關于室外排水官網的一些問題~不知道是不是發到這邊來我在做室外排水施工時遇到一個情況,雨污混流,主排水管由南向北排水,坡度不大1.2‰,我想問的是,主干管南端會存大概多高的水?干管總長200M,南端有一檢查井A,旁邊兩棟樓由支管進化糞池a、b,再由a、b進入檢查井A,如果a、b的出水管距離主干管底部15cm,能否順暢排水,此段污水管管徑500MM
最新室外排水規范已于去年中2013年出了征求意見搞本人也隨單位也去聽了一些編著小組的相關課程。 那次開會因為人太多沒有提出相關問題?,F想跟同行討論下。1、關于大于2平方公里的地區“宜”采用模型法進行雨量計算。這個“宜”是否用得妥當,因為相關模型計算法只是在1線城市推廣試用,而普通地級市基本還沒接觸,且模型計算軟件、氣象短歷時資料等在地級市為0條件。2、新規范提出內澇重現期等概念,且提出相關內澇條件即保證路上行車條件。如果是沒有模型軟件,又怎么弄這個內澇計算?3、新規范提出的模型軟件計算和傳統的雨量公式計算有什么區別?歡迎大家討論。
一影視城,漢代建筑群,用來拍攝電視劇,如何設計室外排水,總不能按平常的做:做雨水口+檢查井。到時電視上穿幫可不好。還有城內有很多小水池,如何能使水池內死水變成活水?請各位大蝦出出主意。
“管道轉角和交接處,水流轉角不應小于90度。”我認為實際的排水管網定線很難滿足這樣的要求,比如除非道路是橫平豎直,這樣可以保證兩側道路上配水匯到中間管段是90度,而只要道路它是斜交叉,那就勢必會有一側排水轉角小于90度。我思考,實際管線施工時,可以在交叉口做一定處理,避免出現<90度角,但如果角度偏離較大時,有感施工比較麻煩。請教各位大蝦如何理解這個問題??
[1] 室外排水雨水井標注圖集.zip
本帖最后由 shanying190 于 2014-3-21 10:23 編輯 室外排水管能否管底平接?我們一般都是管頂平接,突然有一次出戶埋深不夠了,審核人說可以管底平接?是否可以???
請教各位,圖集上室外排水明溝的兩邊為什么高于地面20mm?這樣不是不好排水嗎?
有2個排水檢查井,1#坡向2#,坡度是0.005,相距20M如果1#井底標高是1.00,2#井底應是1.00-0.01=0.09,還是1.00-0.01-0.01(流槽頂高)=0.08.圖標均設有流槽,但我看好多圖紙均不考慮流槽高度,各位大俠在設計時是如何考慮此問題的?請各位詳解,謝謝!
《室外排水設計規范》錯了嗎?還要遵循那些規范?我在市政管網設計中提到設計依據是《室外排水設計規范》,可在技術交底的時候一個鳥人(也不知是甲方還是施工方的)卻面帶嘲笑的說我套用的規范錯了,應該套用《。。。?!罚▽Σ黄?,我懶得記,也沒聽清,也不想理他)。在此想請教各位水前輩,是否是我搞錯了,真的還有什么規范是專門針對室外排水設計的?
檢查井流槽管材連接[ 本帖最后由 張工 于 2009-7-2 17:09 編輯 ]
現在天正繪制的斷面圖會根據管道的坡度及井的多少,自動確定其縱坐標多少,也就是斷面圖的高度差別很大。不太好看,能不能把這個高度都統一一下,比如都是10M.或者添加一個自己定義的功能。:handshake :handshake
1、第4.2.4條關于排水管道充滿度的規定,后面有一個注明:“在計算污水管道充滿度時,不包括短時突然增加的污水量……”,短時突然增加的污水量是指的什么?高峰時增加的流量嗎?根據3.1.1條,管道的設計流量以平均日流量計算,也就是說在平均日流量下滿足充滿度的要求,在最高時流量下就超過規定的充滿度。2、第4.2.4中第二小點:“雨水管道和倒流管道應按滿流計算”,是指在雨天,有截流倍數的雨水進入時(假如截流倍數為1,合流管道的總流量為2Q),按滿流計算管徑嗎?還需要校核旱季只有污水沒有雨水進入時的管道充滿度嗎?如果合流管道還有雨污分流的污水管進入,該怎么確定設計水量呢,最保險的是:合流進入的部分按2Q計算,分流管道按高峰流量計算,以兩部分的總流量、按滿流計算下游的管道;或者是:合流進入的部分按2Q計算,分流管道還按平均流量計算。不解。。。。
我現在手上有一個項目,投資大概是3.5億,是建在海邊的一座山上,我想請有參與類似設計的朋友能否把你的設計理念及圖紙能否上傳一份給我,不勝感激!(需要提醒的是別墅的標高是不一樣的。)
在以往施工中,一直用混凝土管來做室外排水主管道。現在我是甲方了,總覺得混凝土管道有點落伍了,想改一改。大家給推薦一下,室外的排水主管道用什么材料的比較好,小區不是很大,只有幾棟樓。
小弟這幾天做個小區的室外管網!遇到的問題是小區單體建筑的有下沉式庭院,需要集中設置提升泵!請問有沒有室外集水坑的標準做法,最好是哪位高手傳套圖給小弟!感激不盡!謝謝!
近期整了一個外蒙古的建筑項目,凍土層達到了-3m,我做的室內排水管的出墻處標高放到-3m以下,但業主自己做的室外排水管放到了-1.4m,室外不在我們工作范圍而且業主也不想改,所以不能降標高了,但需要接上去,所以我做了一個排水提升泵井,提升泵井后的管道不與凍土層接觸,在地面上敷設,做100mm厚的超細玻璃棉保溫,向泄水口留置了0.005的坡度,并選了一個流量合適的,會經常運行的泵。排水因為有蒸汽冷凝水,溫度不會低太多。這樣的話因為我第一次這么做排水系統,請教高手,此種做法是否可行呢?是否有其他的辦法呢?
室外排水規范4.7.1A規定雨水口和雨水口連接管流量應為雨水管渠設計重現期計算流量的1.5倍~3倍,這句話有什么指導作用呢?如果用雨水流量公式Q=ψ qF計算雨水口的匯水面積,其中Q為雨水口的泄水能力,從圖集中可以查得 ψ 為道路的徑流系數,q 為該地區的設計暴雨強度,F為雨水口的匯水面積,規范上說的1.5倍~3倍對于計算雨水口的匯水面積有影響嗎?
介紹了住宅小區室外排水總圖設計的特點,結合南京某住宅小區工程實例,對該小區的室外排水管網設計進行了簡要介紹,并進一步對小區室外排水總圖的設計過程相關問題,從建筑總平面、管線綜合設計、小區大地下車庫、景觀設計、綠色建筑設計、項目工程進度等多角度,進行了探討與分析。1工程概況南京某住宅小區項目位于南京臥龍湖東南側,是臥龍湖旅游度假區的重要建設項目。項目西側緊靠占地約3000畝(1畝≈666.67 m2)的臥龍湖,沿臥龍湖有近2 km的湖岸線,在項目區內保留有原生態林、自然緩坡、天然水系等。項目占地1477畝(約98.5 hm2),總建筑面積約103萬m2,綜合容積率1.05,綠化率達45%。項目有住宅6 822套,包括222套獨聯別墅、160套雙拼別墅、158套聯排別墅、324套花園洋房、1198套小高層及51萬m2的高層,10萬m2的商業配套。項目規劃以原生態山水資源為依托,建造有最寬為70 m的中央景觀大道,配套有會議、運動、健康、娛樂、餐飲、商業六大中
室外排水設計規范2016年版,供大家參考學習
室外排水設計規范2014版