亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 單層雙肢剪力墻配筋計算

    請問各位大神,我現在要做一單層雙肢剪力墻的的低周反復荷載試驗,單層的剪力墻墻肢的內力和連梁的內力在水平荷載下怎么計算???還是按把連梁連續化嗎??還是直接把它們按照一個剛架來計算??

  • 單層雙肢剪力墻的計算問題

    請問各位大神,我現在要做一單層雙肢剪力墻的的低周反復荷載試驗,單層的剪力墻墻肢的內力和連梁的內力在水平荷載下怎么計算???還是按把連梁連續化嗎??還是直接把它們按照一個剛架來計算?? 在高層計算中我們是把連梁連續化來計算的,這樣精度能滿足要求。但是單層的話這樣誤差會比較大。

  • 雙肢剪力墻 短肢剪力墻

    雙肢剪力墻 :墻面上開有一排洞口的墻稱雙肢墻短肢剪力墻:《高規》規定短肢剪力墻是指截面厚度不大于300mm、各肢橫截面高度與厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墻。1、雙肢剪力墻 能不能由短肢剪力墻組成呢?2、剪力墻的邊緣構件 是不是也可以有短肢剪力墻 ?

  • 這個剪力墻結構可以優化嗎?

    這個剪力墻結構可以優化嗎?

    拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教!!!

  • 關于剪力墻的兩個小問題

    1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂啊?2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,一個是邊緣構件的的配筋結果,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.

  • 關于剪力墻與地梁的問題!

    關于剪力墻與地梁的問題!

    1個18層的剪力墻結構,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻。請教下,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,要和剪力墻一起作用?

  • 大家一般怎么畫剪力墻暗柱的?

    做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,這個工作量就感覺比較大,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的?

  • 關于剪力墻暗柱的一些疑問~~~

    剪力墻厚200,兩段墻垂直,一邊長1700,一邊長1500,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,還是1700的部分遠端400暗柱,1500的部分考慮為短肢剪力墻,轉角延伸300來做呢?

  • 關于剪力墻建模的小問題

    關于剪力墻建模的小問題

    之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因為個人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥?

  • 剪力墻為什么要設置暗柱?

    剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。

  • 關于框支剪力墻的一些問題

    1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,構架柱和暗柱有什么區別嗎?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,套異形柱的子目嗎?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,謝謝了!

  • 幫幫忙呀。雙肢剪力墻剛度我算的好大啊?

    幫幫忙呀。雙肢剪力墻剛度我算的好大啊?

    小弟的畢業設計:A、墻肢慣性矩I1和I2及組合截面慣性矩I1—5層: 6-11層: 加權平均: B、連梁折算慣性矩 ,連梁截面 所以 ,連梁折算慣性矩 層高加權平均 所以整體系數為: C、特征系數

  • 關于剪力墻的軸壓比問題

    本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:

  • 大家的剪力墻和連梁都怎么建模?

    我用梁單元擴展生成剪力墻,原有梁可以刪除吧?要是能刪除的話,刪除時可以選擇“包括自由節點”么?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢?請指點一下吧!謝謝!

  • 關于剪力墻中的軸壓比問題

    《抗規》中6.4.5:對于抗震墻結構,底層墻肢底截面的軸壓比不大于6.4.5-1規定的一、二、三級抗震墻,墻肢兩端可設置構造邊緣構件。想問問各位大蝦們,有地下室的高層,軸壓比是看地下室這層的還是看地上一層的,地下室的軸壓比一般比地上一層小,如果三級抗震,地下室軸壓比位0.2,地上一層為0.4,那究竟是做約束邊緣構件還是構造邊緣構件呢?

  • 關于短肢剪力墻的疑問,求解

    剛做的一個17層剪力墻結構,嵌固層傾覆彎矩如下:********************************************************************** 規定水平力框架柱及短肢墻地震傾覆力矩百分比(抗規) ********************************************************************** 層號 塔號 框架柱 短肢墻 2 1 X 4.99% 33.74% Y 4.08% 35.47% ********************************************************************** 規定水平力框架柱及短肢墻地震傾覆力矩百分比(軸力方式) ********************************************************************** 層號 塔號 框架柱 短肢墻 2 1 X 1.77%

  • 請教個框支剪力墻的問題

    現手上有一個部分框支剪力墻結構18層,6度區,3層轉換,以前沒做過,看了些別人的圖紙,現在有一個疑惑請高手解答下:框支轉換下部幾層是否執行高規3.5.2.2條?如果不執行,下面幾層位移比是不是很難控制?歡迎大家不吝賜教!!!

  • 框架--框剪--剪力墻哪個更省

    記得老規范的時候就有含鋼量從框架--框剪--剪力墻結構是遞增的,可現在和朋友討論,都認為高層直接做剪力墻更省,包括十一二層的小高層,不明白是為什么,就因為剪力墻的抗震等級提高,要設約束邊緣構件?可約束邊緣構件也只是加強區才設,而剪力墻的軸壓比要求比框架柱更嚴,一片剪力墻差不多就能做兩根柱,設了柱還能減小梁跨,不知道各位同仁怎么看,當然前提是周期位移這些指標均滿足規范要求的前提下

點擊加載更多

雙肢剪力墻

雙肢剪力墻專題,為您提供雙肢剪力墻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雙肢剪力墻 相關的專業交流討論,更多雙肢剪力墻相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

整體剪力墻

廈門剪力墻切割

主站蜘蛛池模板: 大香视频伊人精品75| 亚洲视频区| 亚洲日本va| 亚洲高清中文字幕一区二区三区| 日韩成人国产精品视频| 欧美日本在线| 欧美日韩亚洲电影| 免费色站| 欧美1314视频在线观看| 免费污污网站| 免费人成黄页网站在线观看| 局长嗯轻一点嗯啊快一点| 久久久久久91精品色婷婷| 久草视频资源站| 老旧版91tv| 欧美 日韩 国产 成人 在线观看| 毛片在线视频在线播放| 免费人成网ww777kkk手机| 欧美人妖ts| 日本成人在线播放| 日批免费网站| 亚洲国产精品成人久久| 亚洲欧美高清在线| 国产成人高清一区二区私人| 成人激情在线| 国产精品国产午夜免费福利看| 国产精品麻豆免费版| 黄视频网站免费观看| 美女被免费看视频网站| 欧美一区二区三区免费观看视频| 青青青青青国产免费手机看视频| 日本三级香港三级人妇 下载| 日韩欧美在线综合网高清| 色网站免费看| 亚洲网站在线| 男人的天堂黄色片| 538在线精品| 国产成人综合欧美精品久久| 韩国免费黄色片| 欧美日韩不卡码一区二区三区| 日本久久综合网|