要想冷水機組能正常、安全的運行,可離不開制冷劑。它是在冷水機制冷系統中循環以實現制冷的工作介質,也稱為制冷工質或雪種。那么,不同制冷循環的冷水機對制冷劑有哪些共同性能要求呢? 一、熱力學性能方面 1 、要有適中的飽和蒸汽壓力。蒸發壓力一般不要低于大氣壓力,以免空氣滲漏進入(以螺桿式冷水機 / 風冷式冷水機
?給魚缸Diy一個冷水機,魚缸大概容積大概200升,夏天室外35度的時候水溫大概30度,需要將水維持在27度左右。那天去買壓縮機,準備買1P的空調壓縮機,遇到一個修冰箱的師傅,人家500升的冰箱才買了一個100多瓦的壓縮機,請教了一番,考慮到節能,和買的散熱器(標1P肯定沒這么多)最后買了一個萬勝,dq168 標300多瓦的冰箱壓縮機。買了一個1P的散熱器和1P的鈦炮。請教一下各位師傅:1,毛細管2。5MM的該用多長?2,干燥器的位置應該是在毛細管接蒸發器之間嗎?如果做成熱水機,也就要加四通閥,這么小的壓縮機做成熱水機,能效比會大于1嗎,是否值得做成也有制熱功能。制熱的干燥器的位置是不是與制冷的相反,如果制熱又制冷是不是要兩個干燥器。3,測試壓縮機,出氣口帶有油出來,要加加油氣分離吧?加長出氣口管道,讓油重力回流可行不?4,加注冷媒,出氣口的壓力是不是根據壓縮機運轉時候的電流調節?膨脹后的壓力應該是多少?
冷水機維修之制冷節流閥分析一 1、對高壓液態制冷劑進行節流降壓,保證冷凝器與蒸發器之間的壓力差,以使蒸發器中的液態制冷劑在要求的低壓下蒸發吸熱,從而達到制冷降溫的目的; 2、同時使冷凝器中的氣態制冷劑,在給定的高壓下放熱冷凝。 冷水機維修之制冷節流閥分析二: 1、調節供入蒸發器的制冷劑的流量,以適應蒸發器熱負荷變化,從而就避免因部分制冷劑在蒸發器中未及汽化,而進入制冷壓縮機,引起濕壓縮甚至沖缸事故;或因供液不足,致使蒸發器的傳熱面積未充分發揮作用,引起制冷壓縮機吸氣壓力降低,制冷能力下降; 冷水機產品維修技術。 2、常用的節流機構有手動膨脹閥、浮球式膨脹閥、熱力膨脹閥、電子膨脹閥和毛細管等。 公司在冷水機維修的過程中,會遇到制冷節流閥的問題,在維修這方面 的時候需要一定的經驗,冷水機維修廠家,制冷節流閥是冷水機設備的一大主要配件。
工業冷水機組又因其使用行業和設備不同,有許多如上所述名稱,但其性質原理是大同小異的,液體蒸氣通過壓縮或熱吸收式制冷循環。蒸汽壓縮冷水機組包括四個主要組成部分的蒸汽壓縮式制冷循環壓縮機、蒸發器、冷凝器,部分計量裝置的形式從而實現了不同的制冷劑。吸收式冷水機利用水作為制冷劑。 工業冷水機組一般使用在設備冷卻、研磨降溫。在工業應用,冷凍水或其它液體的冷卻泵是通過流程或實驗室設備。工業冷水機組是用于控制產品,機制和工廠機械冷卻的各行各業。 冷水機組制冷形式 按照冷水機組的制冷形式,大致可分為風冷式冷水機組和水冷式冷水機組兩種。 一、風冷式冷水機組制冷形式: 1、安裝容易,合于水源缺乏免裝水塔場合。 2、室內機的冷卻冷凝效果好,穩定節流,優異的防銹處理。 3、采用歐美高性能壓縮機,高EER值,噪音低,高能效、低能耗、運行穩。 二、水冷式冷水機組制冷形式: 1、人體工學面板,全自動化控制,配備精密電溫控制器,可長期平穩運
冷水機不制冷這種情況,部分使用冷水機設備的朋友偶爾可能會碰到。實際上,冷水機日常使用的時候,為了達到更好的使用效果,需要冷水機使用者掌握必要的維護和保養技巧,確保冷水機設備長期處于穩定的運行狀態,來滿足冷水機使用者的要求。那么對于冷水機不制冷,主要原因有哪些呢?下面為大家講解一下: 1 、冷水機的溫控器出現問題,無法實現溫控控制 2 、選配的冷水機制冷量不
制冷的主要目的是降低封閉空間和物質的溫度,并維持降低后的溫度,有時還會降低相對濕度,冷卻一詞通指熱量消散的任何自然過程或人為過程。
1.缺乏制冷劑。工業冷水機也就是冷水機組運行過程中,流經蒸發器的液態制冷劑不停吸走水中熱量并開始蒸發,在經過壓縮機的壓縮及膨脹閥的節流后,變成低溫低壓制冷劑。簡單說制冷劑通過自己熱力狀態的變化與外界發生能量交換,從而實現制取冷量的目的。故冷水機如缺少制冷劑勢必會影響熱量吸收,從而造成制冷效率低下。 2.冷凝器有污垢。冷凝器作為冷水機四大件之一,是直接參與制冷的關鍵部件,冷水機使用的冷卻水中含有鈣鎂離子和酸式碳酸鹽,會形成銹垢。而銹垢的產生會直接導致冷凝器換熱效果不佳,結垢嚴重還會堵塞管道,加深換熱影響。 3.滑閥位置不合適、吸氣過濾器堵塞、運動部件磨損、噴油量不足、吸氣截止閥未打開、制冷劑泄露、蒸發器結垢等都會造成制冷能力不足。 解決上述工業冷水機制冷故障 1.補充制冷劑。 2.對冷凝器進行檢查、除垢保養。 3.調節滑閥。 4.清理或更換過濾器,轉子、軸承磨損進行保養、噴油量不足查找原因并補充油、打開吸氣截止閥、查找制冷劑泄漏點、對蒸發
一:制冷系統基本組成 壓縮機:壓縮機是整個制冷系統中的核心部件,也是制冷劑壓縮的動力之源。它的作用是將輸入的電能轉化為機械能,將制冷劑壓縮。 冷凝器:在制冷過程中冷凝器起著輸出熱能并使制冷劑得以冷凝的作用。從制冷壓縮機排出的高壓過熱蒸氣進入冷凝器后,將其在工作過程吸收的全部熱量,其中包括從蒸發器和制冷壓縮機中以及在管道內所吸收的熱量都傳遞給周圍介質(水或空氣)帶走;制冷劑高壓過熱蒸氣重新凝結成液體。(根據冷卻介質和冷卻方式的不同,冷凝器可分為三類:水冷式冷凝器、風冷式冷凝器、蒸發式冷凝器。) 貯液器:貯液器安裝在冷凝器之后,與冷凝器的排液管是直接連通的。冷凝器的制冷劑液體應暢通無阻地流入貯液器內,這樣就可以充分利用冷凝器的冷卻面積。另一方面,當蒸發器的熱負荷變化時,制冷劑液體的需要量也隨之變化,那時,貯液器便起到調劑和貯存制冷劑的作用。對于小型制冷裝置系統,往往不裝貯液器,而是利用冷凝器來調劑和貯存制冷劑。 干燥過濾器:在制冷循環中必須預防水分和污物(油污、鐵屑、銅屑)等進入,水分的來源主要是新添加的制冷劑和潤滑油所
請問: 我了解到的開機控制方式有: 1.定時啟動;2.遠程啟動;3.面板啟動 請問各位還了解到有哪些不同的機組開機控制方式,請補充。 哈哈哈!
低溫冷水機其制冷效果差的時候意味著設備處于高效率的運行,但是冷源非常少,無法滿足企業對于低溫環境的實際需求。為減少低溫冷水機設備由于制冷效果較差而導致的能源增加問題,需要企業在運行低溫冷水機的時候,針對設備進行全面的保護,同時定期針對制冷劑與壓縮機進行維護與保養。 通常出現這種情況與低溫冷水機密封不達標或者壓縮機存在故障存在必然的聯系。能夠及時有效的針對低溫冷水機進行系統化的檢測,可以減少企業受到各類低溫冷水機的影響范圍。確保企業在運行低溫冷水機的時候,保持冷源的持久性與穩定性,有效延長低溫冷水機的使用壽命。 解決方法如下: 處理制冷效果差的故障,需要企業針對使用環境進行檢測。如果環境的空氣流通效率較低,導致低溫冷水機的熱量無法及時的排出。當大量熱量產生積累之后,必然導致低溫冷水機的運行效率低下,制冷效果嚴重滯后,并且能源的消耗量大范圍的增加。
采用蒸發的方式來回收甲苯,甲苯的蒸汽溫度在100度,現在經過一個換熱器把它的溫度降下來,從而達到回收的目的,每小時的回收量200KG,請知道怎么計算的大俠幫我計算下,最好能把計算的過程給我寫下,我也好了解下,下次在遇到類似的問題自己也好算下,先謝謝了。
風冷水機停機很長時間后,即壓力完全平衡,制冷劑也跟環境溫度平衡后,這時候系統里面制冷劑的狀態應該在壓焓圖上什么位置?也就是說制冷劑是處于什么樣的狀態?
我車間186KW制冷量的冷水機組,現在制冷效果很差,冷凍水進出水溫度差才1℃,請大家幫幫忙啊!冷卻水溫度22.2℃,高壓1.6MPa,低壓0.4MPa,油壓0.6MPa,電流70A。急死人了[ 本帖最后由 xiao28hao39 于 2009-4-12 14:56 編輯 ]
制冷設備如冷水機、層析冷柜、制冰機、超低溫冰箱等他們的原動力就是制冷壓縮機,整個制冷劑循環就是靠的制冷壓縮機,因此制冷壓縮機的作用是不可估量的!做制冷設備的在選型中最重要的也是制冷壓縮機的選購,它直接決定了制冷量的多少。本文就制冷壓縮機的作用、分類以及應用范圍做相關介紹!<> 制冷壓縮機,即制冷劑壓縮機,是決定蒸氣壓縮式制冷系統能力大小的關鍵部位,對系統的運行性能、噪音、震動、維護和使用壽命等有直接的影響。 制冷壓縮機在系統中的作用在于:抽吸來自蒸發器的制冷劑蒸氣,并提高其溫度和壓力后,將它排至冷凝器。在冷凝器中,高壓過熱制冷劑蒸氣在冷凝溫度下放熱冷凝。而后通過節流元件,降壓后的氣液混合物流向蒸發器,在那里制冷劑液體在蒸發溫度下吸熱沸騰,轉換為蒸氣后進入壓縮機,從而實現了制冷系統中制冷劑的不斷循環流動。由此可見,制冷壓縮機相對于系統中的“心臟”。 制冷壓縮機的分類: 制冷壓縮機種類繁多,根據工作原理分類,可以分為容積型和速度型,容積型根據壓縮部位的運動特點可以分為兩種形式:往復活塞式(簡稱活塞式)和回轉式。回轉式根據壓縮機的結構特點又可以分為滾動活塞式(又稱滾動轉子
冷水機常用的輔助配件,包括水流開關、壓力控制器、壓差控制器、溫度控制器和電磁閥,以及三種制冷方式的簡單介紹,液體氣化制冷、氣體膨脹制冷和熱電制冷。 冷水機常用輔助配件: 1.水流開關 水流開關用作管道內流體流量的控制或斷流保護,當流體流量到達調定值時,開關自動切斷(或接通)電路。 2.壓力控制器 壓力控制器用作壓力控制和壓力保護之用,機組有低壓和高壓控制器,用來控制系統的壓力的工作范圍,當系統壓力到調定值時,開關自動切斷(或接通)電路。 3.壓差控制器 壓差控制器用作壓力差的控制,當壓力差到達調定值時,開關自動切斷(或接通)電路 4.溫度控制器 溫度控制器用作機組的控制或保護,當溫度到達調定值時,開關自動切斷(或接通)電路。在我們的產品上,溫度的控制常用到,用水箱溫度來控制機組的開停機情況。還有些像防凍都需要用到溫度控制器。 5.電磁閥 在壓縮
目前使用的134a螺桿機組,上星期運行感覺制冷效果不佳,在雙機頭100%容量運行情況下,冷凍水出回水溫度12~16度,但設置出水溫度9度,降不下來。運行參數蒸發器出進水溫度12.6~16.4度,冷凝器進出水溫度32.4~35.8度,吸氣壓力283,排氣壓力924,蒸發溫度7.6,冷凝溫度40.2,排氣溫度57.1,排氣過熱度16.9。請大俠分析原因。(機組制冷量足夠)
在冷水機的實際運行中,由于外界條件的變化,熱負荷和設備運行參數都會不斷地波動變化,這就必須對整個冷水機制冷裝置進行及時準確的調節,以保證冷水機制冷裝置在安全、穩定和經濟合理的條件下運行。 隨著科技的發展,現在冷水機制冷系統中已經應用各種自動化裝置。按照自動化程度的不同,大致分為: 1 、手動控制配合安全保護裝置。 2
企業使用工業冷水機的時候,如果制冷劑出現較為嚴重的滲漏問題,必然導致設備停止運轉。由于工業冷水機存在完善的安全預警設備,在出現制冷劑嚴重外泄的情況下,系統將會自動停止工業冷水機的運行,以便減少其他設備的損壞概率。尤其對于高功率類型的工業冷水機設備,遇到制冷劑滲漏需要及時發現滲漏的位置,通過專業的手段進行處理。并且日常運行工業冷水機之前,必須針對制冷劑壓力進行細致的檢測,在保持壓力正常的范圍內開啟工業冷水機設備。如果發現工業冷水機存在制冷劑泄露的問題,必須及時密封滲漏缺口,補充適量的制冷劑,確保后期工業冷水機安全運行。 冷水機出現制冷劑泄漏現象,一般都是機組部件有漏點,比如制冷系統四大件之一的蒸發器。畢竟蒸發器左右兩側的焊口比較多,可能出現的漏點會多一些,這就需要工廠的蒸發器制作人員的焊接技術過硬。
知識點:風冷制冷劑