我是做一個別墅項目,每戶有一個中央集中空調,要有組織的排放冷凝水,我覺得是否可以將空調冷凝水管接到一層地面上面,散排,因為我的別墅區是建在地下車庫上面的,我覺得一直將立管落下去,不如就散排,反正道路上面還有雨水溝不知道大家有什么意見沒有?(希望大家都說說)
一、冷凝水提升泵三個特點: 第一、能提高排水通暢性,防止房屋泡頂。沒有水泵的空調內機,只能做自然排水,自然排水的缺點是容
中央空調冷凝水管設計安裝
小弟我做這行不久,最近碰上這樣一件事: 有處空調設備漏水,檢查機組沒有出現滲漏的痕跡。但據空調房間樓下的用戶反映:天花板上有大片水跡。經進一步檢查,發現冷凝水管上附有很多水滴,而旁邊進水管上卻沒有。空調設備為10匹左右,最近一直處于除濕(即制冷狀態),冷凝水管采用PPR進水管,管徑32,當時因管路不長,而且樓下的天花板上面有中央空調送風所以未作保溫。進水管為鋁塑管。 冬天為了防凍要保溫,但夏天排水管里面只是一點冷凝水難道也會影響到管壁?我不明白,難道這么厚的管壁也會凝水嗎?
我在做一棟住宅時21層一層商鋪,2-21塔樓(住宅)。為了充分利用商鋪空間6米高(小業主將來決定改為2層)決定將各排水管沿墻或柱轉入一層地面埋地排出 不做轉換層, 覆土只有600,我起點埋深300 為了不讓很多管子交叉從而加深起它管子埋深,我在一層屋面將空調冷凝水接入雨水立管在轉入地面。這樣可以嗎?
大家來討論一下空調管道中,upvc冷凝水管道安裝應該套第幾冊的哪章定額?我咨詢過省定額站和市定額站,但回答不一致,大家討論一下
如題,組合式空調機組,內部有冷卻器,冷卻器走冷水,處理熱風,這時會產生凝結水,凝結水進入水盤后通過水封排出箱體外,機組冷卻器后均設有擋水板,不會飄水。問:1、若水封正常排水(水封高度足夠),但箱體內部水盤及水盤以外的底板上都是水,且水盤里的水是滿的,底板上的水也很多,這是怎么回事? 2、若打開箱體,發現水盤里沒水,但箱體內部底板有很多水,這是什么情況?前提也是不飄水,水都是直接進入水盤??傊褪窍雽W習一下,空調機組向外部排水的知識,最好能說的全面一點。
電梯專用空調由于不能有凝結水直接排入電梯井道,那電梯空調的冷凝水排到哪去了呢?我們一起來了解一下。
一般商鋪采用分體式空調,分體式空調的排水主要為室內機的冷凝水排水,室外機也有少量的溶霜水。為了防止室外檢查井或者暗溝內的臭氣順著冷凝水管道進入室內,空調冷凝水排水要求做間接排水處理,一般可采用排入室外雨水口(上海為 13#溝頭)、雨水溝明溝或者排入地下室集水坑的方式。
現在做設計都得做出空調冷凝水管道系統,可是并沒看到過相關的規范和規定,好象大家做的時候都很隨便,憑經驗,原來怎樣做就怎樣做……不知有沒有如何做的相關規定?
當前,高層建筑越來越多,對于南方空調的設置必不可少,這就涉及如何設置空調冷凝水管的問題。對于空調室外機空調板為重疊式時,又如何處理? 1、空調冷凝水管的接口是采用三通加彎頭、只加斜三通,還是在板上設地漏更好? 2、對于空調板為重疊式,是在每層板上均設排水接口,還是僅在本樓層最低空調板出設接口? 請個位大師探討!
我一般是設De50立管,距樓面1。9m處設一個斜三通(適用掛機),空調板上再設一個地漏。立管下端接至散水,最上端就是一個斜三通,也不需通氣帽
我最近做了個工程,現在發現變風量機組冷凝水排不出去。有U型彎,有坡度,積水盤不漏,積水盤高度5厘米,風量15000,機外余壓250PA。求助各位大俠,急!??!
戶式空調不單單用于家庭 更廣泛應用于小型的公共場合 商鋪 甚至有些中型地區也用多臺戶式來滿足供冷 這些地方的特別是人流大 或者環境密閉性差 造成空調的負荷始終很高 空氣含濕量也大 據本人的一些研究 冷凝水一般在這樣情況下的產量都可在1KG/H以上 就冷凝水過冷冷凝器的這一想法 可行性大家認為有多高?
本人有個地下室超市改造,采用落地式空調箱,周圍沒有排水溝和集水井,請問如何解決空調冷凝水的排放問題,謝謝。另外聽說有一種專門的排放設備,不知哪位同行碰到過。
有機房電梯,1、機房里面是否能裝空調依據何在,有規定說電梯機房不能允許有水的管道經過;2、如裝空調,冷凝水如何處理?謝謝,請教各位大哥!