1.空調制冷流程簡述空調制冷系統由壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發器四部分組成,其工作流程如下:制冷劑在壓力溫度下沸騰,低于被冷卻物體或流體的溫度,壓縮機不斷地抽吸蒸發器中產生的蒸汽,將它壓縮到冷凝壓力,然后送往冷凝器,在壓力下等壓冷卻并冷凝成液體,制冷劑冷卻和冷凝時放出的熱量傳給冷卻介質,與冷凝壓力相對應的冷凝溫度一定要高于冷卻介質的溫度,冷凝后的液體通過膨脹閥或其他節流元件進入蒸發器。在整個循環過程中,壓縮機起著壓縮和輸送制冷劑蒸汽并造成蒸發器中的低壓力和冷凝器中的高壓力的作用,是整個系統的心臟;節流閥對制冷劑起節流降壓作用并調節進入蒸發器的制冷劑流量;蒸發器是輸出冷媒的設備,蒸發器吸收被冷卻物體的熱量,從而達到制取冷量的目的;冷凝器是輸出熱量的設備,從蒸發器中吸取的熱量連壓縮機消耗的功轉化的熱量在冷凝器中被冷卻介質帶走。2.空調制冷效果的因素分析及采取措施2.1制冷系統的冷凝壓力(1)空調冷凝器一般采用風冷式冷凝器,它由多組盤管組成,在盤管外加肋片,以增加空氣側的傳熱面積,同時,采用風機加速空氣的流動,以
摘要:能源是當今世界性的迫切問題,解決能源的方針是開發和節約能源,對于我們電信部門來說,主要任務是節約能源,因此提高空調的制冷效果,具有重要的意義。 關鍵詞:機房 空調 節能空調制冷系統簡述 空調制冷系統由壓縮機,冷凝器,膨脹閥和蒸發器組成,其工作過程如下:制冷劑在壓力溫度下沸騰,低于被冷卻物體或流體的溫度。壓縮機不斷地抽吸蒸發器中產生的蒸氣,并將它壓縮到冷凝壓力,然后送往冷凝器,在壓力下等壓冷卻和冷凝成液體,制冷劑冷卻和冷凝時放出的熱量傳給冷卻介質(通常機房空調采用的空氣),與冷凝壓力相對應的冷凝溫度一定要高于冷卻介質的溫度,冷凝后的液體通過膨脹閥或其他節流元件進入蒸發器。 在整個循環過程中,壓縮機起著壓縮和輸送制冷劑蒸氣并造成蒸發器中的低壓力,冷凝器中的高壓力的作用,是整個系統的心臟;節流閥對制冷劑起節流降壓作用并調節進入蒸發器的制冷劑流量;蒸發器是輸出冷量的設備,制冷劑在蒸發器中吸收被冷卻物體的熱量,從而達到制取冷量的目的;冷凝器是輸出熱量的設備,從蒸發器中吸取的熱量連壓縮機消耗的功轉化的熱量在冷凝器中被冷卻介質帶走。
一、制冷系統檢漏技巧(R22系統) 1、手觸油污檢漏 空調空調器的制冷劑多為 R22 , R22 與冷凍油有一定的互溶性,當 R22 有泄漏時,冷凍也會滲出或滴出。運用這一特性,用目測或手摸有無油污的方法,可以判斷該處有無泄漏。當泄漏較少,用手指觸摸不明顯時,可戴上白手套或白紙接觸可疑處,也能查到泄漏處。 2、肥皂泡檢漏。 先將肥皂切成薄片,浸于溫水中,使其溶成稠狀肥皂液。檢漏時,在被檢部位用紗布擦去污漬,用干凈毛筆沾上肥皂液,均勻地抹在被檢部位四周,仔細觀察有無氣泡,如有肥皂泡出現,說明該處有泄漏。有時,需先向系統充入 0.8-1.0Mpa(8-10kgf/c m 2 ) 的氮氣 。
圖紙簡介: 深圳某660米大廈空調制冷系統,發電機冷卻水系統,很詳細完整! 投稿網友: 8wenbin88 上傳時間: 2013-08-15
氨制冷系統蒸發溫度的調整制冷系統正常工作時,蒸發溫度應比庫房溫度低8-10℃,不應過高或過低。氨制冷系統依靠調節壓縮機輸氣量來調整蒸發溫度。壓縮機的輸氣量與負荷及蒸發溫度直接相關,當負荷不變時,如壓縮機輸氣量較大,則蒸發溫度較低,因此可以通過調節輸氣量來調節蒸發溫度。汽缸數為4個及以上活塞式壓縮機可以用能量調節閥(即卸載機構)調節輸氣量。當能量調節閥處于“0”位時,全部汽缸被卸載,壓縮機輸氣量為零。當能量調節閥處于“1”位時,全部汽缸被加載,壓縮機輸氣量為最大。如一套制冷系統中有多臺壓縮機,開啟不同臺數的壓縮機可以調節輸氣量。將開啟臺數與能量調節閥結合使用,可以精調蒸發溫度,使制冷量與冷負荷相適應。庫房溫度的調整對于氨制冷系統制冷的冷庫,如庫房冷卻設備是冷風機,庫房溫度依靠冷風機的開停和氨液的供停進行調節。當庫溫過高時,開啟回氣調節站通向該庫房的回氣閥、供液調節站通向該庫房的供氨閥以及冷風機,即向該庫房送冷。當庫溫達到要求后,關閉這兩個閥門和冷風機,即可維持庫溫在要求的范圍內。如庫房冷卻設備是冷卻排管,則僅需開關調節
恒溫恒濕空調制冷系統的調節1.系統工況的調整對恒溫恒濕空調系統工況影響的主要因素是冷凝壓力和冷凝溫度,蒸發壓力和蒸發溫度,過冷溫度,壓縮和吸、排氣溫度以及中間壓力和溫度。(1)蒸發溫度應滿足工藝要求,過低會使壓縮機效率降低,運行條件惡化。當冷卻介質為強制循環吋,蒸發溫度比庫溫低5~10℃;冷卻介質為自然循環時,則比庫溫低10~15℃;冷卻介質為水或鹽水時,則蒸發溫度比它低4~6℃。蒸發溫度由蒸發壓力確定,故調節蒸發壓力來調控蒸發溫度。(2)冷凝溫度過高因素很多,主要決定于冷卻介質的使用及其流速,冷凝面積和傳熱管的熱阻(油、污垢等)。冷凝溫度過高,排氣溫度也高,給系統運行帶來極不安全的因素。一般水冷式冷凝器,其冷凝溫度比冷卻水出口溫度髙4~6℃,蒸發式冷凝器的冷凝溫度比夏季室外濕球溫度高5~10℃,風冷式冷凝器冷凝溫度比空氣溫度高5~10℃。一般用冷卻水溫度或流量來調節冷凝溫度,同時要保持傳熱面的清潔。2.過冷溫度的調節<
電氣設備的使用對能源的需求較為巨大,其中制冷行業已經成為我國家電中重要的一個行業。據統計,我國建筑物能耗已經占我國整體能耗的40%,其中建筑物空調設備占建筑物能耗的30%左右。因此,加強對空調的維護管理與進行技術改造,使空調的制冷系統更好的實現節能降耗,十分必要。 一、空調制冷系統節能的影響因素 1制冷工質 制冷工質主要涉及到制冷系統對環境的影響,早期的制冷工質主要是使用CFCs,目前主要采用的工質有HCFCs 和HFCs,從環保的角度來看,這類工質的效果并不佳,目前也有大量的制冷系統采用二氧化碳、水等作為制冷的工質。氯氟氫等制冷劑對大氣層尤其是臭氧層有著非常大的破壞作用,我們需要對其予以高度的重視,通過開發新的制冷工質來進行替代。 2壓縮機 壓縮機是空調制冷系統中最為重要的一個部分,被稱為制冷系統的心臟,是我們進行節能技術升級的關鍵。壓縮機一般情況下可以分為復式活塞壓縮機和回轉式壓縮機兩種,它通過改變氣體的容積來完成氣體的壓縮和輸送。在這個過程中,需要消耗大量的動力來完成,因此其為提高節能措施的重要手段。
摘要:為了研究多聯機制冷系統的動態性能,建立了基于簡化氣液兩相流體網絡的多聯式空調制冷系統動態仿真模型。其中,壓縮機和電子膨脹閥采用穩態模型,蒸發器和冷凝器采用移動邊界動態仿真模型,氣液分離器采用動態模型。采用Matlab和Simulink為仿真工具,對多聯機動態仿真模型進行求解,并通過一套具有四臺室內蒸發器的多聯機系統的實驗結果進行驗證和改進。結果表明,該動態仿真模型能夠準確預測多聯機動態過程的變化趨勢,并保持很高的計算精度,蒸發溫度、冷凝溫度和過熱度的誤差都在1.0℃左右,排氣溫度誤差小于3.0℃,可以用于多聯機動態性能分析,并可作為開發和優化多聯機控制策略和控制算法的有效工具。 多聯式空調(熱泵)系統(簡稱: 多聯機)由于其采用變容量調節以匹配系統負荷變化的特點,在節能型和室內舒適性上較傳統空調系統有比較明顯的優勢,并且具有室內機獨立控制、使用靈活、擴展性好、外形美觀、占用安裝空間小等突出優點,自20世紀80年初誕生以來取得了高速的發展, 目前已成為各類商用建筑和住宅建筑中最為活躍的中央空調系統形式之一。但是, 多聯機的現場測試結果及最新的研究都表明, 目前的多聯機
風循環系統的組成對于下送風方式,其氣流的循環可分為4段。(1)機房空調出風口→機柜底部,地板下為靜壓箱,如果地板下無任何遮擋,其氣流比較順暢。但實際運行的機房,地板下往往有橋架和線纜,解決這個問題很關鍵。(2)從機柜底部→機柜頂部,是真正需要環境保障的區域,是主要的熱源區,也是最容易形成氣流阻滯的一段。機柜內有服務器層層阻隔,僅靠空調自身的氣流壓力自下而上流動,如果機架面板不嚴密造成漏風(部分使用中的機架刻意將前面板設計成孔板),在機架的中上部往往氣流小、壓力弱、熱量積聚,形成了高溫帶。為解決這一矛盾,并使整個氣流路徑上基本保持恒值,可在機架頂部安裝適合的風扇解決。(3)機柜的頂部斗天花板葉空調回風口,整個回風路徑比較順暢。(4)機房空調機組內部氣路,主要是回風過濾網的阻力和風機的驅動力。對于上送風方式,其氣流的循環可以分為3段。(1)機房空調機組內部氣路,主要是回風過濾網的阻力和風機的驅動力。(2)機
1 空調制冷系統節能的影響因素前文分析了空調制節能的重要性,空調對能源的消耗主要是在制冷過程中,因此,如何改善空調的制冷系統是我們空調節能的首要工作。首先我們需要了解對空調節能系統產生影響的相關因素。1.1 制冷工質制冷工質主要涉及到制冷系統對環境的影響,早期的制冷工質主要是使用CFCs,目前主要采用的工質有HCFCs和HFCs,從環保的角度來看,這類工質的效果并不佳,目前也有大量的制冷系統采用二氧化碳、水等作為制冷的工質。氯氟氫等制冷劑對大氣層尤其是臭氧層有著非常大的破壞作用,我們需要對其予以高度的重視,通過開發新的制冷工質來進行替代。1.2 壓縮機壓縮機是空調制冷系統中最為重要的一個部分,被稱為制冷系統的心臟,是我們進行節能技術升級的關鍵。壓縮機一般情況下可以分為復式活塞壓縮機和回轉式壓縮機兩種,它通過改變氣體的容積來完成氣體的壓縮和輸送。在這個過程中,需要消耗大量的動力來完成,因此其為提高節能措施的重要手段。1.3 冷凝壓力以及制冷系統蒸發溫度這主要是制冷系統的問題,一般空調都是采用風冷式冷凝器來進行調解溫度。
空調制冷系統的排氣溫度與吸氣溫度關系很密切。吸氣溫度升高,排氣溫度也相對升高,反之則低。搞清他們的關系,就能很好的掌握和控制它們,使制冷系統運行得更好。
本文主要介紹在工作中可行的風冷冷水中央空調的系統設計方法,包含制冷部件選型方法、系統管徑設計方法等。
空調制冷系統管道保溫一般指的是冷凝水管道保溫。冷凝水管道保溫用保溫材料通常是橡塑保溫棉或者橡塑保溫板。而目前市面上已經有了橡塑保溫材料的專用膠水——橡塑保溫膠水。 寶知路橡塑保溫膠水目前主要有兩種,一種是空調風管用;一種是空調水管用。而冷凝水管保溫就是水管專用膠水。
一、為什么要排空?? <
客機空調制冷系統的新發展
隨著科技的進步和社會經濟社會發展水平的提高,人民的生活水平不斷提高,多聯式制冷空調技術在人們日常生活和工農業生產中得到越來越廣泛的應用,使得社會對多聯式制冷空調設備的安裝、調試、維修以及管理人員的需求不斷增加,為了加快多聯式制冷空調的安裝、調試、維修和管理人才的培養,降低傳統培訓方法中出現的各種問題,多聯式制冷空調動態仿真系統應運而生。一、多聯式制冷空調動態仿真系統特點多聯式制冷空調仿真系統采用了變量調節以及負荷變化。相比于傳統的空調有明顯的節能性、舒適性優勢。也具有使用靈活、可以獨立控制、擴展性良好、占用空間小的特點。多聯式制冷空調動態仿真系統是以計算機技術和虛擬現實技術為基礎,實現對實際制冷空調系統及其工作狀態的計算機模擬仿真,它是一個將計算機虛擬技術應用到制冷空調操作培訓的一款仿真應用軟件,利用它進行制冷空調系統的學習和培訓,可以幫助人們掌握有關理論,提高操作水平,提高制冷系統學習效果。多聯式制冷空調動態仿真系統作為一個制冷式空調的應用軟件,它可以安裝在windows2000及以上的操作系統上,分為單機版和網絡版兩個版本,其中單機版只需在一臺微機上進行,其模
一、 空調的制冷機制空調制冷時,氣體氟利昂被壓縮機加壓,成為高溫高壓氣體,進入室外機的換熱器(此時為冷凝器),冷凝液化放熱,成為液體,同時熱量向大氣釋放。液體氟利昂經節流裝置減壓,進入室內機的換熱器(此時為蒸發器),蒸發氣化吸熱,成為氣體,同時吸取室內空氣的熱量,從而達到降低室內溫度的目的。成為氣體的氟利昂再次進入壓縮機開始下一個循環。二 、空調制冷系統故障的診斷與排除1、 空調故障分析的一般方法空調由制冷系統和電氣系統組成,它的運行狀態又與工作環境和條件有密切的關系,所以對空調的故障分析需要綜合考慮。故障原因可分為兩類,一類為機外原因或人為故障(特別是電源是否正常),另一類則為機內故障。在分析處理故障時,首先應排除機外原因。排除機外因素后,又可將機內故障分為制冷系統故障和電氣系統故障兩類,一般應先排除電氣系統故障。至于電氣系統故障,又可從以下兩方面來查找:開關電源是否送電;電動機繞組是否正常。按照上述總的分析思路,便可逐步縮小故障范圍,故障原因也就自然水落石出了。2、 空調制冷系統故障的初步檢測制冷系統