大家好,我在天津地區,使用的一臺風冷半封閉單螺桿式冷水機組,10月中旬出現故障,冷凝器破裂,冷媒噴出,壓縮機燒毀。本機組使用約一年半,未做過系統清洗(水系統經常清洗,冷凝器經常沖洗),干燥過濾器沒有更換過,冷凍機油沒有更換過。故障前高低壓大約分別是20kg/4kg左右,且故障時電源接觸器被嚴重燒毀＂且接觸器外殼被崩碎。請大家?guī)兔Ψ治鲆幌略颍浅8兄x!
很多的低溫冷水機產品在實際運行一段時間后,都非常容易出現低溫冷水機設備散熱不佳的情況,這時就應適時地進行產品維護。目前最有效的低溫冷水機散熱不良及處理方法: 當冷凝器散熱不良時,壓縮機效率低,運轉電流提高,當風冷式高壓壓力升至24kg/cm2 時就應積極予以應對。
風冷水機停機很長時間后,即壓力完全平衡,制冷劑也跟環境溫度平衡后,這時候系統里面制冷劑的狀態應該在壓焓圖上什么位置?也就是說制冷劑是處于什么樣的狀態?
請大家踴躍回復啊!~
低溫冷水機其制冷效果差的時候意味著設備處于高效率的運行,但是冷源非常少,無法滿足企業對于低溫環境的實際需求。為減少低溫冷水機設備由于制冷效果較差而導致的能源增加問題,需要企業在運行低溫冷水機的時候,針對設備進行全面的保護,同時定期針對制冷劑與壓縮機進行維護與保養。 通常出現這種情況與低溫冷水機密封不達標或者壓縮機存在故障存在必然的聯系。能夠及時有效的針對低溫冷水機進行系統化的檢測,可以減少企業受到各類低溫冷水機的影響范圍。確保企業在運行低溫冷水機的時候,保持冷源的持久性與穩定性,有效延長低溫冷水機的使用壽命。 解決方法如下: 處理制冷效果差的故障,需要企業針對使用環境進行檢測。如果環境的空氣流通效率較低,導致低溫冷水機的熱量無法及時的排出。當大量熱量產生積累之后,必然導致低溫冷水機的運行效率低下,制冷效果嚴重滯后,并且能源的消耗量大范圍的增加。
請問比澤爾HSN8593-160的低溫螺桿做零下30度出液的低溫螺桿冷水機組,配2個丹佛斯的TE55,10號閥芯的膨脹閥合適嗎?制冷劑R22
知識點:風冷式冷水機
本人在試驗室做測試工作,現有一臺螺桿式風冷冷水機組,做低環溫高出水制冷工況時,出現讓人難以解釋的現象? 1.在環溫(-10℃—10℃)出水(19℃以下)壓縮機滿載穩定運行狀態下,升高出水至20℃以上,系統高/低壓力、電子膨脹閥便以波動式狀態逐漸下降、關閥(EXV受吸氣過熱度控制),最終機組低壓減載、低壓報警; 2.在環溫(-10℃—10℃)出水(20—25℃)壓縮機滿載穩定運行狀態下,緩慢升高環境溫度,使冷凝散熱風機逐個開啟(機組共有14個風機),當風機加開一個后,系統高/低壓力、電子膨脹閥便以波動式狀態逐漸下降、關閥,現象同上;最初懷疑是風機導致,于是換了個調速風機(VFD),結果并沒有對上述情況改善,結果還是一樣; 請教各位老師,原因何在?
已知冷水機組最大輸入功率為86KW/三相,請問給該機組配電末端開關,電纜怎么選擇? 用不用留啟動電流?功率因數是多少? 開關用多大的? 另外,廠房的配電電纜能不能使用梯子式的電纜橋架水平附設? 多謝
看了資料,有點過度設計的感覺。1、flash tank用了液位傳感器,能不能省掉,feed valve采用冷凝器出液過冷度控制?2、vsd模塊采用冷卻液冷卻,多了一套冷卻系統及循環泵,不如采用冷媒冷卻或直接風冷。3、油冷卻通過冷凝盤管中數根管束,比較少見。4、低于90HZ(滿負荷200HZ),關掉economizer solenoid,是什么道理?高低壓差滿足要求時,節能有什么壞處?5、冷凝風扇控制邏輯不理想,有可能造成低負荷時風扇全開(氣溫高于25度),或高負荷時風扇少開(氣溫低于20度時)
風冷冷水機組無法啟動問題的提出:一大廈空調系統。系統作試運行時發現冷凍水泵出口壓力僅0.01MPa,設于冷水機組回水管入口處壓力表為0MPa,在此情況下冷水機組水流開關無法閉合,機組亦無法啟動。 風冷冷水機組無法啟動問題的分析:以上現象和僅有0.01MPa出水壓力說明水泵和整個7層部分管內充滿著空氣,水泵空轉著只是偶然吸了點水上來。分布在7層系統最高處的數個自動放氣閥也不起作用。 風冷冷水機組無法啟動原因分析,主要是膨脹水箱高度距水泵入口處僅2米,如此低的水壓力無法將系統高處管內空氣順利排出。 風冷冷水機組無法啟動問題的解決:為了順利將系統內空氣排出,將系統內水放干凈后重新充水,充水時將所有高處自動放氣閥取下并打開自動放氣閥前的閥門。要求充分緩慢,讓水緩慢地由下區漫及上區,漫及上區后下區末端設備充分放氣。更多 請訪問http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1266078&fromuid=324905
我現在有個變頻器的水冷方案,變頻這邊有自己的循環,和外部通過板式換熱器來降溫,發熱量為194KW,溫度要求下降5度,27度下降為22度,我外部應該怎樣設計循環裝置,我這邊外部的環境溫度,應該為多少,我這方面沒有什么經驗,希望大家能給我點資料或者提示,十分感謝,有做這個系統的也可以聯系我,我們可以合作!郵箱:quyan925@163.com
商用風冷冷水機組安裝規范
請教各位大蝦,我遇到一臺約克YCAC60風冷式冷水機組,2003年出廠的機子,設定回水溫度到18攝氏度 就調不下去了,點解? 承蒙指點,感激不盡!
手術室面積3100平米,目前有一臺50萬大卡的溴化鋰四管制機組單獨供應手術室,拋開主機出力的影響主機額定出力情況下選型是否太小了?目前手術室濕度達到70%以上,濕度偏高,項目需要增加一臺開利風冷冷水模塊機組,制冷量在600kw,價格及尺寸規格是多少。
圖紙簡介: 很好的學習資料 不能錯過,本工程是風冷熱泵機組的全套圖紙 投稿網友: haibianguiren 上傳時間: 2013-08-08 <
本帖最后由 mnbvcxz158 于 2014-1-17 20:07 編輯 風冷冷水機組兩個熱力膨脹閥為啥不一塊工作,一個快一個慢求解。