蒂美DMI別墅彩鋁檐溝落水系統施工方案一、彩鋁檐溝落水系統組成圖
北京宇奧德技術開發有限公司是為別墅、旅游度假屋、多層公寓等建筑進行配套服務的專業公司,多年來一直致力于新特建筑材料在國內的開發、應用及推廣。北京宇奧德一直本著質量第一、用戶至尚的原則,為開發商、建筑單位、設計單位介紹并提供新型建筑材料。使您在感受北京宇奧德優質服務的同時,能享受到知名品牌帶給您的優越品質。北京宇奧德技術開發有限公司擁有一支由市場營銷、技術支持、客戶服務等專業人士組成的團隊,并擁有專業的施工隊伍。憑借幾年來的銳意進取,外墻掛板、落水系統、圍欄系統、門窗系統等新型建材得到了廣泛的應用,受到業內諸多開發商和承包單位的一致好評。北京宇奧德技術開發有限公司不斷地豐富自己的產品線,從2005年起開始引進了木房屋、彩鋁落水系統、多彩玻纖瓦、水泥纖維墻板、溫屏玻璃等節能環保的綠色新產品。北京宇奧德非常重視加強自身實力的積累和公司團隊建設。公司抽出大量資金在北京設立了大型倉庫,為客戶提供便捷周到的服務。同時公司進一步加強了售前、 售后、技術服務、現場施工等環節的人力建設。從項目開工前為客戶提供策劃方案,供貨,技術服務到現場施工,為客戶提供一條龍服務。北京宇奧
現在的屋桅排水一般都采用成品天溝,成品天溝美觀,大方,造價低,環保,所以很多人采用。 曲聯新型落水系統在突破傳統建筑落水的基礎上,深入研究國外屋面排水,結合國內建筑物的特點而開發研制的PVC排水系統,它有如下特點: 1、曲聯落水系統采用雙壁大弧度設計,使得產品既有排水功能又有裝飾效果,豐富了建筑的整體效果。 2、曲聯落水系統采用雙壁檐溝并選用進口抗沖擊添加劑,使得構件既有強度又有韌性,節點設計合理,既考慮到檐溝的密封性能,又充分考慮到方便施工且不會有存水現象。 3、曲聯落水系統采用乙烯高聚物材質,配方獨特,具有很好的抗紫外線性能、耐侯性極佳、不氧化、不腐蝕、不會污染強面。 4、曲聯落水配件和輔件齊全,采用有組織排水,對草坪綠化有很好的保護作用,避免了自由落水污泥濺到墻面影響墻體效果,雨水管轉換接頭、弧形雨水斗等配件解決了陽臺、地漏位置統一排水及空調冷凝有組織的出水等特點,從而保證該系統更加完善,適應國內建筑的要求。PVC落水系統的特性 1、雙壁落水內部構架的設計保持了落水系統的
也許這是個比較簡單的問題,但是我就是想不通!!請各位朋友幫忙!! 問題:一棟35層的高層建筑,層高2.8米。我采用的是3臺變頻泵分3個區供水!!1—11層為1區;12—23層為2區; 24--35層為3區;我不明白的地方是:規范規定,分區的依據是:以給水系統最低衛生器具的最大靜壓力值為依據,住宅為300-350kpa!!1區11層樓,即需要的靜壓力是2.8*11=30.8m水柱=308kpa ,所以不用減壓!!但是2區和3區,第23樓和35樓的靜壓力分別是2.8*23=64.4m水柱=644kpa和2.8*35=98m水柱=980kpa,水泵的揚程最少要滿足這2個靜壓力才能把水供上去!那么12樓13樓14樓。。。24樓25樓26樓。。。不就超過了最低衛生器具的最大靜壓力值,但是為什么就不用設置減壓閥減壓???? 也許是我部分的概念的理解上有問題,但是我就是想不通,想各位朋友幫忙解決一下!!不勝感謝!!!祝工作順利!!
無負壓給水系統確有一些優點,在市政允許的情況下住宅給水適宜選用,敢為各位樓主,能不能為我們如何選用該系統提供一個標準?尤其是設計院的同僚,有好的經驗能否共享?
我在的這個大廈供水堅向分三個區,采用變頻供水,但每天每個區頂端的蹲便器(感應沖洗閥)都會產氣,無耐只好讓變頻連續運轉(以前到壓力設定值會停),但是在38-36Hz運轉,過一會因無人用水的原因,水泵內的水會發熱,有時連接水泵的管道內的水也會熱.請各位指點一下.
我是一名在校生,最近在做一個不成熟的論文,我的想法是做一個簡易的中水系統,因為我們寢室的一套三的房子,水管都布置在洗漱間和廁所并且兩者是兩在一起的,我想做一個系統可以收集洗漱間使用的水然后經過處理可以用來當作沖廁用水,不考慮經濟方面的因素,請問技術方面怎么做比較容易實現,希望高人指點,謝謝了。我的想法是把每一個舍(一個舍有9個單元)的洗漱水收集起來,一般學校學生用水就是洗漱和洗衣服洗手其他都沒什么的,然后處理應該不是很大的問題,然后處理后經過水管的布置分配到各個沖廁系統,不知道這樣是否可行。或者大家有什么意見希望指教下。。。。。。。目前我還是大二專業知識還不豐富。。。。希望大家幫忙。。。再次感謝。。。。。
虹吸雨水系統的有關論文
問題比較多,懇請大家能說幾個說幾個,謝謝了。概述:系統是天溝外排水,屋面積兩千五百多平米1.一個雨水斗接一個立管,請問雨水斗和立管都要畫出來嗎?(個人覺得只要畫出雨水斗并編號,注明匯水面積就行了,因為想著平面圖是俯視,把立管擋住了)或者是引到墻外畫立管(如下圖1)?2.屋頂有一個機房,這個據說要按照“高出屋面的側墻”來計入匯水面積,其中設計手冊上說到“兩面相對等高側墻,可不計入匯水面積”,看了下標高,這個機房高出屋面0.6米,正方形,能否按照兩側墻等高來處理?謝謝。3.關于天溝截面選擇和尺寸的計算,我是假定成倒梯形,大致估了一個截面尺寸計算,得出天溝的允許通過流量大于設計流量,就準備按照這個假定的數據往下走了,請問這樣是否合適(據說天溝尺寸由建筑定,可是遲遲沒有結果,就先想了這個辦法)?再者,每一個天溝的匯水面積都不一樣,計算尺寸的時候我按照滿足最大面積統一了所有天溝的尺寸,可以這樣嗎?4.溢流口,堰寬和堰上水頭都是假定計算,總覺得不大穩妥,找到的資料就是給了那個公式,也是要試算出來的么
安裝: 一、PVC落水系統主要構件組成 a、雨水槽 b、雨水槽鎖畢器c、雨水槽卡接器d、雨水槽陰角 e、雨水槽陽角h、雨水斗i、雨 水管j、雨水管接口器k、雨水管轉向器l、雨水管引流器 n、雨水槽吊接器q、雨水管 斜三通 二、雨水槽(檐槽)安裝: 1、在雨水槽安裝位置打水平,從起始端開始到未端用墨汁彈線。 2、從包裝袋中取出雨水槽,將雨水槽平穩的放在地上或腳手架上,并在雨水槽下水平裝雨水斗 的位置,用 切割機切一個與雨水斗下水口一樣大小的口子。 3、將雨水斗緩慢插入雨水槽至下水位置。 4、在雨水槽上安裝吊接器;按順序插入并掌握好間距,兩只相鄰吊接器之間的距離為40~45CM; 5、用電鉆(6號鉆頭)在彈線位置按40~45CM的間距打好洞,并敲進膨脹管。 6、將雨水槽放置在已彈線位置,調整好“吊接器”間距,然后用∮4X40的不銹鋼鏍絲將吊接器 和雨水槽固定。 7、遇上雨水槽轉角,需用“卡接器”連接“陽角”、“陰角”,雨水槽與雨水槽連接部分也需 用“卡接 器”連接。 8、雨水槽安裝的過程中,為防止漏水,鎖畢器、卡接器等相應的配件上必需打上玻璃膠和PV
01 消防水池 有效容量偏小、合用水池無消防專用的技術措施、較大容量水池無分格措施。 02 消防水泵 流量偏小或揚程偏大,一組消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,出水管上無壓力表、無試驗放水閥、無泄壓閥,引水裝置設置不正確,吸水管的管徑偏小,普通水泵與消防水泵的偷梁換柱。 03 增壓設施 增壓泵的流量偏大。 04 水泵接合器 與室外消火栓或消防水池的取水口距離大于40m、數量偏少、未分區設置。 05 減壓裝置 消火栓口動壓大于0.5Mpa的未設減壓裝置、減壓孔板孔徑偏小。 06 消防水箱 屋頂合用水箱無直通消防管網水管、無消防水專用措施、出水管上未設單向
一、中水回收的意義 我國水資源量大,但人均量少,目前很多城市水資源嚴重短缺,缺水引起多種狀況。比如水價的提高,長距離引水,缺水原因:資源型缺水,工程型缺水,管理型缺水,污染型缺水。 二、中水系統的意義 在國外比如美國,以色列,日本等國很早就開展了污水回用,在我國近20年發展起來。目前有一些地方已經利用。北京的高碑店污水處理廠建成了我國最大的污水回用工程,回用規模為30萬m'/d,回用對象主要是河湖補水、城市綠化、噴灑道路和熱電廠冷卻用水。 小區中水回用的意義:使水資源得到合理利用,并使其發揮最大效益,污水回用比遠距離調水造價低,比海水淡化經濟,污水回用既節約了水資源,也消除了污染環境,具有雙重的經濟效益。 三、中水利用的可行性 城市污水采
摘要:介紹和歸納了住宅熱水系統中各類熱水供應方式、熱水熱源、熱水管材及其各自的優缺點。提出了家庭熱源中心的概念。 關鍵詞:熱水供應方式 熱水熱源 熱水管材 家庭熱源中心 目前住宅房地產開放商為迎合消費者不斷提高的要求和日益激烈的市場競爭,除在小區環境、綠化布置、住宅戶型等方面刻意的精雕細琢外,還在建筑配套方面提高住宅的舒適度的配套設施。熱水系統是續安保監控、衛星電視、純凈水入戶等設施后的又一“賣點”。本文就其住宅熱水系統各部分的選擇作其論述。住宅熱水的供應方式住宅熱水供水方式分為以整個小區為單位的小區集中式熱水供應、以小區每幢樓為單位的小區分散式熱水供應和以每戶為單位的分戶熱水供應。目前國內住宅有集中熱水供應的還不多,主要限于高級住宅和供外賓用的公寓式住宅。絕大多數住宅均為分戶式熱水系統。小區集中式熱水系統:整個小區設立以熱源和大型開式或閉式蓄熱水箱為主的中央熱水供應站,通過小區室外熱水管道,將熱水送到每棟樓,再由室內輸配管路送到每家每戶,一般采用干管和立管循環方式補償熱損失。小區分散式熱水系統
畢業后找到一份心儀的工作,是每個畢業生的心愿 但,難的不是找到工作,而是如何轉變自己的身份來應對工作內容 漸漸地 會發現自己不熟練不了解的知識點太多了
求助!六層別墅(地上地下各三層)熱水系統怎么循環?壁掛爐供熱水,位于地下一層,地下二層和地下三層還有熱水用水點(廚房和衛生間),地下部分還能循環嗎?
管道輸水系統按其壓力獲取方式、管網形式、管網可移動程度的不同等可分為以下類型。 01按壓力獲取方式分類 按壓力獲取方式不同可分為機壓輸水系統和自壓輸水系統。 1.機壓(水泵提水)輸水系統它又分為水泵直送式和蓄水池式。當水源水位不能滿足自壓輸水要求
知識點:高壓消防給水系統
知識點:臨時高壓消防給水系統
現在正在做一個浴室和一個開水房,旁邊是鍋爐房,我現在不明白我們專業做到那里為止,是只做第二循環系統,還是第一,第二都做呢,要是這樣的話,學校的熱水器選哪一種比較好,有做過相應的工程的大哥們,幫我解決一下難題吧!!!!!!!!!