對于新建的工程竣工時,需要對消防系統進行檢測合格后方可申請
“凈化效率95%”“PM2.5凈化效率99.97%”……如果你購買過或者了解過新風系統,那么你很有可能看到過類似的數據。但是,如果你購買了新風系統,實測了新風系統的凈化效果,那么你很有可能發現不少新風系統達不到這樣的凈化效率,或許你會感覺很生氣,你會感覺被騙了,你甚至會找廠家、商家的麻煩,但是,他們很有可能會告訴你,這是測量標準不同,測量方式不同……那么,新風系統的凈化效率,究竟該如何檢測又該如何測量呢?下面,帕瑞爾小編就以PM2.5為例,為大家講講很多廠商慣用的“概念”和實際應該使用的測量方式。凈化效率計算,如何選擇基數 凈化效率的簡單計算方式為:(凈化前空氣中PM2.5濃度-凈化后空氣中PM
醫療2類場所是醫院內重要場所,通常指手術室、重癥監護室或心臟監護室等,對病人而言是生命攸關的場所,也是充滿醫療器械和醫療電氣設備的場所,此類場所的漏電保護和普通建筑物相比有特殊的要求,即通過局部IT 系統供電。為了更好地理解應用于醫療IT系統的不同的漏電保護技術,首先對現行相關的不同國際標準作一介紹。 1 不同國家醫療IT系統的不同標準 在醫療2類場所采用醫療IT 系統的主要國家及其國家標準如下: 美國 NFPA 99 瑞士 MED 4818 英國 BS7671-SGN7.10 (2003) 匈牙利 MSZ2040
集中空調通風系統現場檢測
檢測方案 (一)火災自動報警系統檢測流程 1.火災自動報警控制器及聯動控制器的安裝位置,左、右、后三面的維修距離及正面的操作距離。 2.火災自動報警控制器及聯動控制器的內部接線,電源線及接地線的狀況。 3.控制器的功能檢測:自檢功能消音、復位功能,故障報警功能,火警優先功能。
圖:智能鋼板表面視覺檢測系統-北京盈美智 此醫用鋼板須經特定工藝對鋼板表面進行特殊噴涂,烘干。鋼板在烘干及存儲時需要間隔 120mm 分層碼垛放置。醫用鋼板對表面質量要求極高,表面不得有漏涂,麻點,刮傷,變色,鱗片,結疤等缺陷。這些缺陷不但影響產品外觀,更為嚴重的是影響醫學使用,因此生產中每一件產品必須檢測,給出檢測報告。由于面
(一)風管的安裝與檢測 1.金屬風管的制作和連接 1)風管采用法蘭連接時,風管法蘭材料規格按表3-11-2選用,其螺栓孔的間距不得大于150mm.矩形風管法蘭的四角處應設有螺孔。 2)板材應采用咬口連接或鉚接,除鍍鋅鋼板及含有復合保護層的鋼板外,板厚大于1.5m的可采用焊接。 3)風管應以板材連接的密封為主,可輔以密封膠嵌縫或其他方法密封,密封面宜設在風管的正壓側。 4)排煙風管的隔熱層應采用厚度不小于40mm的不燃絕熱材料(如礦棉、巖棉、硅酸鋁等),絕熱材料的施工及風管加固、導流片的設置應按國家標準《通風與空調工程施工質量驗收規范》(GB50243
廣播系統使用回路檢測模塊實現回路短路及斷路檢測;但是在回路中假如有音調器的話,導頻式檢測就無法實現。采用電阻式檢測則必須經常使用強切方式檢測,一旦與消防系統報警沖突,后果無法設想!各位老大有什么更好的方法!
窗的太陽得熱系數檢測系統
本人在一第三方檢測中心工作,現公司擴項做空調系統檢測。主要檢測參數未溫濕度,風口風量、風速、靜壓差、噪聲、水流量。潔凈室空調檢測還包括:空氣過濾器泄露、空氣潔凈度等級、室內浮游菌和沉降菌、單向流潔凈室截面平均速度、速度不均勻。希望有哪位仁兄可以提供一份以上空調系統的檢測報告一份,本人將不勝感激!:loveliness:
消火栓系統檢測報告自動噴水滅火系統檢測報告火災自動報警及聯動控制系統檢測報告氣體滅火系統檢測報告[ 本帖最后由 sx58 于 2010-11-6 11:10 編輯 ]
GMP車間凈化系統的設計與檢測
本帖最后由 csccbjs 于 2014-4-24 21:44 編輯 想問問前輩,建筑物保溫系統的材料的檢測需要年檢么? 今年用的材料檢測報告上的檢測日期是去年,這樣的材料是否需要復檢呢?
各位大俠,我們總承包了一個工程,低壓配電380V系統,圖紙中沒有加漏電保護,現在業主提出必須加,由于設備已經到貨,而且以前做的也沒有加,如果不加,請問有什么理由或者規范可以回絕業主;如果加,什么情況下加,什么情況下可以不加?急急急!!
一氧化碳(CO)做為一種無色無味的有毒性氣體,隨著私家車輛及地下車庫的普及,其導致的中毒事件也頻頻見于報端。近年來國家對地下車庫一氧化碳檢測系統也開始要求,如《江蘇省綠色建筑設計標準》8.6.3條規定:“設有機械通風的地下車庫應對CO濃度進行實時監測和控制”。對于一氧化碳氣體如何檢測、設計及安裝,是很多民建設計院和工程公司所從未涉及過的。這次南京艾伊科技就從專業有毒氣體檢測儀制造商的角度,來詳細解釋下如何設置地下車庫CO檢測儀。一、車庫一氧化碳(CO)的危害及產生一氧化碳是無色,無臭,無味,對吸入對人體有十分大的傷害。它會結合血紅蛋白生成碳氧血紅蛋白導致人缺氧。最常見的一氧化碳中毒癥狀,如頭痛,惡心,嘔吐,頭暈,疲勞和虛弱的感覺,暴露在一氧化碳中可能嚴重損害心臟和中樞神經系統,會有后遺癥。根據測試,空氣中的一氧化碳濃度達到50ppm時,健康成年人可以承受8小時;達到200ppm時,健康成年人2~3小時后,輕微頭痛、乏力;達到400ppm時,健康成年人1~2小時內前額痛,3小時后威脅生命;到800ppm時,健康成年人45分鐘內,眼花、惡心、痙攣,2
房屋變形分為房屋相對不均勻沉降和房屋整體傾斜兩種。房屋相對不均勻沉降的現場檢測1.房屋不均勻沉降的測點布置
機器視覺表面缺陷檢測,這是機械設備上最常用的功能。它可以在線檢測產品表面的一些信息,表面是否有刮痕,損壞,油性灰塵,注塑件是否有角缺失,不滿意等情況,白色安裝是否有遺漏,是否有印刷錯誤或遺漏,可通過機器視覺在線進行判斷,從而在生產過程中消除次品,確保產品質量的穩定性。那有什么好處呢?
當今的電子信息時代對電力的需求日益增長,對電網可靠性的要求也越來越高。高壓電氣設備在電網中運行時,如果其內部存在因制造不良、老化以及外力破壞而造成的絕緣缺陷,會發生影響設備和電網安全運行的事故。電氣設備的安全運行在工業生產中有著重要意義,而局部放電是引起高壓設備絕緣損壞的重要原因之一。 氣體絕緣組合電器(GIS)運行可靠性高,越來越廣泛地用于電力系統。但在生產、安裝及長期運行過程中,GIS內部不可避免地會不同程度地存在各種絕緣缺陷,從而引發局部放電,進而導致絕緣事故。因此,對GIS進行局部放電的研究具有重要意義。CIS是電網運行中的重要設備,是保證供電可靠性的基礎。它具有占地面積小、運行可靠性高、維護方便等特點,在圍內外得到了廣泛應用。對于GIS局部放電現象,已經有很多研究者在這方面做過很多系統開發。由于數據采集是研究局部放電系統開發的重要部分。文中提出了一種基于FPGA+DSP的局部放
報警閥組系統一側安裝調試、供水壓力和供水流量檢測用的儀表、管道及控制閥,是安裝在報警閥前還是閥后?具體是何儀表,如何安裝的?供水壓力安裝壓力表就可以,供水流量難道要安裝電磁流量計嗎?