自控解決方案。
我做了一個潔凈空調自控系統,主要產品都是藿里威爾的,運行了一年多,現在出現了問題,當送風幾在工作模式下時,會突然出現大面積的停機象限,控制面板上工作模式指示燈也同時熄滅.請高手指教 謝謝,急需高手幫助
樓宇自動控制系統如何對設備實現自動控制?
中央空調自控系統設計
中央空調自控系統設計 part3
小弟是學暖通空調的,我新接一個工程甲方要求畫空調自控圖,我第一次做空調自控圖紙實在是不知空調的各種參數該如何控制?我也了解了一些空調自控程序如串級控制、分程控制、前饋-反饋控制等可是好象這些于實際工程還差的太遠!!!現在小弟急需與實際工程有關的信息如探頭的型號的選擇是電流還是電壓訊號?區別在哪?該如何選擇這兩種探頭?探頭的設置?控制器的選擇及設置?執行機構的選擇? 在這小弟先謝謝各位了!!!!!! 急急急。。。。。。。
2005年1月19日 冰蓄冷空調由于自身的特點而對自控系統有一定的依賴,而這種依賴就決定了自控系統的基本功能。就一般情況而言,冰蓄冷空調對自控系統有如下四個方面的基本要求: 1、工況切換和設備起停控制。冰蓄冷空調是在同一管道系統上通過對水泵和閥門等設備的不同組合而得到不同的工況的,而不同的工況組合又體現出不同的運行策略。因此,選擇冰蓄冷空調只是為降低運行費用在設備上提供了可能,而真正實現降低運行費用還需將系統中所有設備有機地結合起來,并使操作者方便快捷地在各工況之間切換。 就具體的工程而言,不同的工況對參與運行的水泵以及閥門的開啟和關閉都有不同的規定,與此同時,對各設備的啟動順序和設備啟動的時間間隔都有具體的要求。這就要求自控系統能為工況的切換提供方便、安全的操作手段。理想情況下,操作者希望通過鼠標在屏幕上的點擊或通過菜單的選擇就能切換工況。但是自控系統在提供操作方便的同時又要能夠防止人員的誤操作,所以建議把工況切換和系統啟動分為兩步操作,即切換工況只是為系統啟動做好了工況的選擇,而并不是在切換工況后直接啟動系統。
中央空調系統的局部調節和自控系統
1 樓宇自控系統設計 樓宇自控系統是建筑設備自動化控制系統的簡稱。建筑設備主要是指為建筑服務的、那些提供人們基本生存環境(風、水、電)所需的大量機電設備,如暖通空調設備、照明設備、變配電設備以及給排水設備等,通過實現建筑設備自動化控制,以達到合理利用設備,節省能源、節省人力,確保設備安全運行之目的。 前些年人們提到樓宇自控系統,主要所指僅僅是建筑物內暖通空調設備的自動化控制系統,近年來已含蓋了建筑中的所有可控的機電設備,并成為“智能建筑”不可缺的基本環節。樓宇自控系統的發展也是經歷了從無到有,從低級到高級這一過程,實際上就是一個工業自動化控制系統發展的縮影。隨著信息技術、網絡技術、計算機技術、通信技術、顯示技術、半導體集成技術、控制技術、表面安裝技術及其他高新科學技術的發展,樓宇自控系統也將得到長足的發展,可以預見: 1)集散控制系統是現階段樓宇自控系統的主流; 2)現場總線技術是集散控制系統發展方向; 3)VLAN、TCP/IP等
圖紙簡介: 空調自控系統圖全套風機、水泵、空氣調節冷凍、冷卻、熱交換 投稿網友: nly19761999 上傳時間: 2013-10-30
轉載:冰蓄冷空調由于自身的特點而對自控系統有一定的依賴,而這種依賴就決定了自控系統的基本功能。就一般情況而言,冰蓄冷空調對自控系統有如下四個方面的基本要求:1、工況切換和設備起停控制。中央空調系統的局部調節和自控系統.pdf
上傳《空調制冷自控系統運行與管理》PDG版,分3卷,PART1
樓宇自控系統是什么? 樓宇自控系統(Building Automation System,簡稱BAS )是智能大廈的一個重要的組成部分。它的監控范圍通常包括冷熱源系統、空調系統、送排風系統、給排水系統、變配電系統、照明系統、電梯系統等。
本系統是為某中心實現智能化樓宇管理而設計的一個集散控制系統,該系統能使管理者在中央控制室內就可實現對整座建筑內機電設備的監控和相應的各種現代化管理。
樓宇自控系統及聯動設計在智能建筑設計中, 對于建筑內的各智能化系統設置的設計中,目前存在著幾種做法。一種方式是認為應將各子系統進行集成, 即將我們通常所稱之為3A的系統進行集成, 這種做法, 在前幾年中勢頭較大。一談到智能建筑, 就要進行如此的集成, 否則就認為不稱其為智能建筑, 經過近兩年的大量工程實踐, 在這方面又開始有點降溫。另一種方式是建筑內的各子系統都相對獨立, 各子系統在處理自身系統的工作外, 與其它各子系統沒有系統上的物理聯系。這種做法, 各子系統工作狀態好壞, 完全是該子系統自身的狀況所決定,不受其它子系統影響。還有一種方式, 則是有選擇性地將某些平時工作上有聯系的子系統之間,產生一種聯動關系, 也不妨稱之為有關子系統的小集成。 在智能建筑的系統集成方面, 有著不同的做法, 這完全是正常的現象。縱觀我國智能建筑的發展, 真正在建筑界廣泛進行規劃和設計也只有幾年的時間, 也就是從九十年代初, 我國基本建設發展的高峰期間, 在智能系統方面才逐漸被廣大業主、房地產開發商以及設計人員理解、認識和接受, 并開始著手進行設計和實施。但作為智能建筑