高規中7.2.2條第一款:底部加強部位厚度不應小于層高或剪力墻無肢長度的1/16且不小于200。條文說明中解釋說只要滿足層高的1/16或無肢長度的1/16二者之中的較小值即可。如此說來豈不是200的墻厚可以用于墻肢小于3200情況下的8000(夸張一點)的層高?這合理么?請高手指點!謝!
發現有不同的做法:1、底部加強層及地下室采用同一截面厚度;2、地下室一個截面厚度,地上部分分為兩個不同截面厚度;但地上部分的第二次截面變化并非全部變化而是部分墻厚發生了變化。為此我深感疑惑:高規是有要求墻側向剛度可沿高度變化,但并無說明如何變化?墻厚到那一階段可進行變化是按什么來確定的?若按軸壓比控制,那么似乎又很難找到規律?有人說一般4、5層變化一次截面,若是變化截面是全部變化還是局部變化?
6度區四級剪力墻,底層層高5M,一層不做樓板,基礎采用獨立基礎,基礎頂到一層的高度約有3m,這樣的話剪力墻的無支長度是不是按8m算?250mm的剪力墻是不是太薄了?做到300mm的厚度才比較安全?底層做樓板,剪力墻是不是就有了側向支撐。底層剪力墻的軸壓比已經接近0.6。我單位總工堅持說做250mm厚已經夠了,我要把底層剪力墻加厚到300mm,總工不同意,我該怎么辦?[ 本帖最后由 fengjixuchuixq 于 2010-10-14 00:12 編輯 ]
按照一般通俗的講法,假設一高層中的某層剪力墻,層高即墻高3m,墻厚200mm,L型墻,兩段墻肢均長2m,墻長4m。那么該如果理解這層剪力墻的截面高度、截面厚度、截面長度這三個概念呢,我的理解,墻肢的截面厚度為200mm,墻肢的截面高度2m(以單肢考慮)、2000/200=10>8即不為短肢,墻肢的截面長度為3m。可知墻肢的截面高度與截面長度與通俗理解是相反的,即墻肢截面高為通俗墻長,墻肢截面長為通俗墻高。附短肢墻與異形柱的區別截面尺寸:柱:H/B < 3;(單肢)異形柱:H/B <4;(一般柱肢數≤兩肢)短肢剪力墻:4 < H/B < 8; (墻肢數≤兩肢)剪力墻:H/B >8。(不限)當有大于兩肢的短肢墻或異形柱時,盡管各肢的長寬比符合要求,也宜按墻輸入、設計。但在高規7.1.2提到,”各墻段的高度與墻段長度之比不宜小于
本帖最后由 lighth715 于 2015-3-3 16:03 編輯 1、當地下室頂板能作為上部結構的嵌固端時,嵌固端下一層不屬于底部加強區,那么嵌固端下一層可以設置約束邊緣構件嗎? 方法一:嵌固端下一層全部設置約束邊緣構件,且滿足抗規6.1.14.4條規定(最嚴格); 方法二:嵌固端下一層全部設置構造邊緣構件,配筋構造滿足“底部加強部位”的構造邊緣構件要求,同時箍筋不小于上一層(提高墻端部的抗壓潰能力),且滿足抗規
高層剪力墻結構,由于戶型變化,有個別剪力墻(包括兩個一字型)在底部三層厚度由200mm變厚到250mm和300mm,但是現場施工仍然施工的200mm,如何補救?
請教在框支梁(二樓)上的單片剪力墻(三樓)是否以框支梁為基礎形式,剪力墻插{縱}筋是否伸到框支梁底加彎折.還是滿足1.5lae.依據什么規范.請高手指教
高層結構中,想盡量避免用短肢剪力墻(要不抗震等級要提高,構造要加強,增加造價),墻肢長度算法中,L型.T型墻肢是算長度總還是算各方向墻肢的長度?
高規3.2.6條有剪力墻結構周期為0.05-0.06倍層數,這個在做高層的時候可以參照嗎,我現在做了一個19層的純剪,第一振型周期值為1.7幾,這個合適嗎,周期是不是太長了,請各位不吝賜教
剪力墻寬度和剪力墻厚度一樣嗎?在剪力墻和柱之間進行“連梁開洞”中:在剪力墻和柱之間布置深梁,梁長大于剪力墻厚度,梁寬等于剪力墻寬,梁高等于半層高或層高? 不理解這其中的含義,搞糊涂了,這樣連梁的L0/h是不是很小啊……請教!急切等!謝!
GS錄入系統中分別布置剪力墻和矩形柱,點按“連梁開洞”,在剪力墻與柱間布置深梁,梁長要大于剪力墻厚度,梁寬度等于剪力墻墻寬,梁高等于半層高或層高;這樣L0/h是不是很小啊??急切等待各位的解釋,非常感謝!!
想請教一下,關于高層剪力墻結構剪力墻上什么情況下需要開結構洞口?結構洞口應采取什么加強措施?結構洞口應該用什么材料封堵?
高規:7.2.2條,一、二級抗震等級底部加強部位墻厚 不應小于層高 或剪力墻無支長度的1/16;而深圳審圖說 要同時滿足!個人理解或 是滿足其一!請同志們說說討論一下自己的觀點!
請教各位做高層剪力墻筏板基礎是都設置地基梁嗎?我做的時候都是帶地梁的,見別的單位設計的筏板基礎有不帶梁的,筏板400-600時帶梁,梁高還小點,要是到1000以上就不該設了吧,不設梁用PKPM怎么配筋啊
連梁輸入方式有按梁輸入,特殊構件中定義連梁和直接按剪力墻洞口輸入兩種,剛用同一個模型,兩種方式做了下比較,結果見下面表格,請問那種方式更合理?[ 本帖最后由 wangzhia110 于 2012-11-8 16:40 編輯 ]
圖紙簡介: 剪力墻剪刀梯,結構表示可以說比較詳細,對于初學者以及想對樓梯結構有深刻認識的,不妨一看!另附帶一個L型超市樓梯,剖面畫法大家可以探討一下 投稿網友: nwlnl0379 上傳時間: 2013-11-11
圖紙簡介: 帶轉換的剪力墻結構,底層有大地庫啊,附帶商業 投稿網友: s7984657 上傳時間: 2013-10-17 圖紙省份:
剪力墻下樁基設計,視上部主體結構的荷載大小與單樁豎向承載力取值決定。1、單樁豎向承載力能滿足墻下條形布樁,設置條形承臺梁,則做到重心、形心、樁合力重合比較容易,同時傳力也比較直接,整體性好且經濟節約。2、單樁豎向承載力無法滿足墻下條形布樁時,可分兩種情況:一)形成墻下獨立承臺,此方式要做到重心、形心、樁合力重合則比較困難,此時應按《建筑地基基礎設計規范》第8.5.4條驗算偏心豎向力作用下的樁基承載力,同時應加強獨立承臺間的拉梁剛度。二)樁筏基礎,筏板為豎向力轉換厚板,基礎整體性好但鋼筋及混凝土用量大幅度增加,同時設計須控制的指標較多,豎向力整體平衡與局部平衡(局部平衡應高度重視),筏板的抗沖切與抗彎計算,筏板的整體彎曲應視上部結構的整體剛度進行驗算(個人認
7度區,32層,陽角剪力墻如圖可以嗎,要不要加角柱?
請問加上風荷載后,得到的分析中得到的周期為什么會這么大,是建模出問題了么?表中的Modal 1 是第一陣型周期么?