風冷水機停機很長時間后,即壓力完全平衡,制冷劑也跟環境溫度平衡后,這時候系統里面制冷劑的狀態應該在壓焓圖上什么位置?也就是說制冷劑是處于什么樣的狀態?
設計概況:商業建筑,根據冬季負荷設置4臺800kW的風冷螺桿式熱泵機組,同時設置兩臺約2000kW的冷水機組,以滿足夏季負荷。兩套系統分別接入分集水器。夏季運行時,首先開啟冷水機組,負荷不足時開啟風冷熱泵機組。這里有一個問題,當最大負荷時一共開啟6臺水泵,為并聯關系,這種工況下冷水泵流量選型如何選取合適?另外該系統還有什么問題,請大家討論。
圖紙簡介: 本建筑為高級住宅別墅,建筑面積為781m2;空調面積約為380m2。其中二、三層為一個空調系統,首層為獨立空調系統。系統采用水冷柜機的制冷模式,請參考。 投稿網友: hongchen001 上傳時間: 2014
風冷冷水機組 風冷式冷水機是冷水機型號之一,將常溫的水通過冷水機的壓縮機制冷到一定的溫度以強化冷卻模具或機器,作為單機使用,散熱裝置為內置之風扇,主要有三個相互聯系的系統:制冷劑循環系統、水循環系統、電器自控系統。 簡介: 制冷劑循環系統:蒸發器中的液態制冷劑吸收水中的熱量并開始蒸發,最終制冷劑與水之間形成一定的溫度差,液態制冷劑亦完全蒸發變為氣態,后被壓縮機吸入并壓縮(壓力和溫度增加),氣態制冷劑通過冷凝器釋放熱量,凝結成液體。通過膨脹閥(或毛細管)節流后變成低溫低壓制冷劑進入蒸發器,完成制冷劑循環過程。 水循環系統:水泵負責將水從水箱抽出泵到用戶需冷卻的設備,冷凍水將熱量帶走后溫度升高,再回到冷凍水箱中。 電器自控系統:包括電源部分和自動控制部分。電源部分是通過接觸器,對壓縮機、風扇、水泵等供應電源。自動控制部分包括溫控器、壓力保護、延時器、繼電器、過載保護等相互組合達到根椐水溫自動啟停,保護等功能。 風冷熱泵 簡介: 風冷熱泵,是空調行業內區別于風冷冷水機組的一種空調機組。除具備風冷冷水機組
大家好,我在天津地區,使用的一臺風冷半封閉單螺桿式冷水機組,10月中旬出現故障,冷凝器破裂,冷媒噴出,壓縮機燒毀。本機組使用約一年半,未做過系統清洗(水系統經常清洗,冷凝器經常沖洗),干燥過濾器沒有更換過,冷凍機油沒有更換過。故障前高低壓大約分別是20kg/4kg左右,且故障時電源接觸器被嚴重燒毀,并且接觸器外殼被崩碎。請大家幫忙分析一下原因,非常感謝!
最近有個客戶家的約克水機每天凌晨1點左右就跳機,但不報警,需每天早上手動開機才可繼續運行,到夜里又跳機,主機系統經檢查后均未發現異常,請問這是怎么回事啊!
格力MB系列模塊式風冷水機性能、安裝手冊
頓漢布什ACDXHP250風冷熱泵螺桿冷水機組制熱時,收到指令化霜指示燈亮時(化霜準備),高低壓同時下降,翅片盤管溫度由-1度幾秒鐘內降至-19度,低壓只有94KPa,高壓1623KPa,當前負荷15%,排氣溫度69度,當低壓低于保護設定值90KPa時報低壓,如果當低排氣溫度高于80度(設定值)時,機組排壓機過熱保護。如果當這二者報警之前,機組換向閥換向轉到制冷狀態時(此時化霜指示燈滅),機組就能正?;?。小弟有點疑問,為什么化霜前為要降負荷,低壓為什么會這么低?
想請教下大家,一個2萬平的房建項目,準備做個空調比較,但是不清楚水冷冷水機組、風冷熱泵、VRV的單方造價各是什么水平,有知道的朋友幫助下,謝謝了。
請大家踴躍回復啊!~
知識點:風冷式冷水機
摘要:隨著生活水平的不斷提高,人們對于居住的質量也提出了更高的要求。在運用高科技及更好的設計施工質量滿足人們的需求外,更需要達到節能的目的。本文主要從風冷熱泵冷水機組的一些工作原理及選型入手,并結合工程案例,對風冷熱泵冷水機組施工常見問題及措施進行探討。 關鍵詞:風冷熱泵冷水機組;施工要點;常見問題;措施 一、風冷熱泵冷水機組的原理、特點、選型 (一)風冷熱泵冷水機組的原理 風冷熱泵機組是一個循環的工作系統,冷媒在壓縮機的作用下進行循環流動。在進入換熱器后釋放出的熱水,冷卻后為液態。到了吸熱器之后冷媒迅速變為氣態,此時吸熱器周邊的空氣將熱量傳給冷媒,冷媒的不斷循環便實現了加熱冷水過程。 (二)風冷熱泵冷水機組的特點
目前碰到個單位六臺麥克維爾風冷熱泵冷水機組,該機組兩臺壓縮機對應兩個獨立的系統,目前其中三臺一直只能運行一個系統,另外一個系統的壓縮機以及風扇無法自行啟動。外機主板報故障代碼ER36;在維修手冊上該代碼的對應解釋是“保留”,所以一直弄不清楚是什么原因。 有沒有哪位曾經碰到過類似的問題能夠指點下,感激不盡。
看了資料,有點過度設計的感覺。1、flash tank用了液位傳感器,能不能省掉,feed valve采用冷凝器出液過冷度控制?2、vsd模塊采用冷卻液冷卻,多了一套冷卻系統及循環泵,不如采用冷媒冷卻或直接風冷。3、油冷卻通過冷凝盤管中數根管束,比較少見。4、低于90HZ(滿負荷200HZ),關掉economizer solenoid,是什么道理?高低壓差滿足要求時,節能有什么壞處?5、冷凝風扇控制邏輯不理想,有可能造成低負荷時風扇全開(氣溫高于25度),或高負荷時風扇少開(氣溫低于20度時)
請教各位大蝦,我遇到一臺約克YCAC60風冷式冷水機組,2003年出廠的機子,設定回水溫度到18攝氏度 就調不下去了,點解? 承蒙指點,感激不盡!
已知冷水機組最大輸入功率為86KW/三相,請問給該機組配電末端開關,電纜怎么選擇? 用不用留啟動電流?功率因數是多少? 開關用多大的? 另外,廠房的配電電纜能不能使用梯子式的電纜橋架水平附設? 多謝
我現在有個變頻器的水冷方案,變頻這邊有自己的循環,和外部通過板式換熱器來降溫,發熱量為194KW,溫度要求下降5度,27度下降為22度,我外部應該怎樣設計循環裝置,我這邊外部的環境溫度,應該為多少,我這方面沒有什么經驗,希望大家能給我點資料或者提示,十分感謝,有做這個系統的也可以聯系我,我們可以合作!郵箱:quyan925@163.com
風冷冷水機組無法啟動問題的提出:一大廈空調系統。系統作試運行時發現冷凍水泵出口壓力僅0.01MPa,設于冷水機組回水管入口處壓力表為0MPa,在此情況下冷水機組水流開關無法閉合,機組亦無法啟動。 風冷冷水機組無法啟動問題的分析:以上現象和僅有0.01MPa出水壓力說明水泵和整個7層部分管內充滿著空氣,水泵空轉著只是偶然吸了點水上來。分布在7層系統最高處的數個自動放氣閥也不起作用。 風冷冷水機組無法啟動原因分析,主要是膨脹水箱高度距水泵入口處僅2米,如此低的水壓力無法將系統高處管內空氣順利排出。 風冷冷水機組無法啟動問題的解決:為了順利將系統內空氣排出,將系統內水放干凈后重新充水,充水時將所有高處自動放氣閥取下并打開自動放氣閥前的閥門。要求充分緩慢,讓水緩慢地由下區漫及上區,漫及上區后下區末端設備充分放氣。更多 請訪問http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1266078&fromuid=324905